15.05.2015 в 19:38:05
Уважаемые в электрике полный нуль, ну провода скрутить, спаять могу, лампочку в крутить, но не более смотрю в Китае терморегулятор, сам регулятор работает от 12 вольт, спрашивал у разных продавцов, один говорит, что реле работает с 220, второй только с 12, но на реле одинаковые обозначения
к какому можно подключать 220 - если можгл (в сети не нашел информации по ним)
первое реле - записи с самого реле (про него говорит один - работает с 220, второй говорит, что не работает) 20A 14VDC 20A 125VAC SRA-12VDC-AL
второе 20A 14VDC 5A/15A 250~ DC12V 4181
третье 20A 250VAC 10A 125 VAC 10A 30VDC 10A 8VDC SRD-12VDC-SL-C
к какому из них можно на 220 прибор подключать?
Спасибо
15.05.2015 в 19:40:22
2 и 3, 3 держит больший ток, чем 2
15.05.2015 в 20:16:46
BV написал : 2 и 3, 3 держит больший ток, чем 2
т.е. слабенький нагревательный тэн на 220 вольт можно подключить на каждый из них?
15.05.2015 в 20:25:27
на 2е до 3.3 квт на 3е до 4.4 квт
15.05.2015 в 20:34:48
ИМХО, приведенные китайские Амперы нужно делить на коэфф. запаса, как минимум, на два. :)
15.05.2015 в 21:52:26
vallex, а откуда 12в в регуляторе берется?
15.05.2015 в 22:19:18
vallex написал : к какому из них можно на 220 прибор подключать?
напряжение питания у всех -12vdc, а коммутировать могут и постоянку и переменку.. если я ничего не путаю, то вам нужно реле 220 в, и чтоб коммутировало постоянку.. то есть что-то типа SRA-220VАC...
15.05.2015 в 22:20:53
cooler.od написал : ИМХО, приведенные китайские Амперы нужно делить на коэфф. запаса, как минимум, на два.
не.. не два.. но реле в принципе никогда не ставится по верхнему пределу... запаса процентов 20-30 должно быть как минимум...
15.05.2015 в 22:34:22
Nadejda написал : не.. не два.. но реле в принципе никогда не ставится по верхнему пределу... запаса процентов 20-30 должно быть как минимум...
Ну... это философский вопрос, основанный на личном опыте и степени "китайскости" реле. :)
16.05.2015 в 02:29:04
Поскольку не понятно, что Вы спрашиваете, просто "расшифрую" Ваши обозначения: 20A 14VDC - - - - - Контакты держат до 20А, при напряжении постоянного тока до 14В 20A 125VAC - - - - Контакты держат до 20А, при напряжении переменного тока до 125В SRA-12VDC-AL - - Катушка на напряжение 12В постоянного тока второе 20A 14VDC- - - - - - Контакты держат до 20А, при напряжении постоянного тока до 14В 5A/15A 250~ - - - - Контакты держат от 5А до 15А, при напряжении переменного тока до 250В SRA-12VDC-AL - - - Катушка на напряжение 12В постоянного тока третье 20A 250VAC 10A 125 VAC- - - - Контакты держат до 20А, при напряжении переменного тока до 250В и до 10А, при напряжении переменного тока до 125В (я думаю, Вы ошиблись, и здесь стоит 125VDC, т.е. напряжение постоянного тока) 10A 30VDC 10A 8VDC - здесь Вы тоже явно ошиблись. Думаю, 10А, 30VAC и 10A 8VDC SRD-12VDC-SL-C - - - Катушка на напряжение 12В постоянного тока
16.05.2015 в 11:14:58
igor1 написал : 5A/15A 250~ - - - - Контакты держат от 5А до 15А, при напряжении переменного тока до 250В
:) до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
17.05.2015 в 01:33:25
BV написал : до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
Не думаю. Обычно, для реле не дают реактивную нагрузку. Да и разница велика. Обычно реактивная нагрузка - процентов 60 от резистивной. А вот минимальный ток - это бывает. Хотя... Тут тоже загвоздка: min 5А - многовато будет. Обычно раз в 20 меньше. Может, Вы и правы. Знать бы тип реле, может каталог найти бы удалось.
17.05.2015 в 01:40:28
igor1 написал : А вот минимальный ток - это бывает.
Это как? Мин напряж знаю, а вот ток не знаю
17.05.2015 в 09:26:30
BV написал : до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
я сейчас уже смутно помню, но у китайцев с этими амперами было еще такое -прописывают соответствие куче стандартов, а в каждом стандарте методика вычисления этих ампер разная, вот и пишут разные результаты:)) и еще может быть, если перекидной контакт - контакты NO и NC стоят разной мощности.. только я что-то так и не поняла -каким образом автор исхитрится 12-вольтовый терморегулятор подключить в сеть 220 в с помощью реле.. откуда он вообще 12 вольт возьмет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.