08.05.2015 в 23:34:36
ПPOPAБ, VDE нормы у меня есть,но не все Французкие бесплатно нашёл,а немецкие не получается Да всё равно в общем они схожи,правда мне кажется ,что Французкие пожестче
08.05.2015 в 23:44:55
ebf,- забавно.. А чем ратифицированный в РФ МЭК не устраивает?
08.05.2015 в 23:49:18
ПPOPAБ, Меня всем устраивает,вы же сказали,что ТТ у нас нельзя,хотя мы что то ратифицировали,но видимо не всё.Поэтому и написал вам ,что пойду к первоисточникам.Помните как нас в школе учили,читайте первоисточники .А то ведь реально,часть после ратификации пропадает
08.05.2015 в 23:53:03
ПPOPAБ написал : Метр асфальтовой отмостки вокруг панельных зданий то же не из космоса прилетело.
суть понятна, спасибо...
08.05.2015 в 23:54:23
ebf написал : Помните как нас в школе учили,читайте первоисточники .
Поиск глубинного смысла не имеет ничего общего с действующим законодательством. Эдак мы к Malleus Maleficarum вернемся.
09.05.2015 в 00:00:54
ПPOPAБ, А как быть?Ждать когда кто-то соизволит написать,что ТТ ,это норма для частного сектора,при выполнении таких то и таких условий? Что в том что я сделал не отвечает нормам?Можете ответить?
09.05.2015 в 00:24:42
ПPOPAБ, Ладно,спасибо за беседу,у меня уже глубокая ночь.С наступившем Праздником и удачи во всём
09.05.2015 в 00:27:33
Взаимно.
20.02.2016 в 14:20:34
ahperes написал: Здравствуйте, Форумчане! Прошу дать рекомендации по подключению садового участка к электроснабжению дачного поселка (садоводческое некоммерческое партнерство).
Исходные данные
I. ТУ на подключение
[*]Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: ____________________________10 кВт_____________________________________________________ [*]Категория надежности: *__________*III______________________________________________________ [*]Класс напряжения электрический сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _____________________0,38 кВ_________________________________________ [*]Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: _____________2015________ [*]Мероприятия, выполняемые Заявителем для осуществления технологического присоединения:
Для осуществления технологического присоединения к ВЛ 0,4, расположенной на территории СНП, заявителю необходимо при помощи сотрудника монтажной организации, имеющего удостоверения, подтверждающие присвоение III группы по электробезопасности, и имеющих квалификацию электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (или аналогичной специализации) не менее IV разряда, установить на ближайшей к подключаемому участку опоре узел учета электроэнергии, соответствующий следующим требованиям:
Щит учета Установить герметичный щит учета электроэнергии (степень защиты IP54) с крепежом на опору и с окошком для снятия показаний и смонтировать его на опору, с которой осуществляется подключение, на уровне 1,7 м. от земли.
Счетчик Смонтировать и осуществить обвязку 3-х фазного двухтарифного счетчика Меркурий 231 АТ-01 5-60А. Уполномоченный представитель СНП должен опломбировать счетчик, в присутствии сотрудника организации, осуществляющего монтаж узла учета электроэнергии и составить акт, в котором отображены начальные показания счетчика, дата и время опломбирования.
Вводной автомат Смонтировать два трехполюсных автоматических выключателя S203, номиналами 16 и 16 А, как показано на схеме в Приложении №1, производитель ABB или Legrand. Подключение узла учета к существующей сети производится кабелем СИП-2, ВВГ НГ, или NYM сечением не менее 4 мм2, имеющих не менее пяти жил при помощи изолированных прокалывающих зажимов. Работы по монтажу узла учета производить в соответствии с действующими нормативными и нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ (в том числе требованиями по технике безопасности, СНиП, ГОСТ, ПУЭ). Распределение эксплуатационной ответственности между СНП и заявителем показано в Приложении №2.
В случае, если опора ВЛ 0,4 кВА, от которой производится подключение участка (-ов) находится на противоположной от границы участка стороне, то монтаж кабеля от опоры необходимо выполнить одним из следующих способов :
- Выполнение прокола под полотном дороги, с монтажом стальной гильзы, диаметром, эквивалентным толщине вводного кабеля. При этом, при выполнении данных работ не должно производится повреждение полотна, обочин и кюветов дороги. При повреждении полотна, обочины или кювета дороги при выполнении работ, в обязательном порядке восстановить по завершении монтажа. Схема узла подключения указана в Приложении №3.
- Выполнение монтажа дополнительной опоры в пределах границы участка собственника, с заглублением в грунт не менее, чем на 2,1 м, и высотой надземной части не менее 5,9 м.п. Толщину и тип монтируемой опоры выбрать таким образом, чтобы предотвратить ее падение и отклонение от вертикальной оси, более, чем на 15 градусов. Схема узла подключения указана в Приложении №4.
II. Текущее состояние линий: СИП по бетонным опорам. Из 12 бетонных опор, расположенных на улице с моим участком, только на 3-х разглядел соединение рабочего нуля с арматурой столба. На столбе с моим щитком рабочий ноль НЕ соединен с арматурой столба. Ближайший ко мне столб, где есть соединение нуля с арматурой находится через два столба.
III. Обслуживание линий: Линия принадлежит СНП. В СНП есть инженер, но как электрик – никакой. Электрики из организации, рекомендованной СНП, предлагают «интересные» предложения по увеличению потребляемой мощности и учету электроэнергии. Предполагаю, что если этими предложениями многие воспользовались, то не за горами – регулярные отключения света, отгорание нейтрали, раскидывание на всех несанкционированно потребленной энергии.
IV. Что планируется подключать
[*]Дом (преимущественно для проживания в теплое время года, редко – зимой)
- две комнаты, коридор, туалет: свет, розетки для бытовой техники, электрообогреватели (3х1,5 кВт) в зимнее время
- кухня: свет, розетки для бытовой техники, электроплитка
- накопительный бойлер электрический – 3 кВт.
[*]Бытовка:
- сарай: свет + розетки для электроинструмента
- туалет: свет
- душевая: свет, розетка для фена, обогреватель 1 кВт, бак для воды с ТЭНом на 2 кВт.
[*]Колодец: два погружных насоса: один на полив, другой на водоснабжение дома (кухня, туалет) и бытовки (туалет, душ) по трубам ПНД или ППР. [*]Уличный свет на стене дома и бытовки.
Теперь cами вопросы:
[*]Опора расположена через дорогу от моего участка. Электричество предполагаю вести под землей бронированным медным кабелем 5х10, при этом под дорогой пройти в стальной трубе. [*]Как правильно организовать систему заземления?
Как видно из ТУ, в нем нет ни слова про требования к заземлению. Электрик из организации, рекомендованной СНП, установил на опоре щиток, подключив его в соответствии с ТУ и никакого заземления в щитке нет.
[*]Где лучше сделать контур заземления с точки зрения электробезопасности?
- Забить колы вдоль забора (забор из профнастила на металлических трубах)? С забором надо соединять
- Забить колы на участке
Всем привет, здесь идут ссылки на Приложения №1,2,3,4 как их можно посмотреть?