12.06.2015 в 19:37:49
Подскажите, что стоит проверить самостоятельно до вызова [ДЭЗовского] электрика, и в каком направлении тому рекомендовать копать в первую очередь.
После нескольких лет после окончания последнего ремонта, ни с того ни с сего стали выбивать автоматы (панельный дом, 70-е годы постройки).
Интересно, что выбивает сразу оба автомата - 25А на варочную поверхность и вводной 40А. Однако, вышибает не всегда, и далеко не при пиковой нагрузке (1-2 конфорки). Проводка штатная, 3 моножилы по 6мм насколько помню, по квартире идет преимущественно в металлической трубе под потолком. Варочная поверхность подключена напрямую к проводке, без розетки. Всю нештатную электрику в квартире делал сам, руки и голова на месте.
Буду благодарен за ваши соображения.
12.06.2015 в 20:00:40
Zippy написал : что выбивает сразу оба автомата - 25А на варочную поверхность и вводной 40А.
А как иначе, у Вас оба автомата с характеристикой "С".
Проведите ревизию плиты, скорей всего ТЭН наелся. Это в лучшем случае. В худшем где то линия сдохла.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.06.2015 в 20:04:27
megrad написал : А как иначе, у Вас оба автомата с характеристикой "С".
Ванга?
12.06.2015 в 20:10:28
НЕМЕЦ написал : Ванга?
Ну что Вы-Мессинг.
А так статистика. "В" либо дорого, либо нет. За 25 лет работы не разу не видел в стандартных жилых домах. УЗО то не у Всех.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.06.2015 в 20:13:45
Да я про то, что автоматом могут и дифф обозвать и УЗО... Мало инфы.
12.06.2015 в 20:15:57
Ждём. Партизаны блин.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.06.2015 в 20:19:41
megrad написал : Ждём. Партизаны блин.
Вот не люблю таких. Зададут вопрос и сливаются. Типа, вы тут стройте версии, а я завтра загляну.
12.06.2015 в 20:25:26
Автомат выкинуло в очередной раз интернет и сдох.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2015 в 00:41:05
я бы посмотрел соединения либо с автоматом, либо с ВП, если нет других соединений на линии........в самой варочной обрывы маловероятны!
13.06.2015 в 11:43:31
Приношу извинения всем участникам за задержку с ответом.
НЕМЕЦ написал : В ходе ремонта появился щиток в квартире?
Нет, все доп автоматы стоят в щитке на лестничной площадке. Масштабных изменений не производилось, лишь бросили 2 доп линии на стиральную машину и духовку.
megrad написал : А как иначе, у Вас оба автомата с характеристикой "С".
Во вложении фото. Писал по памяти и ошибся с номиналом вводного автомата - он 32А.
13.06.2015 в 11:46:54
НЕМЕЦ написал : Вот не люблю таких. Зададут вопрос и сливаются. Типа, вы тут стройте версии, а я завтра загляну.
Еще раз прошу прощения, были причины объективного характера. К счастью, не связанные с электричеством. :)
13.06.2015 в 11:50:00
Ракурс не очень хороший. Обязательно протянуть все винтовые соединения.
Как мне кажется, у Вас горит нулевая колодка. Там еще зажат алюминий?
Если да, то нужно её поменять на -
13.06.2015 в 12:04:52
Через 3 часа вывешу фото в других ракурсах, сейчас везти спиногрыза к врачу. В разводке щитка вообще обнаружилось много интересного.
13.06.2015 в 14:34:00
Rumato написал : Там еще зажат алюминий?
А похоже там гибкий провод без наконечника под винт зажат. Нехорошо. По контактным соединениям от автоматов до варочной поверхности пройтись не вредно, заодно состояние изоляции посмотреть (где-то коробка должна быть?). А скорее всего, виновата сама варочная поверхность. Ее смотреть надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.