Alexander32
Alexander32
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 40

23.05.2015 в 22:52:58

Добрый день!

возникла следующая проблема с водонагревателем Stiebel Eltron DHC 8 (http://stiebel-gmbh.ru/files/manual/specifik_ste_dhc.pdf) - через короткое время после начала его работы (секунд 10-15) срабатывает дифференциальный автомат. Подключен водонагреватель в соответствии с инструкцией.

Установлен Легранд 411002 (http://www.xcom-shop.ru/legrand_411002_353440.html).

Может быть дело в самом дифавтомате? Как я понял исходя из характеристик водонагревателя, дифавтомат для него недостаточен.

Это так? какой дифавтомат подойдет?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.05.2015 в 22:57:17

Да, диф срабатывает по перегрузке. Прежде чем выбирать автомат, укажите сечение кабеля.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.05.2015 в 23:03:54

Alexander32, вам нужен 40-ка амперный дифавтомат и водогрей необходимо подключить кабелем с сечением 6 кв.мм.

0

человек-электрик

Alexander32
Alexander32
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 40

23.05.2015 в 23:04:16

Rumato, кабель ПВС 3х4.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.05.2015 в 23:04:41

В руководстве написано, что требует стационарное подключение и заземление. Про УЗО ни слова...

0
Alexander32
Alexander32
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 40

23.05.2015 в 23:08:10

jaja, проложить 6 мм уже возможности нет, использован кабель сечением 4 мм

rip87, т.е. подключать нужно к обычному автомату?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.05.2015 в 23:11:06

ПВС это не кабель. Диф 25А, и меняйте водогрей на 5 кВт. Больше нельзя.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.05.2015 в 23:15:39

Alexander32 написал : кабель ПВС 3х4

Похороните его в стене.

0
Alexander32
Alexander32
Новичок

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 40

23.05.2015 в 23:18:48

Чем плох ПВС 3х4? Почему нельзя водогрей больше 5 кВт?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.05.2015 в 23:19:57

Тем что это не кабель. Он не выдержит больше 5 кВт, расплавится.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.05.2015 в 23:22:03

Rumato написал : Он не выдержит больше 5 кВт, расплавится

мне кажется или вы недооцениваете возможности этого провода?

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.