26.05.2015 в 12:11:56

Добрый день! Планирую компоновку щита в трёшку(новостройка). Ввод 3 фазы (15кВт). Этажный щит . Почитал форум, набросал блок схему . Бюджет не резиновый, комплектующие планирую Hager, некоторые пояснения и вопросы:

  • Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?
  • Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
  • Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
  • Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
  • Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
  • Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется. Помогите советом, как сделать правильно и не оставить детей голодными :)
0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

26.05.2015 в 12:32:45

Виктор З написал :

  • Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;

Варочная на сколько фаз?

Виктор З написал :

  • Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?

Конечно. Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5

Виктор З написал :

  • Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?

Кондиционеры достаточно мощные потребители и лучше для них своя линия.

Виктор З написал :

  • Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?

Связка УЗО+АВ надежнее и бюджетнее, чем диф. Я ставлю в своих щитах под одно УЗО 25/10 две (не более) линии.

Виктор З написал : Бюджет не резиновый

Дифы-это не бюджетный вариант.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.05.2015 в 12:57:06

Виктор З написал : Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?

Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.

Виктор З написал : ак и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ

Все нормально.

Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.

Накормите лучше детей.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.05.2015 в 17:53:26

Виктор З написал : как сделать правильно

Вот смотрите - на вводе у вас нарисован ВН 4-ёх полюсный(кстати

el-fi написал : но и нужно ставить 3Р.

) с вводных клемм которого вы снимаете на дифф холодильника проводником сечением 2.5 мм2 ,а приходит либо 4-ка,либо 6-ка,можно конечно поставить переходники или вводной ПуГВ ?

Виктор З написал : Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;

разумнее АВ 3р

Виктор З написал : Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?

Определённо

D_A_N написал : Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5

Виктор З написал : Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?

У вас будут розетки или прямой ввод ?

Виктор З написал : Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?

Нельзя исключить перегрузку УЗО.

Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.

Можно место под него оставить.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.05.2015 в 18:12:36

Виктор З, а кто вам поставил IEK 4 полюсный?А потребители в ванне это что?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

26.05.2015 в 18:24:17

Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.

0
Аватар пользователя
Виктор З

Местный

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

27.05.2015 в 10:39:37

Всем спасибо за ответы! Некоторые уточнения:

  • варочная 2 фазы;
  • если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?
  • на кондиционеры идёт свой кабель, будет розетка, но это на перспективу(в этом году точно ставить не буду), поэтому объединил с розетками, дабы не добавлять ещё УЗО;
  • если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
  • диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?
  • IEK 4 полюсный в этажный щит поставил застройщик.
0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.05.2015 в 11:04:40

Виктор З написал :

  • диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?

Линия "холодильник" - "неотключаемая"? Если так, то на схеме правильно.

Юрка написал : Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.

Согласна. Пути решения. Учитывая, что

el-fi написал : Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.

Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.

дистрикт на нейтрали решит проблему не только присоединения N ДИФа линии "холодильник", но и групповых УЗО + N варочной. На вводе можно установить клеммы - это позволит разделить в пределах щита места присоединения ввода и установки ВН. Иногда это бывает актуально.
Или, как вариант, установить одну клемму для "распределения" одной фазы рядом с ВН.
Фотографии ниже. ИМХО.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 11:15:38

Виктор З написал :

  • варочная 2 фазы;

Возможности подключения на 3 фазы в ней нет?

Виктор З написал : если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?

Так ВА в щите у вас 32А, значит УЗО на 40А защищено. Если цена не смутит, то можете заменить УЗО на 63А.

Виктор З написал : если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;

Нельзя. А почему бы ФЕН/ПС и СМ не объединить под один АВДТ? В крайнем случае и экономии, можно поставить одно УЗО 40А/30мА под ним 3хВА 16А.

Виктор З написал : диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?

Как хотите. Если до рубильника, то это считается не отключаемой нагрузкой. Если нет надобности часто обесточивать всю квартиру при отъезде в отпуск, то можно и после ВН подключить.

И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.

0
Аватар пользователя
Виктор З

Местный

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

27.05.2015 в 12:41:58

Спасибо, за советы!

Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.

А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 18:43:30

Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН?

Запасом прочности контактов.

Виктор З написал : Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял

Выделять отдельную линию для микроволновки нет смысла. У вас на УЗО №3 есть Розетки кухни и коридор, вот туда и включайте микроволновку.

Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы?

p.s. Вы уверены, что хотите иметь весь свет под одним УЗО? В случае срабатывания, вся квартира в темноте :(.

И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации при пропадании электричества/срабатывании АВДТ на этой линии. А то можно и не узнать об срабатывании, а будет поздно :(. ИМХО.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.05.2015 в 19:58:22

Виктор З написал : Подредактировал схему

ПМ-это посудомоечная машина? Хорошо бы ее тоже на свое УЗО 10 мА. А три остальных автомата Духовка,Розетки фартук и СВЧ (ее как написали выше, нет смысла выделять) подключить к УЗО 2 и 3.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.05.2015 в 00:21:33

Розетку ванной и стиралки можно АВ2Р В16А и 2 УЗО 25А 10мА тип А.

0
Аватар пользователя
Виктор З

Местный

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

28.05.2015 в 08:50:13

Спасибо всем!

  • про свет и СВЧ понял.

Songo написал : Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы? И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации....

  • варочная 2 фазы
  • про сигнализацию, что имеется ввиду?

D_A_N написал : ПМ-это посудомоечная машина? Хорошо бы ее тоже на свое УЗО 10 мА

  • подумаю, с жабой нужно договориться :)

SB3 написал : Розетку ванной и стиралки можно АВ2Р В16А и 2 УЗО 25А 10мА тип А.

У меня идёт три кабеля в ванную - СМ, фен+ПС(будет использоваться на время отключения воды), бойлер (будет использоваться на время отключения воды), по схеме фен и бойлер объединил под один АВ. У Хагера связка

  • УЗО 25А 10мА тип А + АВ В16А*2 =9 508 руб.
  • Дифф 16А 10мА тип А*3 = 9 846 руб.
    Если ставить УЗО тип АС и АВ С16А, то получается гораздо дешевле трёх диффов, если тип А то разница не велика, есть ли смысл ставить УЗО в данном случае? Можно ли к дифф автомату подключить два кабеля (фен+бойлер)?
0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2015 в 11:46:10

Виктор З написал : про сигнализацию, что имеется ввиду?

Я бы что нибудь звуковое поставил, пропало напряжение на линии холодильника, включился звуковой сигнал. Собрать можно на контакторе, или чего может готовое есть. (может кто предложит). Второй вариант, это поставить УЗО 40А 30мА, после его ВА 16А (холодильник) и ВА 10А (освещение чего нибудь, например свет комнаты или коридора). Но звуковое оповещение интереснее.

Виктор З написал : Можно ли к дифф автомату подключить два кабеля (фен+бойлер)?

А зачем вести 2 линии с ванны к АВДТ? Подключите розетки в ванне шлейфом и будет всего один кабель.

Виктор З написал : Если ставить УЗО тип АС и АВ С16А, то получается гораздо дешевле трёх диффов, если тип А то разница не велика, есть ли смысл ставить УЗО в данном случае?

Как вам угодно, разницы особо нет.