04.06.2015 в 12:19:13
Здравствуйте уважаемые! Прошу совета, как более правильно подключить бытовую технику на кухне. Имеются две отдельные линии от щитка: (1) NYM 3x1.5 с отдельным автоматом в щитке на 16А (2) NYM 3x2.5 с отдельным автоматом в щитке на 25А Планирую сделать разводку следующую: От линии (1) запитать - стиральную машину 0,8 кВт; - эл.чайник 2,2 кВт; - холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт; + розетка под мелочь. От линии (2) запитать - духовой шкаф 3,85 кВт; - вытяжка 0,3 кВт; - микроволновка - 1,1 кВт; варочная поверхность газовая с электроподжигом; + розетка под мелочь. Все одновременно включать не собираюсь. Есть ли необходимость (1) NYM 3x1.5 заменить на NYM 3x2.5? Спасибо.
04.06.2015 в 12:27:31
Wintik написал : Имеются две отдельные линии от щитка: (1) NYM 3x1.5 с отдельным автоматом в щитке на 16А (2) NYM 3x2.5 с отдельным автоматом в щитке на 25А
На первую линию - автомат 10А, на вторую - 16.
Wintik написал : От линии (1) запитать - стиральную машину 0,8 кВт; - эл.чайник 2,2 кВт; - холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт; + розетка под мелочь.
Сомнительно, что стиральная жрёт всего 800 Вт. Или в ней нет нагрева воды?
Wintik написал : Есть ли необходимость (1) NYM 3x1.5 заменить на NYM 3x2.5?
Лучше еще линию добавить - на кухне лишней не будет.
04.06.2015 в 12:37:47
Пишут, что потребляемая мощность при стирке: 0.76 кВт.
04.06.2015 в 12:44:24
Wintik написал : холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт
280 кВтч в год
04.06.2015 в 12:51:51
Johnny написал : На первую линию - автомат 10А, на вторую - 16.
А если будут совместно работать вытяжка + духовой шкаф, в сумме 4150 Вт/220 В = 18,86 А не будет ли выключаться автомат на 16А?
04.06.2015 в 12:54:51
Wintik, думаю, что на практике это маловероятно.
04.06.2015 в 13:49:41
Johnny, вероятность мала, не спорю. Но бывает, что и на варочной поверхности что-то готовится и в духовке + вытяжка. Но это совсем край.
04.06.2015 в 13:57:51
Wintik написал : будут совместно работать вытяжка + духовой шкаф
А вы уверены что духовка всё время потребляет
Wintik написал : 3,85 кВт
?А подумать ?
Wintik написал : 220 В
В последнее время наметилась странная тенденция - как ни по меряю напряжение на объектах ,так 229/232/даже 243 попадалось ...
И это пройдёт ...
04.06.2015 в 14:09:25
Johnny написал : Лучше еще линию добавить - на кухне лишней не будет.
Щиток установлен на лестничной площадке. Я посмотрю, получится ли еще один протащить в квартиру. Тогда какой лучше проложить? А если 3x1.5 заменить на 3x2.5 совсем не катит?
04.06.2015 в 14:23:31
Wintik написал : Пишут, что потребляемая мощность при стирке: 0.76 кВт.
Это за весь цикл стирки, а пока греет воду (допустим 20 минут) 2 кВт наверняка.
Wintik написал : холодильник Samsung RL-59GYBMG2 (в описании нет данных сколько потребляет) пусть будет 1 кВт
А это уже получится наоборот, не холодильник, а какой-то обогреватель. :)
04.06.2015 в 14:33:27
serj12 написал : А вы уверены что духовка всё время потребляет
Согласен, это максимум духовки и работать все время при таком потреблении она не будет. Если включить просто верхний гриль, то вообще будет 1,6 кВт.
04.06.2015 в 14:36:21
Wintik, не задумывались о мелком щитке на кухне? Так иногда бывает удобнее. Кабель 3х4 или 3х6 к нему, а от него - нужное количество розеточных линий.
04.06.2015 в 14:39:55
bnmuyt, я с удовольствием бы привел более точные данные, но в интернете что есть, то есть.
04.06.2015 в 14:58:12
Johnny написал : Wintik, не задумывались о мелком щитке на кухне? Так иногда бывает удобнее. Кабель 3х4 или 3х6 к нему, а от него - нужное количество розеточных линий.
Нет, о таком варианте еще не задумывался. Просто хочется уложиться в уже существующие проводки и на сколько они будут жизнеспособны. Еще один момент хочу указать: - холодильник хочу поставить в коридор т.к. на кухне (6 м2) тесьненько и так. Собираюсь его подключить через распаечную коробку с помощью обжимных гильз ГМЛ от провода (1) NYM 3x1.5 (в коридоре просто нет розеток). Вот и хочу ответвиться от кабеля заходящего в квартиру. Будет ли такое решение правильным?
04.06.2015 в 15:06:10
Wintik написал : 1) NYM 3x1.5 с отдельным автоматом в щитке на 16А
1.10А-на линию подключить только холодильник. 2.линия уже есть,под АВ 16А. 3.тащите еще одну линию от щита, кабель 3*2,5
Wintik написал : Собираюсь его подключить через распаечную коробку с помощью обжимных гильз ГМЛ от провода (1) NYM 3x1.5 (в коридоре просто нет розеток). Вот и хочу ответвиться от кабеля заходящего в квартиру. Будет ли такое решение правильным?
Запрета нет:)