Аватар пользователя
mr_max

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

20.05.2015 в 23:54:40

#5217343

Пожалуйста, покритикуйте мою схему электрики для однушки.

0
Аватар пользователя
a20a15a

Местный

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

21.05.2015 в 00:16:58

#5217376

Нарисовано красиво, в чем если не секрет. В остальном какая-то каша. Диф защита на мой взгляд выполнена слегка неудачно. Вместо общего узо и пары индивидуальных, поставить 3 сугубо групповых 63/30. плюс при желении дополнительно поставить индивидуальные узо/диф на интересующие линии. 4 на духовку многовато, достаточно 2,5 и обычную розетку. В остальном нужно смотреть по факту.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2015 в 05:02:19

#5217490

Вместо названий нагрузок "Вертика...."

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
mr_max

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

21.05.2015 в 07:11:17

#5217537

a20a15a написал : Нарисовано красиво, в чем если не секрет. В остальном какая-то каша. Диф защита на мой взгляд выполнена слегка неудачно. Вместо общего узо и пары индивидуальных, поставить 3 сугубо групповых 63/30. плюс при желении дополнительно поставить индивидуальные узо/диф на интересующие линии. 4 на духовку многовато, достаточно 2,5 и обычную розетку. В остальном нужно смотреть по факту.

Рисовал в XLPro3 бесплатная программа от Legrand. Да согласен надо на духовку 2.5 мм2. А чем плох вариант узо после входного автомата? дешевле же.

0
Аватар пользователя
mr_max

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

21.05.2015 в 07:12:09

#5217538

megrad написал : Вместо названий нагрузок "Вертика...."

Поправлю спасибо.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.05.2015 в 08:05:11

#5217588

mr_max написал : Пожалуйста, покритикуйте мою схему электрики для однушки

1.Нет защиты от перенапряжений. 2.На одно УЗО очень много повешено автоматов. В среднем не более 4-6 шт. на одно УЗО 3.УЗО 10 мА правильнее "вывести" из под УЗО 30мА

  1. На бойлер тоже УЗО 10 мА
  2. Какое сечение вводного кабеля? От этого зависит номинал вводного автомата.
  3. Судя по мощности Духовки, достаточно кабеля 2,5 кв.мм. и подключение через обычную розетку на 16А

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.05.2015 в 08:06:03

#5217589

А накой духовке 20 ампер?

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

21.05.2015 в 08:28:53

#5217610

вводной 2P узо 25/30 - холодильник, розетка коридора, свет коридора или весь свет, кроме ванной. выключатель нагрузки узо кухня 63/30 - варочная, духовой, розетки кухни, посудомойка (на которую по уму надо 10ма, но и так сойдет) узо 16/10 - стиралка, бойлер, розетка, свет ванны и сортира. (нихрена с узо не будет. ну или как правильно - дифы на стиралку и бойлер, остальное под узо) узо ХХ/30 - розетки комнаты. узо 25/30 - свет через пару автоматов на кухню и комнату.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.05.2015 в 08:44:50

#5217634

mr_max написал : А чем плох вариант узо после входного автомата?

Ничем в сущности не плохо - недорого разве что.

0
Аватар пользователя
mr_max

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

21.05.2015 в 09:30:57

#5217708

D_A_N написал : 1.Нет защиты от перенапряжений.

Поставлю, у элегранда не нашёл реле, поставлю УЗМ-51М

D_A_N написал : 2.На одно УЗО очень много повешено автоматов. В среднем не более 4-6 шт. на одно УЗО

Это входное узо, для того, чтобы не тратится на узо для холодильников бойлеров и других, менее опасных приборов.

D_A_N написал : 3.УЗО 10 мА правильнее "вывести" из под УЗО 30мА

Это в каком месте?

D_A_N написал :

  1. На бойлер тоже УЗО 10 мА

А нужен ли он, если бойлер раз в год будет включаться?

D_A_N написал :

  1. Какое сечение вводного кабеля? От этого зависит номинал вводного автомата.

Говорят 8мм2, на мой взгляд 4мм2, пока точно не выяснил.

D_A_N написал :

  1. Судя по мощности Духовки, достаточно кабеля 2,5 кв.мм. и подключение через обычную розетку на 16А

Согласен, исправлю.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

21.05.2015 в 09:47:31

#5217742

mr_max написал : А нужен ли он, если бойлер раз в год будет включаться?

тогда всю ванну под 1 диф 16/10 от него свет ванны через автомат 6 А и не делать одновременно 3 вещи: стирать на 90 градусах/мыться при отключенной горячей/сушить волосы :)

0
Аватар пользователя
mr_max

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

21.05.2015 в 09:48:55

#5217749

Точно свет в ванной и в туалете надо под узо делать. Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу