07.05.2015 в 17:40:20
Есть задача поменять по 50-80 штук в магазинах МГЛок на 70Вт. НО. Гасить полмагазина - темно будет это раз, и запомнить какие именно 50шт из 300 шт не горели проблема- это два. Можно ли не снимая напругу просто вынимать отработавшие и втыкать новые? (цоколь G12). Понмаю, что МГЛ-ки вообще подвержены взрыву, потом там киловольт 5 на запуск (можно в случае чего со стремянки ковырнуться в лучшем случае), плюс УФ в глаза (даже на стадии розжига). Посоветуйте как сделать?
07.05.2015 в 17:52:36
днем пометить, ночью - поменять
07.05.2015 в 17:57:05
Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках. В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...
07.05.2015 в 17:58:50
Dim_CA написал : В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...
Все светильники на одном выключателе?
07.05.2015 в 18:04:46
Например в первом магазе 2 группы, но по-идиотски. Одна группа 100 шт, другая 26шт
07.05.2015 в 18:28:30
не вижу проблемы ) мертвые лампы - холодные. Скидываете светильники, отключаете питание от пра и вперед. Другое дело, что замена ламп мероприятие плановое и если уж менять, то по сроку и все, независимо от того перегорели или нет.
человек-электрик
07.05.2015 в 18:52:21
jaja написал : Скидываете светильники, отключаете питание от пра и вперед.
под напряжением - работать не гуд
08.05.2015 в 06:45:30
Сколько запасных комплектов рук у ТС? Галогенка, разгораясь, сразу разогревается. Ожоги и т.д. Кстати, ТС. Если менять их на светодиоды, то можно и под напряжением. Они не греются.
08.05.2015 в 09:05:52
Куда-то тема уехала в сторону. Никто на светодиоды менять не собирается. Галогенок там тоже нет. Металгалогенные лампы. Насчёт разогрева - я буду лазить щупать все 250 штук на 4 метра при этом двигая лестницу? После 15 минут замены первых трёх они все уже остынут к тому же.
08.05.2015 в 09:09:26
Куда-то тема уехала в сторону. Никто на светодиоды менять не собирается. Галогенок там тоже нет. Металгалогенные лампы. Насчёт разогрева - я буду лазить щупать все 250 штук на 4 метра при этом двигая лестницу? После 15 минут замены первых трёх они все уже остынут к тому же.
08.05.2015 в 10:00:37
Dim_CA написал : В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа.
нормально... любая работа требует усилий и времени... есть смысл работать не в одиночку, а бригадой...
Dim_CA написал : Куда-то тема уехала в сторону.
как обычно... щас ещё стеклянный потолок посоветуют построить:)...
08.05.2015 в 10:11:03
Dim_CA написал : В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...
Пишите как будто вам за это не заплатили или вы делали это на своём энтузиазме. Включайте поиск и разметку перегоревших ламп в смету или требуйте предоставления информации или человека который скажет где менять.
Dim_CA написал : Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках.
В здании нет пола или стеллажей? Зачем помечать потолок? когда этом можно сделать в более доступных местах. В конце концов расставили конусы, узнали количество ламп и зафиксировали на фото проблемные лампы для отчёта (с лампой и конусом для привязки к местности), принесли лампы для замены, поменяли и проверили все ли конусы на месте, а значит всё заменили.
08.05.2015 в 10:25:10
Если остальные лампы тоже прилично отработали то они тоже вскоре выйдут из строя, замучаетесь менять, выгодней замен ть все
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.