Всем добрый день!

Закончился ремонт, настал период покупки техники. Приобрел электроплиту и обнаружил, что вместо обычной розетки у нее 5 выводов (немного удивился, т.к. раньше с таким не сталкивался). Погуглил - понял, что к чему и обнаружились косяки электрика...

1) На плиту и духовку идет одна линия с УЗО на 16А. Суммарная мощность: 7.2кВт + 3.8кВт = 11 кВт 2) Сделано 3 розетки в ряд, которые соединены с этой линией (силовой нет). 3) Вводной автомат на 40А.

Я так понимаю, надо менять вводной автомат (№20) и УЗО на плиту и духовку (№4) на устройства с большим значением номинального тока??

В электрике я не очень разбираюсь, буду очень благодарен за дельные советы.

Фото вводного автомата.

Фото УЗО на плиту+духовку (3 розетки).

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6204

04.05.2015 в 13:07:07

gurukamu написал : ...В электрике я не очень разбираюсь...

Найдите лучше толкового электрика. Придется отдельный кабель на плиту тянуть

gurukamu написал : ...буду очень благодарен за дельные советы.

Да не стоит! :o Лишь бы на пользу пошло... :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.05.2015 в 13:07:37

Вы уверены в том, что сфотографировали то что нужно? Получается на вводе не автомат, а УЗО 40/0,03. И дальше УЗО 16/0,01 и ещё такое же рядом. Осмотрите внимательно ещё раз на провода в щите.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 13:08:10

gurukamu написал : Фото вводного автомата

gurukamu, здравствуйте. У меня для Вас плохие новости - это не автомат, а УЗО; токовой защиты нет. Какое сечение линии на плиту? Фото щитка со снятым пластроном (лицевой панелью) можете сделать? Мне кажется, там много интересного.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

04.05.2015 в 13:13:37

Вадим М, этот электрик всю кровь выпил... Согласен. Если бы знал - нанял бы другого специалиста. НЕМЕЦ, Abrikos, сфотографирую в течение ближайшего времени. Сечение - 2.5 см.кв. (NYM 3x2.5)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.05.2015 в 13:24:09

Я тоже не электрик, просто хотелось взглянуть на такой интересный щит с УЗО вместо автомата и с несколькими УЗО на 10 мА.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 13:25:41

gurukamu написал : Сечение - 2.5 мм.кв. (NYM 3x2.5)

Менять. Или "придушить" плиту автоматом 16А, в крайнем случае - 20А.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.05.2015 в 13:44:36

НЕМЕЦ написал : У меня для Вас плохие новости... Фото щитка со снятым пластроном (лицевой панелью) можете сделать? Мне кажется, там много интересного.

Боюсь, и у меня плохие новости. Ввод - 40А. Корпус - UK? Какое сечение проводов основной разводки? По крайней мере, два УЗО 0,01А... И одно из них - дифзащита линии рабочей зоны кухни? Интересно... :swoon Про плиту на кухне никто не думал.
Дом - новостройка? Газа нет? Фаза - одна? ТN-S?
Присоединяюсь к просьбе НЕМЦА. Сейчас попробую пару фоток выложить... не уверена, что откроются.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.05.2015 в 13:47:26

gurukamu, ввод в квартиру у вас однофазный, или 3-х фазный ? Ждём фото внутренностей ЩИТка....

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.05.2015 в 13:59:46

Вот примеры подключения электроплит. Квартиры в новостройках. ТN-S.
Дифференциальная защита. Кабели 5х4 (трехфазные подключения) и 3х6.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

04.05.2015 в 14:13:16

Юрий-Электр, Олечка, НЕМЕЦ, Abrikos Ввод однофазный. Газа нет. Нашел вводный автомат, он на лестничной площадке.

Сам щиток.

Что такое корпус UK? TN-S? Придушить - поставить у силовой розетки автомат (на кухне)?

Я повторю, что я не спец. в электрике.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.05.2015 в 14:22:16

gurukamu написал : Что такое корпус UK?

имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2015 в 14:36:56

gurukamu написал : Придушить - поставить у силовой розетки автомат (на кухне)?

Нет, в щитке, если не хочется крушить чистовую отделку и менять кабель. Как я понял по щитку:

  1. Ввод приходит на левое УЗО на нижней рейке, которое Вы в первом посте назвали вводным автоматом.
  2. УЗО на верхней рейке запитаны из-под "вводного" УЗО.
  3. Поскольку на лестнице диффавтомат 63А, получается, что ни одно УЗО не защищено от перегрузки. Плохо.
  4. Ни одна линия, запитанная от верхних пяти УЗО не имеет токовой защиты. Диф 63А на лестнице - ни о чем.
0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.05.2015 в 14:46:03

Юрий-Электр написал : имеется ввиду Эй-би- бишный щиток, серии UK-500 наверно!? а у вас на фото ХАГЕРовский щит, с "не родными" в низу шинками N и РЕ...

Да, я ошиблась. Это Гольф, но суть та же -не годится ни тот, ни другой. На вводе - ДИФ 63А (!!!). Во многих новостройках нашего города этажно-распределительные щитки точно такие же, только ЕКФ 50 на вводе.
Я правильно поняла, что ни одно УЗО вообще не защищено по току? Вводной кабель и основная разводка в щите должна быть 16 кв. мм.
При номиналах вводного 40, 50, 63А необходимо так проектировать щит, чтобы максимально облегчить тепловой режим работы сборки.
В Вашем случае сборка должна выдерживать ток около 90А (!!!) в длительном режиме.
Про рекомендации МГСН 3.01-01 (п.5.53) вообще скромно промолчу...
Увы. :confused:

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

04.05.2015 в 14:46:16

НЕМЕЦ, так... спасибо. Какие в итоге возможно предпринять шаги (без крушения чистовой отделки), чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону?

  1. Поменять УЗО №4 на автомат 20А.
  2. ....
  3. ....

Олечка, где же вы были раньше! Сожалею, что работал электрик по знакомству :( (посмотрите на пост выше, пожалуйста)