gurukamu написал : Что такое корпус UK?
имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...
04.05.2015 в 14:22:16
gurukamu написал : Что такое корпус UK?
имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...
04.05.2015 в 14:36:56
gurukamu написал : Придушить - поставить у силовой розетки автомат (на кухне)?
Нет, в щитке, если не хочется крушить чистовую отделку и менять кабель. Как я понял по щитку:
04.05.2015 в 14:46:03
Юрий-Электр написал : имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...
Да, я ошиблась. Это Гольф, но суть та же -не годится ни тот, ни другой. На вводе - ДИФ 63А (!!!). Во многих новостройках нашего города этажно-распределительные щитки точно такие же, только ЕКФ 50 на вводе.
Я правильно поняла, что ни одно УЗО вообще не защищено по току? Вводной кабель и основная разводка в щите должна быть 16 кв. мм.
При номиналах вводного 40, 50, 63А необходимо так проектировать щит, чтобы максимально облегчить тепловой режим работы сборки.
В Вашем случае сборка должна выдерживать ток около 90А (!!!) в длительном режиме.
Про рекомендации МГСН 3.01-01 (п.5.53) вообще скромно промолчу...
Увы. :confused:
04.05.2015 в 14:46:16
НЕМЕЦ, так... спасибо. Какие в итоге возможно предпринять шаги (без крушения чистовой отделки), чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону?
Олечка, где же вы были раньше! Сожалею, что работал электрик по знакомству :( (посмотрите на пост выше, пожалуйста)
04.05.2015 в 14:58:12
gurukamu написал : НЕМЕЦ, так... спасибо. Какие в итоге возможно предпринять шаги (без крушения чистовой отделки), чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону?
04.05.2015 в 14:59:01
gurukamu написал : Какие в итоге возможно предпринять шаги
Для начала составить список отходящих линий, и того, что к ним подключено.
Потом переделывать весь щиток. В нем всё очень печально.... начиная с логики....
Нужен специалист. Сами вы не справитесь с такими знаниями, еще и бабах устроите.... Не лезьте в щит и монтаж розеток - ошибка и дорогие УЗО на 10ма - на помойку...
Возможны еще косяки не только в щитке, судя по фото щитка :)
Судя по разным цветам жил - кабели покупались разные, хорошо бы проверить сопротивление изоляции. Монтаж розеток и светильников. Внизу щита еще болтается какая-то неподключенная земля.
04.05.2015 в 14:59:45
gurukamu, если кабель на плиту качественный, то можно и 20А. Назовите производителя кабеля, если знаете. А так - 16А. Чтобы не переделывать глобально щиток, можно на ввод поставить диффавтомат С50 30мА. Но смущают эти 30мА; потребителей много и могут быть сработки. А расширяться некуда, щиток забит полностью. Верхние УЗО однозначно заменить на соответствующие диффавтоматы. Номинальный ток - по сечению отходящих кабелей; диффток - 30мА для обычных потребителей и 10мА для "мокрых". И потребовать объяснений от автора щитка.
04.05.2015 в 15:10:14
НЕМЕЦ написал : И потребовать объяснений от автора щитка.
"да мы всегда так делаем и ничего" :)
04.05.2015 в 15:17:03
gurukamu, начнем со списка линий (кабелей). Сечения их и куда идут (потребители).
04.05.2015 в 15:20:37
Олечка написал : начнем со списка линий (кабелей). Сечения их и куда идут (потребители).
И щиток все-таки перетряхнем! :)
04.05.2015 в 15:21:36
НЕМЕЦ написал : Чтобы не переделывать глобально щиток, можно на ввод поставить диффавтомат С50 30мА.
И как он защитит УЗО на 40?
НЕМЕЦ написал : Верхние УЗО однозначно заменить на соответствующие диффавтоматы.
еще много денег
Олечка написал : начнем со списка линий (кабелей). Сечения их и куда идут (потребители).
Ну сделаете Вы схему.... И кто будет перебирать щиток - автор? Не смешите....
Самый лучший совет - пригласить специалиста и все проверить.....
После таких деятелей можно в розетках и откусанную землю найти - ну лень было подключать.... :)
Надо проверять всё!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу