Ненормально.
1) В трёх местах тёплые полы. Но какая защита? По 16 и 25 ампер? А кабелем какого сечения будете подключать тёплый пол? А что будете делать если в одном из помещений тёплый пол гавкнет? Сидеть без света и стиральной машины? Смогли посчитать что тёплые полы балконов потребляют 4 ампера и защитили их линию на 16 ампер? Логика где?
2) Поясните чёткую цель для установки противопожарного УЗО в щите. Что конкретно им защищается?
3) Дифавтомат на плиту и духовку один. От него идёт линия 3*16, верно? Если нет, то уменьшать номинал! Каким образом (розетка, вилка, коробка, разъём) будут подключены духовка и варочная поверхность?
4) Если известна мощность кондиционеров и выбрано УЗО 40/30, то требуется снизить номиналы автоматов линий на кондиционеры до C10.
5) ABB, IEK, Hager - у вас так и будет? Не лучше ли по скромному всё собрать на одной серии?
6) Свет и вытяжки под защитой C16. Сколько киловать мощность нагрузки? Если не более 500 Вт, то почему не C6? И даже если киловатт с четвертью (абсурд!) то всё равно C6.
7) Чем группы розеток заслужили 25 ампер? На любой розетке номинал - 16 ампер, есть и более слабенькие!
8) Сауна и проточник вообще... Там линия 4 квадрата - максимум 25 ампер, а у вас 32.
А потом это всё весело не будет работать.
Поэтому давайте так:
А) Напишите список уже проложенных линий
Б) Забудьте про свой подход к щитку с картинками. Всё неверно. Принципы организации линий неверные.
В) Дождитесь советов о том, как часть проложенных линий использовать. Возможно что часть придётся похоронить.
Д) Дождитесь советов по правильной организации линий, защит, структуре и компоновке щита.