08.05.2015 в 13:52:23
Hitgher написал : Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.
Сейчас модно штыревое глубинное заземление :)
08.05.2015 в 14:23:56
Hitgher написал : Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.
Всё зависит от грунта, может и не хватить. И сваривать между собой чем придётся тоже не правильно. Надо помнить, что контур подвержен разрушению, особенно места соединений. Поэтому чем массивней у Вас будет контур, тем лучше. Сделать один раз и забыть.
Вот вторичное заземление нулевого провода сделать обязательно. Арматура D16 или уголок 45х45 и катанка D6.
rip87 Мощности мало не бывает. При трёхфазных 10 кВт это всего 3,33 кВт на фазу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.05.2015 в 14:25:31
BV написал : Сейчас модно штыревое глубинное заземление :)
Цена однако.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.05.2015 в 14:28:30
megrad написал : При трёхфазных 10 кВт это всего 3,33 кВт на фазу.
и это очень большой геморрой и лишние деньги при проектировании щитка, линий и при пользовании электричеством....
08.05.2015 в 14:28:53
Hitgher написал : Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.
Свой контур заземления я буду в любом случае делать. Вопрос в том, делать TN-C-S или ТТ??? Хочется правильно и безопасно для себя.
08.05.2015 в 14:30:07
megrad написал : Хотя купил комплект и не паришься.
прежде всего меньше парится с забиванием и другими работами. И сопротивление стабильнее....
08.05.2015 в 14:30:31
BV написал : и лишние деньги при проектировании щитка
А что его там проектировать? Добавить 1-2 автомата на свет?
08.05.2015 в 14:35:51
rip87 написал : А что его там проектировать?
УЗО х 3, дача - перепады напряжения ...УЗМ х 3. Если заморачиваться - отключение неприоритетной нагрузки..... Это навскидку .... Я бы всеми силами добивался однофазного ввода....
08.05.2015 в 14:36:07
ahperes написал : при этом под дорогой пройти в стальной трубе.
А вот это - плохая идея. Не допускается прокладка под землей в стальных трубах, применяйте двустенные ПНД трубы.
ahperes написал : медным кабелем 5х10,
достаточно 4-жильного (и даже алюминиевого, но на 16 квадрат). Деление PEN проводника будет уже в доме, если оно вообще будет.
ahperes написал : Как видно из ТУ, в нем нет ни слова про требования к заземлению.
никому нет никакого дела до вашей жизни, сетевиков волнует только корректность подключения и невозможность воровать электроэнергию.
ahperes написал : Как правильно организовать систему заземления?
опишите, как устроен фундамент дома
08.05.2015 в 14:37:14
Недостаток системы TN-C-S возникает в случае обрыва PEN проводника. При нарушении изоляции, корпус электрических приборов может оказаться под напряжением относительно земли, что приведет к электрической травме человека.
Недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.05.2015 в 14:41:12
megrad написал : Недостаток системы TN-C-S возникает в случае обрыва PEN проводника. При нарушении изоляции, корпус электрических приборов может оказаться под напряжением относительно земли, что приведет к электрической травме человека.
При выполненной СУП?
BV написал : УЗО х 3
Есть 4-х полюсное УЗО.
08.05.2015 в 14:44:32
rip87 написал : Есть 4-х полюсное УЗО.
дороже, и вылетает все сразу. На одной фазе можно хоть разделить УЗО - свет розетки. 2шт поставить....
08.05.2015 в 14:49:13
Раз нет трёхфазной нагрузки всё четырёхполюсное в топку. rip87 А при обрыве нуля на линии все остальные будут питаться с через этот контур.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу