Аватар пользователя
Director

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

25.05.2015 в 13:52:46

Доброго дня. Проводка разведена, время за щитом. Общая информация: проводка на свет 3*1,5 провод розетки 3*2,5 Квартира - трешка с двумя санузлами. Выделена не отключаемая часть - поз.11,12,13,14. Прошу Вашей критики.
(если плохо видно в pdf сделаю картинку)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.05.2015 в 14:49:58

Director написал : (если плохо видно в pdf сделаю картинку)

Видно действительно плохо. В кубиках размер шрифта бы увеличить. И сечения кабелей всех подписать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2015 в 15:50:09

Розетки кинозала и кондей разделить. Из кондеев создать отдельную группу. Освещение по два узо. Аквасторож, ОПС, измельчитель, электричество на болкон(лоджия)
не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Director

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

26.05.2015 в 18:43:02

Розетки кинозала и кондей разделить. Из кондеев создать отдельную группу.

сделал

Освещение по два узо.

Сделал

Аквасторож, ОПС, измельчитель, электричество на болкон(лоджия)
не планируете?

нет

И сечения кабелей всех подписать.

проводка на свет 3*1,5 ВВГнгls провод розетки 3*2,5 ВВГнгls В щитке все 10 мм2 разведу.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.05.2015 в 19:52:31

Приборы не планируете(вольтметр, амперметр)?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

26.05.2015 в 22:19:51

Director написал : В щитке все 10 мм2 разведу.

А зачем?Тут и 6-ка справится.

Director написал : время за щитом.

А на чём хотите собирать?Просто 10 мА на 40 А как бы только у китайцев ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Director

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

27.05.2015 в 07:54:36

megrad написал : Приборы не планируете(вольтметр, амперметр)?

нет, не планировали, может если по месту буду убираться в шкафу.

А на чём хотите собирать?Просто 10 мА на 40 А как бы только у китайцев ...

ого. не ожидал. Планировали по наличию в магазине - шнайдер, легранд, абб. Неужели ни у кого нет?

А зачем?Тут и 6-ка справится.

значит 6-ка, если найдем нормальную. Почему то 10-ка которая есть в наличии лезет в 6 наконечник со свистом. Тогда так - честной 6-кой разведу по щиту.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.05.2015 в 08:35:37

serj12 написал : Просто 10 мА на 40 А как бы только у китайцев ...

Есть еще и у немцев Doepke , но на заказ.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

27.05.2015 в 10:32:30

Director написал : Почему то 10-ка которая есть в наличии лезет в 6 наконечник со свистом.

Ну если так, то конечно "десяткой".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу