04.05.2015 в 12:47:50
Всем добрый день!
Закончился ремонт, настал период покупки техники. Приобрел электроплиту и обнаружил, что вместо обычной розетки у нее 5 выводов (немного удивился, т.к. раньше с таким не сталкивался). Погуглил - понял, что к чему и обнаружились косяки электрика...
1) На плиту и духовку идет одна линия с УЗО на 16А. Суммарная мощность: 7.2кВт + 3.8кВт = 11 кВт 2) Сделано 3 розетки в ряд, которые соединены с этой линией (силовой нет). 3) Вводной автомат на 40А.
Я так понимаю, надо менять вводной автомат (№20) и УЗО на плиту и духовку (№4) на устройства с большим значением номинального тока??
В электрике я не очень разбираюсь, буду очень благодарен за дельные советы.
Фото вводного автомата.
Фото УЗО на плиту+духовку (3 розетки).
04.05.2015 в 13:07:37
Вы уверены в том, что сфотографировали то что нужно? Получается на вводе не автомат, а УЗО 40/0,03. И дальше УЗО 16/0,01 и ещё такое же рядом. Осмотрите внимательно ещё раз на провода в щите.
04.05.2015 в 13:08:10
gurukamu написал : Фото вводного автомата
gurukamu, здравствуйте. У меня для Вас плохие новости - это не автомат, а УЗО; токовой защиты нет. Какое сечение линии на плиту? Фото щитка со снятым пластроном (лицевой панелью) можете сделать? Мне кажется, там много интересного.
04.05.2015 в 13:13:37
Вадим М, этот электрик всю кровь выпил... Согласен. Если бы знал - нанял бы другого специалиста. НЕМЕЦ, Abrikos, сфотографирую в течение ближайшего времени. Сечение - 2.5 см.кв. (NYM 3x2.5)
04.05.2015 в 13:24:09
Я тоже не электрик, просто хотелось взглянуть на такой интересный щит с УЗО вместо автомата и с несколькими УЗО на 10 мА.
04.05.2015 в 13:25:41
gurukamu написал : Сечение - 2.5 мм.кв. (NYM 3x2.5)
Менять. Или "придушить" плиту автоматом 16А, в крайнем случае - 20А.
04.05.2015 в 13:44:36
НЕМЕЦ написал : У меня для Вас плохие новости... Фото щитка со снятым пластроном (лицевой панелью) можете сделать? Мне кажется, там много интересного.
Боюсь, и у меня плохие новости. Ввод - 40А. Корпус - UK? Какое сечение проводов основной разводки? По крайней мере, два УЗО 0,01А... И одно из них - дифзащита линии рабочей зоны кухни? Интересно... :swoon
Про плиту на кухне никто не думал.
Дом - новостройка? Газа нет? Фаза - одна? ТN-S?
Присоединяюсь к просьбе НЕМЦА.
Сейчас попробую пару фоток выложить... не уверена, что откроются.
04.05.2015 в 13:59:46
Вот примеры подключения электроплит. Квартиры в новостройках. ТN-S.
Дифференциальная защита.
Кабели 5х4 (трехфазные подключения) и 3х6.
04.05.2015 в 14:13:16
Юрий-Электр, Олечка, НЕМЕЦ, Abrikos Ввод однофазный. Газа нет. Нашел вводный автомат, он на лестничной площадке.
Сам щиток.
Что такое корпус UK? TN-S? Придушить - поставить у силовой розетки автомат (на кухне)?
Я повторю, что я не спец. в электрике.
04.05.2015 в 14:22:16
gurukamu написал : Что такое корпус UK?
имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...
04.05.2015 в 14:36:56
gurukamu написал : Придушить - поставить у силовой розетки автомат (на кухне)?
Нет, в щитке, если не хочется крушить чистовую отделку и менять кабель. Как я понял по щитку:
04.05.2015 в 14:46:03
Юрий-Электр написал : имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...
Да, я ошиблась. Это Гольф, но суть та же -не годится ни тот, ни другой. На вводе - ДИФ 63А (!!!). Во многих новостройках нашего города этажно-распределительные щитки точно такие же, только ЕКФ 50 на вводе.
Я правильно поняла, что ни одно УЗО вообще не защищено по току? Вводной кабель и основная разводка в щите должна быть 16 кв. мм.
При номиналах вводного 40, 50, 63А необходимо так проектировать щит, чтобы максимально облегчить тепловой режим работы сборки.
В Вашем случае сборка должна выдерживать ток около 90А (!!!) в длительном режиме.
Про рекомендации МГСН 3.01-01 (п.5.53) вообще скромно промолчу...
Увы. :confused:
04.05.2015 в 14:46:16
НЕМЕЦ, так... спасибо. Какие в итоге возможно предпринять шаги (без крушения чистовой отделки), чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону?
Олечка, где же вы были раньше! Сожалею, что работал электрик по знакомству :( (посмотрите на пост выше, пожалуйста)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу