Имеется щиток в новом 2х этажном доме (провода прокладывались в 2008 г.), 3 фазы, 15 кВт, ТП рядом.
Вводный автомат legrand C32 (устанавливался соответствующей службой в 2012 г.)
УЗО iEK на 40А (устанавливался мастером примерно в 2008 г.), также им установлены:
Автоматы iEK C32 на все группы, (на первой группе кабель 3х4мм², на остальных 3х2,5мм², лишь некоторые точки освещения в доме выполнены кабелем 2х2,5мм²), тот же мастер производил все соединения в щитке.
Функционировало все нормально, нагрузки были максимальные примерно 3-5 кВт на всех группах вместе.
Изучив cs-cs.net и внимательно изучив щиток, назрели некоторые выводы:
- Зачистить места где болты скрепляют провода PE с коробом, чтобы болт не окислялся
- Заменить автоматы С32 на: B25 для первой группы, B16 для остальных
- Заменить УЗО 40А на Электромеханическое УЗО 25-30А (нужен ли автомат и насколько после счетчика перед подключением к УЗО?)
- Вместо пунктов 2 и 3 - заменить все 6 автоматов на Дифференциальные автоматические выключатели (B25 для первой группы, B16 для остальных) пусть и дороже, но получится надежнее? Можно так поступить?
Пожалуйста дайте советы.
Создавать новые группы или ставить новый щиток или протягивать проводку с нуля нет возможности.
Необходимо вызвать другого мастера, но мне бы хотелось знать что нужно сделать в действительности, чтобы другой мастер не сделал хуже.
Всем спасибо.