Аватар пользователя
spiderman

Местный

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 3

03.05.2015 в 13:05:04

Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

03.05.2015 в 13:06:14

spiderman написал : Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля

В вашем щитке нет земли. В счетчик заведен ноль. Щит занулен. ПУЭ-6.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2015 в 14:07:37

spiderman написал : Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля

неправильно понимаете. Земля в счетчик даже теоретически не может заходить - ни в вашем щитке, ни в каком-либо другом.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.05.2015 в 17:54:24

spiderman написал : Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля

в счётчик заведён рабочий N корпус щита занулен

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2015 в 20:27:48

andrewkhv написал : Земля в счетчик даже теоретически не может заходить - ни в вашем щитке, ни в каком-либо другом.

Некоторые электрики имеют нестандартное мышление и могут завести туда что угодно :D

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.05.2015 в 00:57:10

ksiman написал : Некоторые электрики имеют нестандартное мышление и могут завести туда что угодно :D

На одном форуме читал, как заказчик попросил заземлить все туалеты в доме, электрик всё сделал :). Так что можно к корпусу прикрутить саморезом, так сказать для снятия случайно образовавшейся статики :).

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 10:42:40

spiderman, Вы не тот провод отрисовали на фото, ибо при внимательном рассмотрении ерунда получается.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.05.2015 в 10:54:13

НЕМЕЦ написал : spiderman, Вы не тот провод отрисовали на фото, ибо при внимательном рассмотрении ерунда получается.

Вот и мне так кажется. Надо бы фото без прорисовки и может чуть с другого ракурса. Но полагаю что дело обстоит так:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу