Аватар пользователя
aozon

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

22.11.2006 в 19:09:01

Из предыдущей ветки о плите понял, что проводка для встраевоемой варочной панели и духовки нужна 3*6 кв.мм, а вопрос собственно как они подключаются розетку за плитой надо делать на панель и на духовку раздельные, или провода заводятся в клема приборов, подскажите кто имел дело, спасибо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2006 в 19:15:59

aozon Это будет зависеть от того, зависимые или независимые будут у вас поверхность и духовка. Если независимые, то ставится розетка 32А для поверхности и обычная бытовая с ЗК для духовки. Если зависимые, то обычно духовка подключается к поверхности, а поверхность к розетке 32А. Часто сейчас обходятся и без разъемов - кабель от щитка подключается напрямую к поверхности.

0
Аватар пользователя
aozon

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

22.11.2006 в 20:16:48

спасибо за подробный ответ

0
Аватар пользователя
CHAP

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Харьков

Сообщений: 37

22.11.2006 в 20:36:39

Хочу поменять провод на плите ,старый в резиновой из. совсем плох стал.Резина разлазится,только тронь. Так почитав форум ,теперь сомневаюсь-занулять её родимую или нет.Поставлю УЗО.Раньше была занулена-дом 16 этажка,однофазка.Или при отгорании нуля ничего не будет страшного,я так понимаю фильтра там нет,на корпус напряжение не пойдет.Подскажите! Прошу не обижать "малознающих"!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2006 в 20:58:22

chap Лучше не экспериментировать - оставьте трехпроводное подключение, как есть. У плиты не может быть случайных прикосновений к металлическому корпусу - там все прикосновения постоянны. УЗО можно и поставить, но надо помнить, что это не панацея, а, всего-лишь, дополнительная мера электробезопасности. А шур можно поменять. Купите кусок того же КГ или ПВС 3х4 и подключите. Про оконцовку гибких кабелей где-то рядом ветка есть.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.11.2006 в 02:57:48

chap написал : Раньше была занулена-дом 16 этажка,однофазка.Или при отгорании нуля ничего не будет страшного,я так

Поскольку термичка и зануление предусмотрены в проекте дома, то имеется приличная разрешенная мощность, а за "отгорание нуля" отвечает эксплуатирующая организация и эту ответственность осознаёт. Обычно в высотках ОЧЕНЬ достойная магистральная проводка TNCS и "отгорание" магистрального проводника почти в палец толщиной маловероятно.

Оставьте зануление (трехпроводное подключение плиты) и надейтесь на то, что сотруднички ЖЭКа хоть изредка поглядывают на состояние магистрали. Фотка квартирного щитка была бы полезна. УЗО на линии старой конфорочной плиты может замучить срабатываниями при попадании на(под) блины конфорок агрессивных моющих средств. Это не повод не ставить УЗО, а повод задуматься о покупке новенькой стеклокерамической поверхности.

0
Аватар пользователя
aozon

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

23.11.2006 в 14:04:07

скажите а независимую духовку можно запитать от розеток на фартуке (на этой линии чайник, холодильник, микроволновка, вытяжка и подсветка) , там провод 3*2,5 медь, а на варочную панель притащить отдельный провод 3*4 с отдельным автоматом

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

23.11.2006 в 14:11:33

aozon Можно, но при работающей "на полную катушку" чайник уже не включить, и даже холодильник с вытяжкой и подсветкой могут оказаться "лишними" при автомате 16А. Лучше отдельную линию проложить, если есть возможность.

aozon написал : или провода заводятся в клема приборов

Предпочтительно, если есть такая возможность. Но тогда желательно иметь на этой линии аппарат с разрывом нуля (УЗО, диф.автомат, двухполюсный автомат или рубильник :)).

0
Аватар пользователя
aozon

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

23.11.2006 в 14:28:17

тоесть если по хорошему получается на независимою варочную панель 3*4 кв. медь и на духовой шкаф 3*1,5 кв. медь. Просто в общем щитке не хочется городить кучу автоматов поэтому я смотрю варианты. Заранее извиняюсь опыта практически 0

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

23.11.2006 в 14:34:07

aozon написал : в общем щитке не хочется городить кучу автоматов

Сделайте квартирный щиток. Или "кухонный".

0
Аватар пользователя
aozon

Местный

Регистрация: 05.03.2006

Москва

Сообщений: 38

23.11.2006 в 14:44:58

На это знаний из даной области недостаточно, да и места для щитка в однушке я не могу представить, электрика в комнате и на кухне готовы стены тоже, осталась кухня, к сожалению заранее о проекте не подумал так как начинали делать знающие люди а щас их нет

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2006 в 15:09:04

aozon написал : тоесть если по хорошему получается на независимою варочную панель 3*4 кв. медь и на духовой шкаф 3*1,5 кв. медь. Просто в общем щитке не хочется городить кучу автоматов поэтому я смотрю варианты. Заранее извиняюсь опыта практически 0

Независимую варочную поверхность - 3х6 ( таковы требования ). Духовку можно подключать к розеточной группе, если, как вы говорите, провод 3х2,5. Только номинал этого автомата надо увеличить до 20-25А. Но это уже после того, как начнет часто вышибать автомат. Могут и 16А потянуть - жизнь подскажет ...

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.11.2006 в 19:05:48

avmal написал : Независимую варочную поверхность - 3х6 ( таковы требования ).

Какое конкретно требование будет нарушено при подключении,
скажем, 2х1.5+2х2кВт поверхности кабелем 3х2.5 под защитой 20А (да даже и 25А) автомата? ИМХО для небольших кухонь однокомнатных квартир 7кВт теплоотдачи обычно невостребованы. Кстати, для однушек есть отличное решение - двухместные панели "домино".

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2006 в 19:21:17

Arr Про подключение 2х1,5+2х2кВт не было сказано ни слова. Здесь речь идет про подключение электроплиты ( варочной поверхности ). Вы нарушили требования, применив для этих целей кабель 3х2,5.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.11.2006 в 20:10:21

2avmal Ещё раз: Взяли однофазную трёхпроводную варочную независимую поверхность с четырьмя зонами (1.5, 1.5, 2.0, 2.0), сумма 7кВт. Подключили отдельно проложенным ПВС 3х2.5 под защитой 25А автомата.

Номер пункта и цитату из нормативки, запрещающие так делать - в студию!

(Я не призываю так делать всегда, я говорю о том, что ИНОГДА - в малонаселённых квартирах, можно сделать и так)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу