siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

28.05.2015 в 13:33:29

Увидел на ютубе ролик некого товарища, про проваренные скрутки которые скручивают "соплекруты" и стало немного обидно за профессионалов, которые выполняют свою работу в соответствии с совестью и действующей нормативной документацией :) Сам не кручу - нет необходимости, т.к. промышленный электромонтаж.

Видел на форуме тесты скруток, проваренных скруток, ВАГО, винтовых клемм на разных токах и режимах, но как понял четкого вывода, что ВАГО для жилья использовать можно/нельзя, нет.

Вопрос - а какие условия реальной жизни применить к клемам, чтобы их протестировать и окончательно отмести или перейти на пружынные клеммы? Например влажность, температура повыше, еще что?

P.S. Есть мысль собрать стенд и провести длительный тест (как время будет) с разными условиями, с записью графиков и т.п.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

28.05.2015 в 13:43:40

siemens, Да к чему это все. Электрики уже давно поделились на соплекрутов и вагинаторов. И ни кого не переубедишь. Для меня лично ВАГО пригодно для подключения люстр.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

28.05.2015 в 13:56:52

хунта написал : siemens, Да к чему это все. Электрики уже давно поделились на соплекрутов и вагинаторов. И ни кого не переубедишь. Для меня лично ВАГО пригодно для подключения люстр.

Мне для себя, понять насколько они надежны в длительном использовании без обслуживания. Мы пружинные клеммы используем постоянно, но это промышленные производства - там постоянно обслуживающий персонал и легкий доступ к клеммам, плюс производства работают 10-20 лет, потом все выкидывают.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.05.2015 в 14:00:48

siemens, Надежны. Нужен постоянный доступ, провода только медные и постоянный осмотр. Проработают и 30 лет.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

28.05.2015 в 14:01:22

Лично я против установки данных клемников в коробках на розетки. На освещение почему бы и нет, люстры ими очень удобно подключать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.05.2015 в 14:38:07

хунта написал : Электрики уже давно поделились на соплекрутов и вагинаторов.

Вы забыли про многочисленный класс опрессушников. К коим себя отношу.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

28.05.2015 в 14:42:01

Alexey_Spb написал : Вы забыли про многочисленный класс опрессушников. К коим себя отношу.

Если внимательно смотреть ролик этого некого товарища - опрессушники вроде как тоже недопрофессионалы-крохоборы как и соплекруты. Это то и задевает :)

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

28.05.2015 в 14:45:17

Alexey_Spb написал : Вы забыли про многочисленный класс опрессушников

Вот и гордимся этим гордым званием соплекрутов и опрессушников. Я и паяю и прессую, раньше еще варил но сварочник сгорел а новый лень делать. Так что я истинный соплекрут :a

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.05.2015 в 14:45:29

Alexey_Spb написал : Вы забыли про многочисленный класс опрессушников

И пайщиков. Я из их числа.

siemens написал : скруток, проваренных скруток

Вот опять известная ошибка или неверная трактовка терминов. Скрутка - это скрутка; вне закона. Проваренная скрутка - с точки зрения электрического соединения - сварка, а скрутка здесь нужна только для фиксации жил перед сваркой. То же самое и с пропаянной скруткой. А Ваго, как уже отметил хунта, без опасений можно применять на линиях освещения. Ну еще для временных соединений, доступных для осмотра.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.05.2015 в 14:45:32

siemens написал : опрессушники вроде как тоже недопрофессионалы-крохоборы как и соплекруты.

А на каком основании, интересно?

Соединение по ПУЭ. Все остальные мнения касательно "незаконности" данного соединения, включая неких товарищей - в пень.

Вот пропаянная скрутка такой же законный метод. Или сварка.

Имхо, такие соединения "не мои", но я не стану называть того кто делает качественные пропаянные скрутки или хорошо варит недопрофессионалом.
Чморить тех кто делает иначе - это первый признак "недопрофессионала"

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.05.2015 в 14:51:01

Кстати, много работал с промышленными самозажимными разъемами Ваго.

Работают много лет, заказчики довольны.

Особенно полезны во вторичных цепях трансформаторов тока, где разрыв или увеличение сопротивления токовой цепи - это полный пэ.

А там требования по перегрузке - минимум в 20 раз, а так вообще в 30.

Может Ваго для дома халтурит? Или китайцы подделывают?