04.06.2015 в 12:19:13

Здравствуйте уважаемые! Прошу совета, как более правильно подключить бытовую технику на кухне. Имеются две отдельные линии от щитка: (1) NYM 3x1.5 с отдельным автоматом в щитке на 16А (2) NYM 3x2.5 с отдельным автоматом в щитке на 25А Планирую сделать разводку следующую: От линии (1) запитать - стиральную машину 0,8 кВт; - эл.чайник 2,2 кВт; - холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт; + розетка под мелочь. От линии (2) запитать - духовой шкаф 3,85 кВт; - вытяжка 0,3 кВт; - микроволновка - 1,1 кВт; варочная поверхность газовая с электроподжигом; + розетка под мелочь. Все одновременно включать не собираюсь. Есть ли необходимость (1) NYM 3x1.5 заменить на NYM 3x2.5? Спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

04.06.2015 в 12:27:31

Wintik написал : Имеются две отдельные линии от щитка: (1) NYM 3x1.5 с отдельным автоматом в щитке на 16А (2) NYM 3x2.5 с отдельным автоматом в щитке на 25А

На первую линию - автомат 10А, на вторую - 16.

Wintik написал : От линии (1) запитать - стиральную машину 0,8 кВт; - эл.чайник 2,2 кВт; - холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт; + розетка под мелочь.

Сомнительно, что стиральная жрёт всего 800 Вт. Или в ней нет нагрева воды?

Wintik написал : Есть ли необходимость (1) NYM 3x1.5 заменить на NYM 3x2.5?

Лучше еще линию добавить - на кухне лишней не будет.

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.06.2015 в 12:37:47

Пишут, что потребляемая мощность при стирке: 0.76 кВт.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2015 в 12:44:24

Wintik написал : холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт

280 кВтч в год

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.06.2015 в 12:51:51

Johnny написал : На первую линию - автомат 10А, на вторую - 16.

А если будут совместно работать вытяжка + духовой шкаф, в сумме 4150 Вт/220 В = 18,86 А не будет ли выключаться автомат на 16А?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

04.06.2015 в 12:54:51

Wintik, думаю, что на практике это маловероятно.

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.06.2015 в 13:49:41

Johnny, вероятность мала, не спорю. Но бывает, что и на варочной поверхности что-то готовится и в духовке + вытяжка. Но это совсем край.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

04.06.2015 в 13:57:51

Wintik написал : будут совместно работать вытяжка + духовой шкаф

А вы уверены что духовка всё время потребляет

Wintik написал : 3,85 кВт

?А подумать ?

Wintik написал : 220 В

В последнее время наметилась странная тенденция - как ни по меряю напряжение на объектах ,так 229/232/даже 243 попадалось ...

0

И это пройдёт ...

Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.06.2015 в 14:09:25

Johnny написал : Лучше еще линию добавить - на кухне лишней не будет.

Щиток установлен на лестничной площадке. Я посмотрю, получится ли еще один протащить в квартиру. Тогда какой лучше проложить? А если 3x1.5 заменить на 3x2.5 совсем не катит?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

04.06.2015 в 14:23:31

Wintik написал : Пишут, что потребляемая мощность при стирке: 0.76 кВт.

Это за весь цикл стирки, а пока греет воду (допустим 20 минут) 2 кВт наверняка.

Wintik написал : холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт

А это уже получится наоборот, не холодильник, а какой-то обогреватель. :)

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.06.2015 в 14:33:27

serj12 написал : А вы уверены что духовка всё время потребляет

Согласен, это максимум духовки и работать все время при таком потреблении она не будет. Если включить просто верхний гриль, то вообще будет 1,6 кВт.