Нужен совет! Как правильнее и лучше, с точки зрения удобства пользования, подключить электрокотел 4,5 кВт, по 1 или 2 схеме? Контактор -http://www.voltus.com.ua/item/9776/Kontaktor-230V-Hager-ES320-25A-3no/ ВН - выключатель нагрузки на 32А, ИЕК. Розетка с таймером Feron TM50 16A, 3500W.

П.С. Все - автоматы, УЗО и т.п., стоят во вводном щитке, здесь идет речь только о подключении котла.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

08.05.2015 в 10:29:43

pokand написал : 2 схеме

Мне эта нравится,только я бы до

pokand написал : Розетка с таймером Feron TM50 16A, 3500W.

поставил В6А.

0

И это пройдёт ...

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.05.2015 в 10:33:45

pokand написал : Как правильнее и лучше, с точки зрения удобства пользования, подключить электрокотел 4,5 кВт, по 1 или 2 схеме? Контактор -http://www.voltus.com.ua/item/9776/K...ES320-25A-3no/

Первая схема, только вместо ВН-32, поставьте для защиты катушки контактора АВ 1А.

И такой момент. От кабеля 2х4 подключена розетка на 16А, а следовательно автомат на кабель 2х4 тоже должен стоять не более 16А.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

08.05.2015 в 10:42:31

D_A_N написал : Первая схема, только вместо ВН-32, поставьте для защиты катушки контактора АВ 1А.

ВН, потому что будет использоваться как выключатель, просто для того что бы не дергать вилку из таймера каждый раз. А автомат щелкать туда-сюда, не желательно. Наверное последовательно добавлю автомат, но на 1А это экзотика и ....... цена.......:cool:

D_A_N написал : И такой момент. От кабеля 2х4 подключена розетка на 16А, а следовательно автомат на кабель 2х4 тоже должен стоять не более 16А.

Ну в принципе да, не обратил внимание, спасибо!! А как быть?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.05.2015 в 10:53:07

pokand написал : по 1 или 2 схеме?

я бы не стал коммутировать ноль вообще и подключил бы его напрямую.

А в связи с чем вы решили применить реле с розеткой, а не реле с монтажом на дин-рейку? нет места в щите?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.05.2015 в 11:08:47

pokand написал : А как быть?

Лучший выход - это как написали выше. Реле времени на дин-рейку, без промежуточных розеток.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.05.2015 в 11:11:01

andrewkhv написал : А в связи с чем вы решили применить реле с розеткой, а не реле с монтажом на дин-рейку? нет места в щите?

Этот Ферон как пропадет свет останавливает отсчет времени, и программа "сьезжает", то есть он энергозависимый. Есть электронные реле, энергоНезависимые, в том числе

andrewkhv написал : с монтажом на дин-рейку

А почему контактор 4-х полюсный, у вас дома три фазы? Если одна фаза, и контактор уже куплен, то хоть спараллельте его контакты. 32А много для 4.5кВт, хватит и 25.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.05.2015 в 11:13:31

andrewkhv написал : А в связи с чем вы решили применить реле с розеткой, а не реле с монтажом на дин-рейку? нет места в щите?

Я думаю дорого для ТС, розеточное дешевле в 2 раза, а механическое в 10.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

08.05.2015 в 12:35:04

Ну если и "съедет" программа пару-тройку раз в год, ничего страшного, в ручную всегда можно подкорректировать . Все компоненты просто есть в наличии, чего же их не использовать! Как говорится - Зачем платить больше!??!!;)

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.05.2015 в 14:16:29

Советую..

пяпа написал : Этот Ферон как пропадет свет останавливает отсчет времени, и программа "сьезжает", то есть он энергозависимый. Есть электронные реле, энергоНезависимые, в том числе

А сам себе сделал;) на таком же простейшем программаторе и даже уже в щиток его подключил. Только вчерась закончил щиток. Но у меня там бойлер в 1.5 кВт на "ночном режиме" (счетчик 2-х тарифный) без контактора. Могу фото выложить.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

08.05.2015 в 18:12:50

Было бы интересно! Тоже поставил себе 2х тарифный счетчик, теперь хочу купить эл. котел поставить последовательно к газовому и подтапливать им ночью
Вот думаю, как лучше подключить электрический....., что бы как бы и автоматически работал и в ручную, в любое время, отключить можно было бы! ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу