Пожалуйста, покритикуйте мою схему электрики для однушки.
21.05.2015 в 00:16:58
Нарисовано красиво, в чем если не секрет. В остальном какая-то каша. Диф защита на мой взгляд выполнена слегка неудачно. Вместо общего узо и пары индивидуальных, поставить 3 сугубо групповых 63/30. плюс при желении дополнительно поставить индивидуальные узо/диф на интересующие линии. 4 на духовку многовато, достаточно 2,5 и обычную розетку. В остальном нужно смотреть по факту.
21.05.2015 в 05:02:19
Вместо названий нагрузок "Вертика...."
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2015 в 07:11:17
a20a15a написал : Нарисовано красиво, в чем если не секрет. В остальном какая-то каша. Диф защита на мой взгляд выполнена слегка неудачно. Вместо общего узо и пары индивидуальных, поставить 3 сугубо групповых 63/30. плюс при желении дополнительно поставить индивидуальные узо/диф на интересующие линии. 4 на духовку многовато, достаточно 2,5 и обычную розетку. В остальном нужно смотреть по факту.
Рисовал в XLPro3 бесплатная программа от Legrand. Да согласен надо на духовку 2.5 мм2. А чем плох вариант узо после входного автомата? дешевле же.
21.05.2015 в 08:05:11
mr_max написал : Пожалуйста, покритикуйте мою схему электрики для однушки
1.Нет защиты от перенапряжений. 2.На одно УЗО очень много повешено автоматов. В среднем не более 4-6 шт. на одно УЗО 3.УЗО 10 мА правильнее "вывести" из под УЗО 30мА
21.05.2015 в 08:06:03
А накой духовке 20 ампер?
21.05.2015 в 08:28:53
вводной 2P узо 25/30 - холодильник, розетка коридора, свет коридора или весь свет, кроме ванной. выключатель нагрузки узо кухня 63/30 - варочная, духовой, розетки кухни, посудомойка (на которую по уму надо 10ма, но и так сойдет) узо 16/10 - стиралка, бойлер, розетка, свет ванны и сортира. (нихрена с узо не будет. ну или как правильно - дифы на стиралку и бойлер, остальное под узо) узо ХХ/30 - розетки комнаты. узо 25/30 - свет через пару автоматов на кухню и комнату.
21.05.2015 в 08:44:50
mr_max написал : А чем плох вариант узо после входного автомата?
Ничем в сущности не плохо - недорого разве что.
21.05.2015 в 09:30:57
D_A_N написал : 1.Нет защиты от перенапряжений.
Поставлю, у элегранда не нашёл реле, поставлю УЗМ-51М
D_A_N написал : 2.На одно УЗО очень много повешено автоматов. В среднем не более 4-6 шт. на одно УЗО
Это входное узо, для того, чтобы не тратится на узо для холодильников бойлеров и других, менее опасных приборов.
D_A_N написал : 3.УЗО 10 мА правильнее "вывести" из под УЗО 30мА
Это в каком месте?
D_A_N написал :
- На бойлер тоже УЗО 10 мА
А нужен ли он, если бойлер раз в год будет включаться?
D_A_N написал :
- Какое сечение вводного кабеля? От этого зависит номинал вводного автомата.
Говорят 8мм2, на мой взгляд 4мм2, пока точно не выяснил.
D_A_N написал :
- Судя по мощности Духовки, достаточно кабеля 2,5 кв.мм. и подключение через обычную розетку на 16А
Согласен, исправлю.
21.05.2015 в 09:47:31
mr_max написал : А нужен ли он, если бойлер раз в год будет включаться?
тогда всю ванну под 1 диф 16/10 от него свет ванны через автомат 6 А и не делать одновременно 3 вещи: стирать на 90 градусах/мыться при отключенной горячей/сушить волосы :)
21.05.2015 в 09:48:55
Точно свет в ванной и в туалете надо под узо делать. Спасибо.