ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 23:25:32

ПPOPAБ, Ну тогда ,возьму нормы NFC и сверюсь с ними ,что делать если наши нормы,как вы говорите,для частника не подходят.Заземление сделал 15 Ом,УЗО поставил на все линии,автоматы все 4п и 2п ,буду читать дальше,что ещё не сделал

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 23:29:41

ebf написал : возьму нормы NFC

На WDE денег не хватит? :popcorn

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 23:34:36

ПPOPAБ, VDE нормы у меня есть,но не все Французкие бесплатно нашёл,а немецкие не получается Да всё равно в общем они схожи,правда мне кажется ,что Французкие пожестче

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 23:44:55

ebf,- забавно.. А чем ратифицированный в РФ МЭК не устраивает?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 23:49:18

ПPOPAБ, Меня всем устраивает,вы же сказали,что ТТ у нас нельзя,хотя мы что то ратифицировали,но видимо не всё.Поэтому и написал вам ,что пойду к первоисточникам.Помните как нас в школе учили,читайте первоисточники .А то ведь реально,часть после ратификации пропадает

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116823

08.05.2015 в 23:53:03

ПPOPAБ написал : Метр асфальтовой отмостки вокруг панельных зданий то же не из космоса прилетело.

суть понятна, спасибо...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 23:54:23

ebf написал : Помните как нас в школе учили,читайте первоисточники .

Поиск глубинного смысла не имеет ничего общего с действующим законодательством. Эдак мы к Malleus Maleficarum вернемся.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2015 в 00:00:54

ПPOPAБ, А как быть?Ждать когда кто-то соизволит написать,что ТТ ,это норма для частного сектора,при выполнении таких то и таких условий? Что в том что я сделал не отвечает нормам?Можете ответить?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.05.2015 в 00:19:12

ebf написал : Можете ответить?

Дык уже ответил. Не дообследованно, аднака.

ebf написал : Что в том что я сделал не отвечает нормам?

Это уже отдельное разбирательство требуется.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2015 в 00:24:42

ПPOPAБ, Ладно,спасибо за беседу,у меня уже глубокая ночь.С наступившем Праздником и удачи во всём

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.05.2015 в 00:27:33

Взаимно.

0