Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

30.04.2015 в 01:05:17

#5180883

Есть дача, надо электрифицировать второй этаж. Там стены и потолок - фанера. Скорее всего можно будет провести все только в открытую. Вопрос: как правильно? Гофра? Металлорукав? Или как-то по другому?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

30.04.2015 в 02:25:26

#5180950

В России допустимо кабелем ВВГ-нг-ls - есть письмо.... У Вас - вопрос еще...

Еще допустимо - на фарфоровых изоляторах - "ретро"

Еще - по слою негорючего материала.

В перекрытиях, стенах и тд скрыто - в металлической трубе и гофрированной металлической трубе

Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

30.04.2015 в 12:24:07

#5181458

BV написал : В России допустимо кабелем ВВГ-нг-ls - есть письмо.... У Вас - вопрос еще...

Насколько я знаю, наши нормативы весьма отсталые от ваших, потому лучше на наши не смотреть. Мне не формально соблюсти нужно, мне нужно чтобы нормально было.

Что-то ВВГ-нг-LS не внушает...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2015 в 12:27:03

#5181463

StargazerV написал : Что-то ВВГ-нг-LS не внушает...

ВВГнг(А)-FRLS внушает?

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

30.04.2015 в 14:24:05

#5181707

Rumato написал : ВВГнг(А)-FRLS внушает?

тогда уж вот так:

человек-электрик

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

30.04.2015 в 14:59:36

#5181792

jaja написал : тогда уж вот так:

ой, блин............................................................................................

Вечный студент

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.04.2015 в 16:02:23

#5181904

Внушил :D

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.04.2015 в 17:04:57

#5182001

StargazerV написал : Или как-то по другому?

Кабель-канал?

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

30.04.2015 в 17:28:53

#5182021

Rumato написал : ВВГнг(А)-FRLS

у нас внушает в нем только цена ;)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

30.04.2015 в 17:48:26

#5182041

StargazerV написал : Что-то ВВГ-нг-LS не внушает...

Внушать в первую очередь должен правильный выбор автоматов защиты по сечению кабеля.

А если боитесь, что мыши пожрут - тогда в стальной трубе не только скрытые места.

Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.04.2015 в 18:02:14

#5182053

jaja написал : тогда уж вот так

О, Боже, не могу оторвать взгляд, :eek::swoonвот внушил так уж внушил...;)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2015 в 18:15:30

#5182075

StargazerV написал : все только в открытую. Вопрос: как правильно? Гофра? Металлорукав?

Излишне. При использовании ВВГнг- LS.

StargazerV написал : Насколько я знаю, наши нормативы весьма отсталые от ваших, потому лучше на наши не смотреть. Мне не формально соблюсти нужно, мне нужно чтобы нормально было.

Пригласите монтажников из ММСС СССР или же из корпорации "Россэлектромонтаж".

То all: не уподобляйтесь... Пожалуйста.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2015 в 07:20:13

#5182858

StargazerV написал : Вопрос: как правильно? Гофра? Металлорукав? Или как-то по другому?

используйте кабель-каналы. белые или с текстурой дерева, по вкусу. кабель ВВГнг, ВВГн-ls, на розетки 3х2.5 (автомат С16, В16), на свет 3х1.5. (автомат С10, В10). Соединения проводов - сварка, пайка, опрессовка, СИЗы, на свет можно и ВАГО.

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

01.05.2015 в 12:57:52

#5183158

Может металлический короб, а внутри гофра ПВХ-НГ , либо наборот короб ПВХ-НГ и внутри металлический рукав , или металлическая гофра/поверх гофра ПВХ-НГ или гофра ПВХ-НГ а внутри металлическая гофра, и разумеется негорючий кабель. Ну и рукава и получше и потолще взять - усиленные так же как и короба.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.05.2015 в 13:01:36

#5183161

Uran79 написал : Может металлический короб, а внутри гофра ПВХ-НГ , либо наборот короб ПВХ-НГ и внутри металлический рукав , или металлическая гофра/поверх гофра ПВХ-НГ или гофра ПВХ-НГ а внутри металлическая гофра, и разумеется негорючий кабель. Ну и рукава и получше и потолще взять - усиленные так же как и короба.

Как правильно спрятать смерть Кащееву . Размышлизмы .:D
А может это Дворник - был .:)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

01.05.2015 в 13:10:34

#5183173

Uran79 написал : Может металлический короб, а внутри гофра ПВХ-НГ , либо наборот короб ПВХ-НГ и внутри металлический рукав , или металлическая гофра/поверх гофра ПВХ-НГ или гофра ПВХ-НГ а внутри металлическая гофра, и разумеется негорючий кабель. Ну и рукава и получше и потолще взять - усиленные так же как и короба.

стальная труба не заменяет весь этот геморрой? :)

Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

01.05.2015 в 13:27:17

#5183200

Достаточно пластикового короба, имеющего сертификат пожарной безопасности и кабеля ВВГ нг-LS. Для увеличения надежности защитите кабель с сечением 2,5 мм.кв. автоматом 10А. И обязательно УЗО.
Стальная труба заменит весь этот геморрой. но работать с ней сложнее.

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

01.05.2015 в 22:32:34

#5183982

StargazerV написал : Насколько я знаю, наши нормативы весьма отсталые от ваших, потому лучше на наши не смотреть. Мне не формально соблюсти нужно, мне нужно чтобы нормально было.

Что-то ВВГ-нг-LS не внушает...

Посмотрите в Ютубе, как в США делают, согласно нормативам - просто прибивают скобками к фанере. Сделайте выводы, согласуя со здравым смыслом. )

Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

01.05.2015 в 23:10:00

#5184072

статейка на тему http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

01.05.2015 в 23:29:32

#5184115

MOHAPXUCT написал : статейка на тему http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html

прочитал
и сразу : скрутки и изолента - современная изолента , которая года через 2-3 в труху может рассыпаться и тем более при нагреве этих скруток.

и еще что в металлических стальных и медных трубах заусенцев не может быть и др. неровностей, которые могут повредить кабель.

Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

01.05.2015 в 23:58:48

#5184163

cooler.od написал : Посмотрите в Ютубе, как в США делают, согласно нормативам - просто прибивают скобками к фанере. Сделайте выводы, согласуя со здравым смыслом. )

Был пару раз в Калифорнии и видел, как там сделано: всё в металле. Т.е. кабель идет в стальной трубе, которая ввинчена в стальную распред. коробку, куда ввинчены следующие стальные трубы. Повороты труб - угловыми муфтами (типа такого http://o-trubah.ru/wp-content/uploads/razumeetsya-pervoy-vspominaetsya-eta-nehitraya-konstruktsiya-odnako-kak-my-uvidim-eto-daleko-ne-edin.jpg). И так все и везде - не только по горючим основаниям, а вообще везде.

Из серии "а вам слабо?".

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

02.05.2015 в 00:07:44

#5184178

StargazerV написал : Был пару раз в Калифорнии и видел, как там сделано: всё в металле. Т.е. кабель идет в стальной трубе, которая ввинчена в стальную распред. коробку, куда ввинчены следующие стальные трубы. Повороты труб - угловыми муфтами (типа такого http://o-trubah.ru/wp-content/uploads/razumeetsya-pervoy-vspominaetsya-eta-nehitraya-konstruktsiya-odnako-kak-my-uvidim-eto-daleko-ne-edin.jpg). И так все и везде - не только по горючим основаниям, а вообще везде.

Из серии "а вам слабо?".

а еще они дома из фанеры строят, причем в штормоопасных местах, которые потом сдувает)))

Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

02.05.2015 в 00:11:54

#5184186

Легенда68 написал : а еще они дома из фанеры строят, причем в штормоопасных местах, которые потом сдувает)))

Обычно это проблема их страховых компаний :) Сдуло, заказал, привезли новый дом :)

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

02.05.2015 в 00:16:44

#5184191

StargazerV написал : Обычно это проблема их страховых компаний :) Сдуло, заказал, привезли новый дом :)

монолитик им бы там отлить) и денег на страховке экономить. да и душе спокойней, все эвакуируются, а ты шашлыки с мангала забрал домой и посматриваешь на летающие тачки. потом только мангал в паре кварталов найти)

Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

02.05.2015 в 00:22:09

#5184194

Легенда68 написал : монолитик им бы там отлить) и денег на страховке экономить. да и душе спокойней, все эвакуируются, а ты шашлыки с мангала забрал домой и посматриваешь на летающие тачки.

Вроде бы там какие-то ограничения на строительство. Часто все должно быть в общем стиле + все соседи должны согласиться с твоим дизайном (а ведь придет какая-то бабка на слушания и скажет "А мне не нравится!"). Ну и отдаленно что-то слышал, что даже налоги на нормальные дома выше (но тут не уверен - могу и соврать).

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

02.05.2015 в 00:52:49

#5184221

StargazerV написал : Был пару раз в Калифорнии и видел, как там сделано: всё в металле....

Фиг поймешь их, у них, видимо, в каждом штате свои стандарты )) США 2433: Электрика - весомо, грубо, зримо - как в наши дни вошел водопровод...

Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

02.05.2015 в 01:22:43

#5184259

А штат-то один и тот же - Калифорния. Занятно. Может я видел что-то особенное? Я видел отели и офисные здания.

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

02.05.2015 в 09:36:21

#5184436

StargazerV написал : А штат-то один и тот же - Калифорния. Занятно. Может я видел что-то особенное? Я видел отели и офисные здания.

Наверное, в этом и дело. У нас же нормативы тоже немного различаются для жилых и общественных зданий.

Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

02.05.2015 в 10:47:14

#5184511

ИМХО, стальные трубы на втором этаже на даче это уже чейто перебор.. Тогда уж ввг-нг в металлорукав, если очень неймется и неспится, хотя вполне можно обойтись и без него. Про грызунов вообще улыбнуло. Это ж до чего их нужно довести, чтобы они провода начали кушать? Говорят, что даже если запах от кошака остался, то в доме мышей не будет и это проверено.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.05.2015 в 13:20:53

#5184653

Serafim написал : кошака

В ПУЭ !Или в циркуляр.:D

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий