Здравствуйте, Форумчане! Прошу дать рекомендации по подключению садового участка к электроснабжению дачного поселка (садоводческое некоммерческое партнерство).

Исходные данные

I. ТУ на подключение

[*]Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: ____________________________10 кВт_____________________________________________________ [*]Категория надежности: *__________*III______________________________________________________ [*]Класс напряжения электрический сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _____________________0,38 кВ_________________________________________ [*]Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: _____________2015________ [*]Мероприятия, выполняемые Заявителем для осуществления технологического присоединения:

  Для осуществления технологического присоединения к ВЛ 0,4, расположенной на территории СНП, заявителю необходимо при помощи сотрудника монтажной организации, имеющего удостоверения, подтверждающие присвоение III группы по электробезопасности, и имеющих квалификацию электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (или аналогичной специализации) не менее IV разряда, установить на ближайшей к подключаемому участку опоре узел учета электроэнергии, соответствующий следующим требованиям:

Щит учета Установить герметичный щит учета электроэнергии (степень защиты IP54) с крепежом на опору и с окошком для снятия показаний и смонтировать его на опору, с которой осуществляется подключение, на уровне 1,7 м. от земли.

Счетчик Смонтировать и осуществить обвязку 3-х фазного двухтарифного счетчика Меркурий 231 АТ-01 5-60А. Уполномоченный представитель СНП должен опломбировать счетчик, в присутствии сотрудника организации, осуществляющего монтаж узла учета электроэнергии и составить акт, в котором отображены начальные показания счетчика, дата и время опломбирования.

Вводной автомат Смонтировать два трехполюсных автоматических выключателя S203, номиналами 16 и 16 А, как показано на схеме в Приложении №1, производитель ABB или Legrand. Подключение узла учета к существующей сети производится кабелем СИП-2, ВВГ НГ, или NYM сечением не менее 4 мм2, имеющих не менее пяти жил при помощи изолированных прокалывающих зажимов. Работы по монтажу узла учета производить в соответствии с действующими нормативными и нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ (в том числе требованиями по технике безопасности, СНиП, ГОСТ, ПУЭ). Распределение эксплуатационной ответственности между СНП и заявителем показано в Приложении №2.

В случае, если опора ВЛ 0,4 кВА, от которой производится подключение участка (-ов) находится на противоположной от границы участка стороне, то монтаж кабеля от опоры необходимо выполнить одним из следующих способов :

  • Выполнение прокола под полотном дороги, с монтажом стальной гильзы, диаметром, эквивалентным толщине вводного кабеля. При этом, при выполнении данных работ не должно производится повреждение полотна, обочин и кюветов дороги. При повреждении полотна, обочины или кювета дороги при выполнении работ, в обязательном порядке восстановить по завершении монтажа. Схема узла подключения указана в Приложении №3.
  • Выполнение монтажа дополнительной опоры в пределах границы участка собственника, с заглублением в грунт не менее, чем на 2,1 м, и высотой надземной части не менее 5,9 м.п. Толщину и тип монтируемой опоры выбрать таким образом, чтобы предотвратить ее падение и отклонение от вертикальной оси, более, чем на 15 градусов. Схема узла подключения указана в Приложении №4.

II. Текущее состояние линий: СИП по бетонным опорам. Из 12 бетонных опор, расположенных на улице с моим участком, только на 3-х разглядел соединение рабочего нуля с арматурой столба. На столбе с моим щитком рабочий ноль НЕ соединен с арматурой столба. Ближайший ко мне столб, где есть соединение нуля с арматурой находится через два столба.

III. Обслуживание линий: Линия принадлежит СНП. В СНП есть инженер, но как электрик – никакой. Электрики из организации, рекомендованной СНП, предлагают «интересные» предложения по увеличению потребляемой мощности и учету электроэнергии. Предполагаю, что если этими предложениями многие воспользовались, то не за горами – регулярные отключения света, отгорание нейтрали, раскидывание на всех несанкционированно потребленной энергии.

IV. Что планируется подключать

[*]Дом (преимущественно для проживания в теплое время года, редко – зимой)

  • две комнаты, коридор, туалет: свет, розетки для бытовой техники, электрообогреватели (3х1,5 кВт) в зимнее время
  • кухня: свет, розетки для бытовой техники, электроплитка
  • накопительный бойлер электрический – 3 кВт.

[*]Бытовка:

  • сарай: свет + розетки для электроинструмента
  • туалет: свет
  • душевая: свет, розетка для фена, обогреватель 1 кВт, бак для воды с ТЭНом на 2 кВт.

[*]Колодец: два погружных насоса: один на полив, другой на водоснабжение дома (кухня, туалет) и бытовки (туалет, душ) по трубам ПНД или ППР. [*]Уличный свет на стене дома и бытовки.

Теперь cами вопросы:

[*]Опора расположена через дорогу от моего участка. Электричество предполагаю вести под землей бронированным медным кабелем 5х10, при этом под дорогой пройти в стальной трубе. [*]Как правильно организовать систему заземления?

Как видно из ТУ, в нем нет ни слова про требования к заземлению. Электрик из организации, рекомендованной СНП, установил на опоре щиток, подключив его в соответствии с ТУ и никакого заземления в щитке нет.

[*]Где лучше сделать контур заземления с точки зрения электробезопасности?

  • Забить колы вдоль забора (забор из профнастила на металлических трубах)? С забором надо соединять
  • Забить колы на участке
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.05.2015 в 19:17:44

У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода. Щит уже опломбирован? Из забора точно делать контур не надо. Как часто отключают электричество? Подумайте об генераторе.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.05.2015 в 19:22:39

ahperes написал : Опора расположена через дорогу от моего участка. Электричество предполагаю вести под землей бронированным медным кабелем 5х10, при этом под дорогой пройти в стальной трубе.

Алюминиевый дешевле. Что за мода пошла по 3 фазы давать.... А потом щиты на андронный коллайдер похожи...

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

07.05.2015 в 19:36:11

[QUOTE=megrad;5194069]У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода. Щит уже опломбирован? Из забора точно делать контур не надо. Как часто отключают электричество? Подумайте об генераторе.[/QUOTE Щит поставили 2 мес назад и никто из СНП его до сих пор не опломбировал. Управляющую компанию уведомили. Анархия там в плане электрики.

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

07.05.2015 в 19:40:33

megrad написал : У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода.

Вы про соединение нуля с арматурой столба или про организацию контура заземления около столба? Если про второе, то как его правильно сделать?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.05.2015 в 19:48:15

ahperes написал : как его правильно сделать?

http://zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 05:25:14

[QUOTE=ahperes;5194096]

megrad написал : У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода. Щит уже опломбирован? Из забора точно делать контур не надо. Как часто отключают электричество? Подумайте об генераторе.[/QUOTE Щит поставили 2 мес назад и никто из СНП его до сих пор не опломбировал. Управляющую компанию уведомили. Анархия там в плане электрики.

Вам разрешат модернизировать щит? В щите до счётчика разделите ноль на рабочий и PEN, тогда можно и пятижилку тащить. Если нет, то проще четырёхжильным обойтись, а заземление на участке сделать. http://www.mastercity.ru/yasearch.php?searchid=2212019&text=заземление+котеджа&submit.x=0&submit.y=0

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.05.2015 в 06:18:42

А почему выделили всего 10кВт, а не 15?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

08.05.2015 в 07:20:23

А вводной автомат на 16А, ни кого не смущает?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 07:27:05

Hitgher написал : А вводной автомат на 16А, ни кого не смущает?

На распредщитке можно сэкономить:)

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

08.05.2015 в 11:40:14

[QUOTE=megrad;5194752]

ahperes написал : Вам разрешат модернизировать щит? В щите до счётчика разделите ноль на рабочий и PEN, тогда можно и пятижилку тащить.

С уверенностью сказать, что разрешат - не могу. Как писал выше, в поселке нет штатного электрика, а есть только инженер в управляющей компании, который не сособо разбирается в электрике. Если будем исходить, что разрешат, то:

  1. Что делать с повторным заземлением - на моей опоре нет соединения N с арматурой столба? Ближайший столб, на котором это сделано - через два столба от меня.
  2. Можно ли сделать самому (по согласованию с СНП) повторное заземление у столба следующим образом - забить уголок около длинной ~2м и подключить к нему PE после разделения PEN? Или все же лучше заставить СНП сделать повторное заземление на моем столбе?
  3. На сколько допустимо/безопасно соединять со своим контуром заземления на учатске PE из щитка после разделения PEN на PE и N?

[QUOTE=megrad;5194752]

ahperes написал : Если нет, то проще четырёхжильным обойтись, а заземление на участке сделать. http://www.mastercity.ru/yasearch.php?searchid=2212019&text=заземление+котеджа&submit.x=0&submit.y=0

Предлагаете сделать ТТ при трехфазном подключении?

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

08.05.2015 в 11:42:24

andrewkhv написал : А почему выделили всего 10кВт, а не 15?

Покупали участок в существующем СПН. Там всем выделялось по 10 кВт. Линия принадлежит СНП, в местным электросетям не передавалась.

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

08.05.2015 в 11:43:52

rip87 написал : На распредщитке можно сэкономить:)

По договоренности с электриком, устанавливашим щиток, можно сделать так, что на автомате будет написано 16А, а по факту начинка на 32 или 40 А :)

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

08.05.2015 в 12:08:06

Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 13:49:14

ahperes написал : а по факту начинка на 32 или 40 А

А какой смысл в этом? Открыть завод на садовом участке? И потом самому ещё забыть истинный номинал...