Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

07.05.2015 в 17:40:20

Есть задача поменять по 50-80 штук в магазинах МГЛок на 70Вт. НО. Гасить полмагазина - темно будет это раз, и запомнить какие именно 50шт из 300 шт не горели проблема- это два. Можно ли не снимая напругу просто вынимать отработавшие и втыкать новые? (цоколь G12). Понмаю, что МГЛ-ки вообще подвержены взрыву, потом там киловольт 5 на запуск (можно в случае чего со стремянки ковырнуться в лучшем случае), плюс УФ в глаза (даже на стадии розжига). Посоветуйте как сделать?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

07.05.2015 в 17:57:05

Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках. В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.05.2015 в 17:58:50

Dim_CA написал : В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...

Все светильники на одном выключателе?

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

07.05.2015 в 18:04:46

Например в первом магазе 2 группы, но по-идиотски. Одна группа 100 шт, другая 26шт

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

07.05.2015 в 18:06:08

Dim_CA написал : Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках.

маркер привязать к швабре :) 4 метра - это не 6 и не 8

Dim_CA написал : В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа.

фотоаппарат в помощь

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.05.2015 в 18:28:30

не вижу проблемы ) мертвые лампы - холодные. Скидываете светильники, отключаете питание от пра и вперед. Другое дело, что замена ламп мероприятие плановое и если уж менять, то по сроку и все, независимо от того перегорели или нет.

0

человек-электрик

rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.05.2015 в 18:43:56

jaja написал : мертвые лампы - холодные.

Не факт. Они могут впадать в цикл - разгорелась-погасла и т.д...

jaja написал : отключаете питание от пра

И минут 10 около неё висеть на высоте 4м? Ждать когда остынет?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

07.05.2015 в 18:52:21

jaja написал : Скидываете светильники, отключаете питание от пра и вперед.

под напряжением - работать не гуд

0
NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

08.05.2015 в 06:45:30

Сколько запасных комплектов рук у ТС? Галогенка, разгораясь, сразу разогревается. Ожоги и т.д. Кстати, ТС. Если менять их на светодиоды, то можно и под напряжением. Они не греются.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

08.05.2015 в 09:05:52

Куда-то тема уехала в сторону. Никто на светодиоды менять не собирается. Галогенок там тоже нет. Металгалогенные лампы. Насчёт разогрева - я буду лазить щупать все 250 штук на 4 метра при этом двигая лестницу? После 15 минут замены первых трёх они все уже остынут к тому же.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу