23.05.2015 в 22:52:58
Добрый день!
возникла следующая проблема с водонагревателем Stiebel Eltron DHC 8 (
Установлен Легранд 411002 (
Может быть дело в самом дифавтомате? Как я понял исходя из характеристик водонагревателя, дифавтомат для него недостаточен.
Это так? какой дифавтомат подойдет?
23.05.2015 в 22:57:17
Да, диф срабатывает по перегрузке. Прежде чем выбирать автомат, укажите сечение кабеля.
23.05.2015 в 23:03:54
Alexander32, вам нужен 40-ка амперный дифавтомат и водогрей необходимо подключить кабелем с сечением 6 кв.мм.
человек-электрик
23.05.2015 в 23:04:16
Rumato, кабель ПВС 3х4.
23.05.2015 в 23:04:41
В руководстве написано, что требует стационарное подключение и заземление. Про УЗО ни слова...
23.05.2015 в 23:08:10
jaja, проложить 6 мм уже возможности нет, использован кабель сечением 4 мм
rip87, т.е. подключать нужно к обычному автомату?
23.05.2015 в 23:11:06
ПВС это не кабель. Диф 25А, и меняйте водогрей на 5 кВт. Больше нельзя.
23.05.2015 в 23:18:48
Чем плох ПВС 3х4? Почему нельзя водогрей больше 5 кВт?
23.05.2015 в 23:19:57
Тем что это не кабель. Он не выдержит больше 5 кВт, расплавится.
23.05.2015 в 23:22:03
Rumato написал : Он не выдержит больше 5 кВт, расплавится
мне кажется или вы недооцениваете возможности этого провода?
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу