03.05.2015 в 13:05:04
Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля
03.05.2015 в 13:06:14
spiderman написал : Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля
В вашем щитке нет земли. В счетчик заведен ноль. Щит занулен. ПУЭ-6.
03.05.2015 в 14:07:37
spiderman написал : Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля
неправильно понимаете. Земля в счетчик даже теоретически не может заходить - ни в вашем щитке, ни в каком-либо другом.
03.05.2015 в 17:54:24
spiderman написал : Я правильно понимаю что в счетчик заведена земля
в счётчик заведён рабочий N корпус щита занулен
03.05.2015 в 20:27:48
andrewkhv написал : Земля в счетчик даже теоретически не может заходить - ни в вашем щитке, ни в каком-либо другом.
Некоторые электрики имеют нестандартное мышление и могут завести туда что угодно :D
04.05.2015 в 00:57:10
ksiman написал : Некоторые электрики имеют нестандартное мышление и могут завести туда что угодно :D
На одном форуме читал, как заказчик попросил заземлить все туалеты в доме, электрик всё сделал :). Так что можно к корпусу прикрутить саморезом, так сказать для снятия случайно образовавшейся статики :).
04.05.2015 в 10:42:40
spiderman, Вы не тот провод отрисовали на фото, ибо при внимательном рассмотрении ерунда получается.
04.05.2015 в 10:54:13
НЕМЕЦ написал : spiderman, Вы не тот провод отрисовали на фото, ибо при внимательном рассмотрении ерунда получается.
Вот и мне так кажется. Надо бы фото без прорисовки и может чуть с другого ракурса. Но полагаю что дело обстоит так:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.