03.05.2015 в 22:40:49
Товарищи, подскажите, пжлста, как защитить водонагреватель от скачков напряжения?
Прибор с электроникой, по отзывам оная часто вылетает по причине скачков, как бы соломки подстелить?
Производитель не рекомендует ставить в цепь всякие удлинители, тройники и проч.
Может что-то на дин рейку есть? Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?
Котёл Аристон vls pw 80 (номинальная мощность 2.5 кВт), с УЗО на вилке.
03.05.2015 в 23:28:04
mcuser написал : Реле DigiTOP VA-32?
реле на 40А, поскольку они все халтура. И отдельную линию от щита.
03.05.2015 в 23:49:00
mcuser написал : Товарищи, подскажите, пжлста, как защитить водонагреватель от скачков напряжения?
По информации производителя, в приборе имеется "защита от перепадов напряжения". Зачем защищать защищенное?
03.05.2015 в 23:59:21
Маугли7111 написал : реле на 40А, поскольку они все халтура. И отдельную линию от щита.
А если ещё насосная станция на линии?
igor1 написал : По информации производителя, в приборе имеется "защита от перепадов напряжения". Зачем защищать защищенное?
В наше время верить можно не всем, мало лишь кому можно верить)) Отзывы по котлу от пользователей склоняют меня всё же поставить какую нибудь защиту.
04.05.2015 в 00:16:21
mcuser, Почитайте ,у каждого производителя забугорного такая штука есть,тем более если не нужно автоматическое включение,я себе сейчас такое буду брать на котёл,насос,бойлер, систему очистки
04.05.2015 в 00:24:41
mcuser написал : А если ещё насосная станция на линии?
А вот и скачки сами устраиваете бойлеру.
Маугли7111 написал : И отдельную линию от щита.
mcuser написал : Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?
Пишут 32, а реле внутри имеет меньший апмпераж. Ваши 2.5 кВт это 11 ампер, на 32 с хорошим запасом.
У меня частный дом, от ДиджиТопа на 80А весь дом запитан, бойлер в том числе. У вас кроме бойлера из бытовухи на даче ничего нету?
Мой бойлер, когда меня РЭСовцы ограничили вводным автоматом на 16А, как-то был подключен через две релюхи, реле приоритетного тока на 16А, и реле напряжения ДиджиТоп на ДИН рейку на 16А, все успешно работало.
04.05.2015 в 02:44:54
mcuser, проверенный годами вариант - УЗМ-51М на весь дом - не устроит?
04.05.2015 в 03:44:26
Если хотите надежно - то УЗМ + ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием. Сейчас пишу с телефона, на ноуте был адрес конторы в Новосибе, делающей на заказ стабилизаторы с двойным преобразованием за вменяемые деньги (а еще туда можно прикрутить автомобильный акк и будет ибп). Если найду, выложу ссылку, но у ребят очередь на 3 месяца вперед.
04.05.2015 в 07:50:37
Alexey_Spb написал :
- ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием. Сейчас пишу с телефона, на ноуте был адрес конторы в Новосибе, делающей на заказ стабилизаторы с двойным преобразованием за вменяемые деньги (а еще туда можно прикрутить автомобильный акк и будет ибп)
На фига бойлеру он лайн стабилизатор, еще и с бесперебойником.
mcuser написал : Производитель не рекомендует ставить в цепь всякие удлинители, тройники и проч.
Это все лишние соединения, снижающие надежность системы в целом, повышающие пожароопасность. Особенность бойлера-длительные токи не малые, плохие контакты могут перегреваться вплоть до возгорания.
04.05.2015 в 12:20:54
Alexey_Spb написал : ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием
ИБП на 3квт - вы в курсе сколько такой будет стоить? Думаю что за эти деньги пять таких водогреев можно будет купить...
05.05.2015 в 00:41:16
Проще бойлер обычный купить, без функции выхода в интернет, зачем усложнять простые вещи?
05.05.2015 в 00:59:11
BigHarry написал : ИБП на 3квт - вы в курсе сколько такой будет стоить? Думаю что за эти деньги пять таких водогреев можно будет купить...
А еще прикинуть скока нуна аккумов, чтоб хотя бы денек поработал.
05.05.2015 в 06:35:50
mcuser написал : Может что-то на дин рейку есть? Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?
Не покатит. Равно как УЗМ-51М и прочие подобные девайсы. Они спасают от 380В если ноль отгорел например. От импульсов перенапряжения, которые и убивают электронику они никак не спасают...
Не морочьте себе голову. Иначе защита будет дороже самого бойлера. Если хочется гарантированное отсутствие проблем, то купите аппарат попроще, без заумной электроники, которая по большоиму счету бойлеру и не нужна...