Isangulov
Isangulov
Новичок

Регистрация: 11.06.2015

Уфа

Сообщений: 11

11.06.2015 в 08:26:47

Уважаемые форумчане, нужен совет по составу электрощита в квартире. Новостройка 4-ка. Успел проложить несколько трасс до заливки пола)) Сам не силен, но как мог продумал приведенную схему с учетом текущей разводки. Еще можно кинуть доп. линии по стенам (при необходимости).

Все ВВГ-нг ГОСТ, толщины: Весь свет и вытяжки 3х1,5мм Все розетки, кондеры, линии в санузел, на балкон (теплый пол) 3х2,5мм Проточник в ванной 3х4мм

Как можно улучшить схему? Может чего добавить или убавить? Цена начинки так же имеет не последнее значение :)

П.С. Надпись внизу схемы - под количеством модулей понимается занимаемое на DIN рейке место, а не количество устройств

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.06.2015 в 09:34:48

Ненормально.
1) В трёх местах тёплые полы. Но какая защита? По 16 и 25 ампер? А кабелем какого сечения будете подключать тёплый пол? А что будете делать если в одном из помещений тёплый пол гавкнет? Сидеть без света и стиральной машины? Смогли посчитать что тёплые полы балконов потребляют 4 ампера и защитили их линию на 16 ампер? Логика где?

2) Поясните чёткую цель для установки противопожарного УЗО в щите. Что конкретно им защищается?

3) Дифавтомат на плиту и духовку один. От него идёт линия 3*16, верно? Если нет, то уменьшать номинал! Каким образом (розетка, вилка, коробка, разъём) будут подключены духовка и варочная поверхность?

4) Если известна мощность кондиционеров и выбрано УЗО 40/30, то требуется снизить номиналы автоматов линий на кондиционеры до C10.

5) ABB, IEK, Hager - у вас так и будет? Не лучше ли по скромному всё собрать на одной серии?

6) Свет и вытяжки под защитой C16. Сколько киловать мощность нагрузки? Если не более 500 Вт, то почему не C6? И даже если киловатт с четвертью (абсурд!) то всё равно C6.

7) Чем группы розеток заслужили 25 ампер? На любой розетке номинал - 16 ампер, есть и более слабенькие!

8) Сауна и проточник вообще... Там линия 4 квадрата - максимум 25 ампер, а у вас 32.

А потом это всё весело не будет работать.

Поэтому давайте так: А) Напишите список уже проложенных линий Б) Забудьте про свой подход к щитку с картинками. Всё неверно. Принципы организации линий неверные.
В) Дождитесь советов о том, как часть проложенных линий использовать. Возможно что часть придётся похоронить. Д) Дождитесь советов по правильной организации линий, защит, структуре и компоновке щита.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.06.2015 в 10:06:44

Isangulov, картинка красивая получилась, только малоинформативная.

Исправляйте все что вам web-rr, указал.

Чтобы новых косяков не наделали еще это учтите:

  • на свет кабель 1.5 квадрата под защитой автоматов 6-10А
  • на розетки кабель 2.5 квадрата под защитой автоматов 16А
  • на ВП кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А
  • на духовку кабель 2.5 квадрата под защитой автомата на 16А + обычная розетка. На крайняк духовку от розеток фартука запитать можно.
  • на сплиты кабель 2.5 квадрата под автоматами 10-16А
  • на ТП кабель 1.5 квадрата под защитой автоматов 6-10А

Теперь то что должно быть на вашей Нормальной схеме:

  • отображены границы этажного щитка и указаны номиналы автоматики этажного щита - дайте фото этажного щитка, укажите сечение вводного кабеля
  • на схеме должны быть подписаны все сечения кабелей

Вашу картинку из первого сообщения обсуждать смысла нет.

0
Isangulov
Isangulov
Новичок

Регистрация: 11.06.2015

Уфа

Сообщений: 11

11.06.2015 в 11:47:25

Спасибо за ответы! Сейчас что понял исправлю.

Фото щита и сечение вводного дать пока не могу, их еще нет в природе. Все что на картинке - щит в квартире.

По вопросам web-rr:

  1. ТП 3х2,5 кинули. Если гавкнет в ванной, отключится вся ванна, т.е. стиралка и свет зеркала. Освещение общее останется (оно по всей квартире общее).
  2. Электрики сказали, что в этажном щите УЗО не будет. Как читал - должно быть обязательно
  3. Думал поставить расп. коробку от нее 2 силовые розетки
  4. Тут вопрос: пусковой ток кондея не вышибет С10? Мощность писал ориентировочно.
  5. Будет одна серия, это просто картинки) Может посоветуете какую стоит приобрести?
  6. Пока сказать не могу какая будет мощность. С АВ на 16А я конечно лоханулся
  7. Тут не понял. Если включить указанные на схеме приборы разом,каждый в свою розетку (не более 16А), то будет более 20А на 1 линию. Эх, черт, получается 2.5мм не хватает под такую нагрузку?
  8. Это да. Получается автомат будет "впритык", т.к. приборы потребляют 25А? (вместе конечно включаться не будут). Или посоветуете все таки тащить более толстый кабель?
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.06.2015 в 11:55:07

Isangulov написал :

  1. Тут вопрос: пусковой ток кондея не вышибет С10? Мощность писал ориентировочно.

у меня В10 не вышибает. но у меня инвертор

Isangulov написал :

  1. Тут не понял. Если включить указанные на схеме приборы разом,каждый в свою розетку (не более 16А), то будет более 20А на 1 линию. Эх, черт, получается 2.5мм не хватает под такую нагрузку?

неверный вывод. Это значит что на такую нагрузку не хватает одной линии 2.5 квадрата. Значит надо делать 2, 3.. 5 линий..., а не сечение увеличивать!

Isangulov написал :

  1. Это да. Получается автомат будет "впритык", т.к. приборы потребляют 25А? (вместе конечно включаться не будут). Или посоветуете все таки тащить более толстый кабель?

Опять мимо. Не сечение увеличивать надо и номиналы автоматов, а количество линий. Каждому большому потребителю - персональную линию от щитка!

0
Isangulov
Isangulov
Новичок

Регистрация: 11.06.2015

Уфа

Сообщений: 11

11.06.2015 в 12:10:37

Solovey написал : у меня В10 не вышибает. но у меня инвертор

неверный вывод. Это значит что на такую нагрузку не хватает одной линии 2.5 квадрата. Значит надо делать 2, 3.. 5 линий..., а не сечение увеличивать!

Понято. Линию вряд ли смогу пустить еще, значит остается делить нагрузку, не включать все разом..

Solovey написал : Опять мимо. Не сечение увеличивать надо и номиналы автоматов, а количество линий. Каждому большому потребителю - персональную линию от щитка!

Не, это то понятно, что по уму каждому нужно провести. Вопрос был, что сидит проточник допустим на кабеле 3х4, потребляет 5,5Квт, т.е. 25А и дифавтомат стоит 25А, так будет работать?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.06.2015 в 13:00:53

Isangulov написал : Не, это то понятно, что по уму каждому нужно провести. Вопрос был, что сидит проточник допустим на кабеле 3х4, потребляет 5,5Квт, т.е. 25А и дифавтомат стоит 25А, так будет работать?

Ну если честная четверка - то нормуль.

Вообще, проточник - это такая фигня, которая жрет сразу номинал и может жрать его длительно. Это вам не ВП которая по номиналу 7кВт, но на номинал никогда не включается, и более 16А почти никогда не кушает.

Так что на ваш проточник я бы шестерочку бы проложил. Да и 5.5 кВт проточник - курам на смех. Руки помыть, да на гигиенический душик поставить.

0
Isangulov
Isangulov
Новичок

Регистрация: 11.06.2015

Уфа

Сообщений: 11

11.06.2015 в 13:15:16

Значит переделал. Окинул взглядом и задумался - почти все линии под диф. автоматами, либо УЗО, кроме света с вентиляцией. Может поставить туда диф. на 10А и выбросить пожарный УЗО? Либо просто выбросить пожарный УЗО, заменив рубильником АВ 2р ..

С кондерами что-то запутался. Получается кабель 2,5мм под защитой АВ 16А - тут все верно. При этом потребление кондиционера на режиме невелико ( все 4 кондишна в сумее 16А), но пусковой может превышать рабочий в 4 раза. Какой УЗО все таки поставить?

0
Isangulov
Isangulov
Новичок

Регистрация: 11.06.2015

Уфа

Сообщений: 11

11.06.2015 в 13:20:15

Solovey написал : Ну если честная четверка - то нормуль.

Вообще, проточник - это такая фигня, которая жрет сразу номинал и может жрать его длительно. Это вам не ВП которая по номиналу 7кВт, но на номинал никогда не включается, и более 16А почти никогда не кушает.

Так что на ваш проточник я бы шестерочку бы проложил. Да и 5.5 кВт проточник - курам на смех. Руки помыть, да на гигиенический душик поставить.

Вот тут не соглашусь! стоит 5,5 проточник - принимаю душ с полным комфортом. Больше мне не потребуется. Вот с сауной для меня не так очевидно, хватит 5,5 или нет на мой объем. Вопрос наверное бредовый, но все таки, можно ли перетянуть кабель в 20-ой гофре, имеющей 2 изгиба 90 градусов и длину 10 метров? :)

0
AlexSilver
AlexSilver
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Абакан

Сообщений: 11

11.06.2015 в 13:33:49

А вот шкаф у вас как минимум на 60 модулей просится,а то и все 70, но никак не 48 :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.06.2015 в 13:51:52

Isangulov написал : Фото щита и сечение вводного дать пока не могу, их еще нет в природе.

А вдруг ввод окажется трехфазный? Не рано вы суетиться начали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу