Добрый день! Прошу помощи) Квартира двушка в новостройке, фото щитков прилагаю)проложил несколько новых линий) Итак что сейчас имеем: 1-Розетки во всей квартире-(линия от застройщика) 2-Духовка (3х4)-(Линия от застройщика) 3-Свет во всех квартире-(Линия от застройщика)(делить не будем, оставим как есть) 4-Розетки на кухне-(Линия от застройщика) 5-Варочная поверхность-3х6 6-Кухонные розетки рабочей зоны+тв-3х2,5 7-Кухня теплый пол 3х2,5 8-Кухня ПММ-3х2,5 9-Ванная СМ+розетка-3х2,5 10-Туалет водонагреватель-3х2,5 11-Балкон ( застеклен, далее будет утеплен)3х2,5 12-Спальня кондиционер-3х2,5 13-Спальня розетки 14-Туалет+ванная вытяжки+2 розетки в прихожей-3х2,5

Сейчас рисую схему, остановился на 2-вариантах, вариант 1 сделать линии на дифах, вариант 2 сделать на УЗО+автоматы. Наверное более правильнее сделать на УЗО, вопрос в том, как понять сколько надо УЗО ? Собирать планирую на АВВ Заранее благодарю за помощь

0
Аватар пользователя
a20a15a

Местный

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

27.04.2015 в 14:10:10

#5175294

Для начала надо определиться, что вы планируете получить в итоге. Просто заменить щиток и железо или проложить дополнительные линии и добавить розеток. От этого и плясать. Наминалы автоматов в щитке от застройщика - слегда завышены. Обратите на это внимание.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.04.2015 в 14:13:40

#5175300

XXXEnoteXXX написал : , вопрос в том, как понять сколько надо УЗО ?

Это для вас сейчас единственный вопрос:

Среднестатистическая схема на форуме укладывается по моим наблюдениям в 4 УЗО. При вашем небогатом количестве линий - можно попробовать на 3 УЗО нагрузку раскидать

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 14:14:14

#5175301

a20a15a написал : Для начала надо определиться, что вы планируете получить в итоге. Просто заменить щиток и железо или проложить дополнительные линии и добавить розеток. От этого и плясать. Наминалы автоматов в щитке от застройщика - слегда завышены. Обратите на это внимание.

Новые линии уже проложены, это то, что без пометок "От застройщика". Просто на форуме у кого 4 УЗО, у кого и 3 обходятся...

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 14:15:11

#5175303

Solovey написал : Это для вас сейчас единственный вопрос:

Среднестатистическая схема на форуме укладывается по моим наблюдениям в 4 УЗО. При вашем небогатом количестве линий - можно попробовать на 3 УЗО нагрузку раскидать

Благодарю, тогда начну с 4 УЗО рисовать, выложу сюда как будет готово

0
Аватар пользователя
a20a15a

Местный

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

27.04.2015 в 14:21:34

#5175312

Из опыта, производил замены щитка от застройщика на новый + 1 линия (хол и стиралка на кухне). Так там розеточная группа всех 3-х комнат висела на одном дифе. В последствии заменил на связку УЗО+АВ уже год полет нормальный, за исключением узм-51 пришлось отрегулировать по верхнему приделу, начал подрабатывать. Встречал щитки где диф.защита всей квартиры ограничивалась вводным диф.автоматом. Поэтому решать вам.

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 14:54:49

#5175380

a20a15a написал : Из опыта, производил замены щитка от застройщика на новый + 1 линия (хол и стиралка на кухне). Так там розеточная группа всех 3-х комнат висела на одном дифе. В последствии заменил на связку УЗО+АВ уже год полет нормальный, за исключением узм-51 пришлось отрегулировать по верхнему приделу, начал подрабатывать. Встречал щитки где диф.защита всей квартиры ограничивалась вводным диф.автоматом. Поэтому решать вам.

Щиток однозначно будет новый, если Вы про это) Хочется более-менее чтобы все по уму было, но без фанатизма)сейчас просто составляю схему, решил понять для начала по количеству УЗО, выше обозначили с чего можно начать, так и поступлю

0
Аватар пользователя
a20a15a

Местный

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

27.04.2015 в 16:52:49

#5175660

Начните пока с логики. ВсЯ ванна под отдельное узо+ав(стиралка, свет, тп и т.д.) Балкон отдельная линия с узо или диф. Решать вам. Сухие зоны смотрите сколько будет разеток и их наполнение. Постарайтесь раскидать равномерно. И того 3-4 узо. Если сборка и разводка щитка своими силами, то берите щиток побольше - будет легче работать.

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 20:29:34

#5176011

Вот такая схема получилась, что скажете?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.04.2015 в 21:04:30

#5176085

Solovey написал : При вашем небогатом количестве линий - можно попробовать на 3 УЗО нагрузку раскидать

Правильно вам сказали,в три уложитесь. 1 и 4 объединить и всё

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 21:13:57

#5176106

ebf написал : Правильно вам сказали,в три уложитесь. 1 и 4 объединить и всё

Благодарю

Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить? Есть ли смысл сделать их 2Р Заранее благодарю за помощь

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.04.2015 в 21:29:31

#5176146

XXXEnoteXXX написал : Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить? Есть ли смысл сделать их 2Р

На стиралку лучше А,про В была большая дисскусия,каждый остался при своём ,у меня везде В и ставлю для себя любимого 2П

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 23:47:19

#5176523

По итогу получилась такая схема, насчет автоматов 2Р еще думаю)

Если оставить как есть влезаю в 24 позиции, если делать автоматы 2Р, получается 38, может можно где то поставить 1p, чтобы дойти до 36

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2015 в 09:20:00

#5176819

XXXEnoteXXX, А УЗМ только на одно УЗО? Остальное мне кажется нормально.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.04.2015 в 09:23:04

#5176826

XXXEnoteXXX, 1) А что так подозрительно кондей нарисован? сбоку от УЗО... 2) вытяжки все-таки на линии света народ старается повесить, да и вообще от выключателя света запитать, да нормальный вентилятор с таймером поставить. 3)Хоть вы и кинули на ТП уже кабель 2.5 квадрата, автомат достаточно на 10А поставить, у вашего ТП мощность-то какая...

XXXEnoteXXX написал : Если оставить как есть влезаю в 24 позиции, если делать автоматы 2Р, получается 38, может можно где то поставить 1p, чтобы дойти до 36

В своем щитке я 2п поставил на кондей, проточник и на ВП (т.е. на ту технику которая подключена без розеток). По этой логике бы еще на свет 2П поставить... А по факту 2п нафиг не нужны :)

XXXEnoteXXX написал : Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить?

Для себя любимого все УЗО типа А.

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

28.04.2015 в 09:40:23

#5176854

ebf написал : XXXEnoteXXX, А УЗМ только на одно УЗО? Остальное мне кажется нормально.

не, так нарисовалось, УЗМ будет на все УЗО

0
Аватар пользователя
XXXEnoteXXX

Местный

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

28.04.2015 в 09:42:21

#5176858

Solovey написал : XXXEnoteXXX,
1) А что так подозрительно кондей нарисован? сбоку от УЗО... 2) вытяжки все-таки на линии света народ старается повесить, да и вообще от выключателя света запитать, да нормальный вентилятор с таймером поставить. 3)Хоть вы и кинули на ТП уже кабель 2.5 квадрата, автомат достаточно на 10А поставить, у вашего ТП мощность-то какая...

В своем щитке я 2п поставил на кондей, проточник и на ВП (т.е. на ту технику которая подключена без розеток). По этой логике бы еще на свет 2П поставить...
А по факту 2п нафиг не нужны :)

Для себя любимого все УЗО типа А.

1) Почти напротив,кондер подцеплен на УЗО будет 3) теплый пол 2 квт

По поводу 2Р интересная мысль, благодарю)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.04.2015 в 09:55:26

#5176883

XXXEnoteXXX написал : 3) теплый пол 2 квт

Дык все сходится. 2кВт это 9А. Вот и ставьте 10А автомат

0