03.06.2015 в 16:11:50
Всем привет!
Необходимо убедиться в наличии заземления в розетке. Новостройка, 3 фазы, в подъезде стоит УЗО. Сделана специальная розетка (без внутриквартирных УЗО) для холодильника, схема такая: (УЗО в подъезде)->(входной автомат 3*40A)->(автомат 16A)->(розетка холодильника).
Замыкаю N и Pe на этой розетке - УЗО в подъезде срабатывает. Разность потенциалов между N и Pe на этой розетке 0.2В (мерил поздно вечером, когда нагрузки почти нет; дом практически не заселен). Между (L и N) и (L и Pe) по 240В. Это говорит о наличии заземления или нет?
03.06.2015 в 16:19:03
А может быть такой вариант, что перед подъездным УЗО нет земли и она просто занулена?
Дело в том, что на корпусе нового холодильника 180В. Вилку переворачиваю - на корпусе в пределах 3В. В сервисном центре говорят об отсутствии заземления. Но ведь от данной конкретной розетки до подъездного УЗО идет 3 отдельных проводника (L, N, Pe). Может дальше нет заземления? Как определить?
03.06.2015 в 16:23:55
AndreyK написал : А может быть такой вариант, что перед подъездным УЗО нет земли и она просто занулена?
AndreyK написал : Может дальше нет заземления? Как определить?
Нужен визуальный осмотр щита. Делайте фотки внутренностей щита, если есть возможность. Будьте осторожны.
AndreyK написал : Дело в том, что на корпусе нового холодильника 180В. Вилку переворачиваю - на корпусе в пределах 3В. В сервисном центре говорят об отсутствии заземления
Проверьте, достают ли земляные лапки розетки до соответствующих контактов вилки. И, кстати, относительно чего меряли?
03.06.2015 в 16:28:19
НЕМЕЦ написал : Делайте фотки внутренностей щита, если есть возможность.
Подъездный щит нужно фоткать, я правильно понимаю? Во внутреннем все нормально для данной розетки?
НЕМЕЦ написал : Проверьте, достают ли земляные лапки розетки до соответствующих контактов вилки. И, кстати, относительно чего меряли?
Спасибо, лапки проверю. Мерил относительно Pe, при этом УЗО не срабатывало, хотя потенциал с корпуса уходил - это нормально?
03.06.2015 в 16:34:11
AndreyK написал : Подъездный щит нужно фоткать, я правильно понимаю?
Да.
AndreyK написал : Во внутреннем все нормально для данной розетки?
Если эта розетка мимо квартирных УЗО, то - да. Но на этаже скорее всего стоит противопожарное УЗО с диффтоком 100...300 мА и от поражения электротоком оно Вас не защитит.
AndreyK написал : Мерил относительно Pe, при этом УЗО не срабатывало, хотя потенциал с корпуса уходил - это нормально?
Это нормально; мультиметр имеет большое входное сопротивление, ток через него небольшой и недостаточен для сработки УЗО.
03.06.2015 в 16:39:12
НЕМЕЦ написал : Если эта розетка мимо квартирных УЗО, то - да. Но на этаже скорее всего стоит противопожарное УЗО с диффтоком 100...300 мА и от поражения электротоком оно Вас не защитит.
Да, мимо квартирных специально чтобы в случае срабатывания продукты не испортились. Там действительно 100мА, а на квартирных по 30мА.
НЕМЕЦ написал : Это нормально; мультиметр имеет большое входное сопротивление, ток через него небольшой и недостаточен для сработки УЗО.
Подключал и накоротко корпус холодильника (с потенциалом 180В) на Pe розетки. При этом потенциал с корпуса уходил, но УЗО не срабатывало. Так и должно быть?
03.06.2015 в 16:40:49
AndreyK написал : Это говорит о наличии заземления или нет?
написать запрос в УК и потребовать письменного ответа... а здесь будут "лечить по фото"...:D
03.06.2015 в 16:41:45
Ixtim написал : написать запрос в УК и потребовать письменного ответа... а здесь будут "лечить по фото"...:D
У нас такая УК, что проще к экстрасенсам =)
03.06.2015 в 16:45:15
AndreyK написал : Подключал и накоротко корпус холодильника (с потенциалом 180В) на Pe розетки. При этом потенциал с корпуса уходил, но УЗО не срабатывало. Так и должно быть?
Похоже, что у Вас действительно лапки не контачат. Если УЗО не срабатывало, значит ток уравнивания был недостаточен. Хорошо бы его померять, но, так понимаю, нечем. Кстати, УЗО на лестнице по тестовой кнопке отрабатывает? И задумайтесь над тем, чтобы поставить на холодильник отдельное УЗО с диффтоком 30 мА.
03.06.2015 в 16:46:21
Ixtim написал : а здесь будут "лечить по фото"
Иногда, кстати, весьма успешно лечим даже без фото :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.