23.11.2006 в 15:09:04
aozon написал : тоесть если по хорошему получается на независимою варочную панель 3*4 кв. медь и на духовой шкаф 3*1,5 кв. медь. Просто в общем щитке не хочется городить кучу автоматов поэтому я смотрю варианты. Заранее извиняюсь опыта практически 0
Независимую варочную поверхность - 3х6 ( таковы требования ). Духовку можно подключать к розеточной группе, если, как вы говорите, провод 3х2,5. Только номинал этого автомата надо увеличить до 20-25А. Но это уже после того, как начнет часто вышибать автомат. Могут и 16А потянуть - жизнь подскажет ...
23.11.2006 в 19:05:48
avmal написал : Независимую варочную поверхность - 3х6 ( таковы требования ).
Какое конкретно требование будет нарушено при подключении,
скажем, 2х1.5+2х2кВт поверхности кабелем 3х2.5 под защитой 20А (да даже и 25А) автомата?
ИМХО для небольших кухонь однокомнатных квартир 7кВт теплоотдачи обычно невостребованы.
Кстати, для однушек есть отличное решение - двухместные панели "домино".
23.11.2006 в 19:21:17
Arr Про подключение 2х1,5+2х2кВт не было сказано ни слова. Здесь речь идет про подключение электроплиты ( варочной поверхности ). Вы нарушили требования, применив для этих целей кабель 3х2,5.
23.11.2006 в 20:10:21
2avmal Ещё раз: Взяли однофазную трёхпроводную варочную независимую поверхность с четырьмя зонами (1.5, 1.5, 2.0, 2.0), сумма 7кВт. Подключили отдельно проложенным ПВС 3х2.5 под защитой 25А автомата.
Номер пункта и цитату из нормативки, запрещающие так делать - в студию!
(Я не призываю так делать всегда, я говорю о том, что ИНОГДА - в малонаселённых квартирах, можно сделать и так)
23.11.2006 в 20:17:00
Arr Еще раз: Подключение однофазной электроплиты производится кабелем с сечением жилы не менее 6 квадратов. СП 31-110
23.11.2006 в 20:28:48
2Arr А точнее п. 9.2 ... "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
23.11.2006 в 21:26:56
2avmal 2эл. любитель Уговорили, согласен, признаю, формально нужно применять 3х6.
24.11.2006 в 02:35:49
avmal написал : Если зависимые, то обычно духовка подключается к поверхности, а поверхность к розетке 32А.
Ага, только наоборот ;)
24.11.2006 в 10:25:04
avmal написал : СП 31-110
А какова область действия этого документа? Его нормы распространяются на реконструкцию электропроводки?
24.11.2006 в 11:38:25
ВТБ! "...Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и населенных пунктах ..."
24.11.2006 в 12:22:54
avmal А для многофазных плит там какие-нибудь требования отдельно указаны?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу