Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.05.2015 в 14:22:16

gurukamu написал : Что такое корпус UK?

имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 14:36:56

gurukamu написал : Придушить - поставить у силовой розетки автомат (на кухне)?

Нет, в щитке, если не хочется крушить чистовую отделку и менять кабель. Как я понял по щитку:

  1. Ввод приходит на левое УЗО на нижней рейке, которое Вы в первом посте назвали вводным автоматом.
  2. УЗО на верхней рейке запитаны из-под "вводного" УЗО.
  3. Поскольку на лестнице диффавтомат 63А, получается, что ни одно УЗО не защищено от перегрузки. Плохо.
  4. Ни одна линия, запитанная от верхних пяти УЗО не имеет токовой защиты. Диф 63А на лестнице - ни о чем.
0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.05.2015 в 14:46:03

Юрий-Электр написал : имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...

Да, я ошиблась. Это Гольф, но суть та же -не годится ни тот, ни другой. На вводе - ДИФ 63А (!!!). Во многих новостройках нашего города этажно-распределительные щитки точно такие же, только ЕКФ 50 на вводе.
Я правильно поняла, что ни одно УЗО вообще не защищено по току? Вводной кабель и основная разводка в щите должна быть 16 кв. мм.
При номиналах вводного 40, 50, 63А необходимо так проектировать щит, чтобы максимально облегчить тепловой режим работы сборки.
В Вашем случае сборка должна выдерживать ток около 90А (!!!) в длительном режиме.
Про рекомендации МГСН 3.01-01 (п.5.53) вообще скромно промолчу...
Увы. :confused:

0
gurukamu
gurukamu
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

04.05.2015 в 14:46:16

НЕМЕЦ, так... спасибо. Какие в итоге возможно предпринять шаги (без крушения чистовой отделки), чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону?

  1. Поменять УЗО №4 на автомат 20А.
  2. ....
  3. ....

Олечка, где же вы были раньше! Сожалею, что работал электрик по знакомству :( (посмотрите на пост выше, пожалуйста)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.05.2015 в 14:58:12

gurukamu написал : НЕМЕЦ, так... спасибо. Какие в итоге возможно предпринять шаги (без крушения чистовой отделки), чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону?

  1. Линия на плиту - 16А, потребление - не более 3,5-4 кВт. Неудобно, но готовить можно.
  2. Ввод - 32-40А. 40А - это меньше модулей в щитке и 10 кв. мм разводка.
  3. Переделать щит, насколько это возможно.
    ИМХО. PS BV прав. Необходим список линий. После этого можно обсудить схему и "вписать" ее в существующую оболочку.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128294

04.05.2015 в 14:59:01

gurukamu написал : Какие в итоге возможно предпринять шаги

Для начала составить список отходящих линий, и того, что к ним подключено.

Потом переделывать весь щиток. В нем всё очень печально.... начиная с логики....

Нужен специалист. Сами вы не справитесь с такими знаниями, еще и бабах устроите.... Не лезьте в щит и монтаж розеток - ошибка и дорогие УЗО на 10ма - на помойку...

Возможны еще косяки не только в щитке, судя по фото щитка :)

Судя по разным цветам жил - кабели покупались разные, хорошо бы проверить сопротивление изоляции. Монтаж розеток и светильников. Внизу щита еще болтается какая-то неподключенная земля.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 14:59:45

gurukamu, если кабель на плиту качественный, то можно и 20А. Назовите производителя кабеля, если знаете. А так - 16А. Чтобы не переделывать глобально щиток, можно на ввод поставить диффавтомат С50 30мА. Но смущают эти 30мА; потребителей много и могут быть сработки. А расширяться некуда, щиток забит полностью. Верхние УЗО однозначно заменить на соответствующие диффавтоматы. Номинальный ток - по сечению отходящих кабелей; диффток - 30мА для обычных потребителей и 10мА для "мокрых". И потребовать объяснений от автора щитка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128294

04.05.2015 в 15:10:14

НЕМЕЦ написал : И потребовать объяснений от автора щитка.

"да мы всегда так делаем и ничего" :)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.05.2015 в 15:17:03

gurukamu, начнем со списка линий (кабелей). Сечения их и куда идут (потребители).

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 15:20:37

Олечка написал : начнем со списка линий (кабелей). Сечения их и куда идут (потребители).

И щиток все-таки перетряхнем! :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128294

04.05.2015 в 15:21:36

НЕМЕЦ написал : Чтобы не переделывать глобально щиток, можно на ввод поставить диффавтомат С50 30мА.

И как он защитит УЗО на 40?

НЕМЕЦ написал : Верхние УЗО однозначно заменить на соответствующие диффавтоматы.

еще много денег

Олечка написал : начнем со списка линий (кабелей). Сечения их и куда идут (потребители).

Ну сделаете Вы схему.... И кто будет перебирать щиток - автор? Не смешите....

Самый лучший совет - пригласить специалиста и все проверить.....
После таких деятелей можно в розетках и откусанную землю найти - ну лень было подключать.... :)

Надо проверять всё!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу