10.09.2015 в 10:12:41
sorcer, проблему вашу можно решить двумя способами. 1) 50/50. Вводной аппарат в подвале ставьте D16, отходящие В16, В10. 2) 100% - ставить на в подвале D40 (кабель тогда не менее 10 мм2) и ограничитель мощности с контактором. В квартире В16, В10. И будет вам счастье) :popcorn
26.09.2015 в 19:01:08
Спасибо за советы. Только вот ни как не могу догнать почему в квартире нереально отлавливать КЗ. Т.е. если я в квартирке поставлю такой же как и в подвале, только селективный - то в подвале будет выбивать всё равно как я понял. Тут чисто логически пытаюсь понять - кз происходит в квартире и идёт по проводам, почему я не могу его раньше подвала поймать и вырубить чтобы до подвала не доходило? BV, С плитой проблем нет. Я на неё кинул АВ 25А... имел ввиду что наверное АВ выше 16А нет смысла ставить т.к. в подвале 16. Ведь на уменьшение или тоже самое должно идти? ZooZoo, УЗО поставлю, а первое время брали. Хватит 1ого на 30ма или лучше на каждую линию по 1. т.е. 3шт УЗО? SeReGA11141, D40 вряд ли, я тут не уверен на счёт селективного дадут ли поменять...
26.09.2015 в 20:13:46
sorcer написал : Хватит 1ого на 30ма или лучше на каждую линию по 1. т.е. 3шт УЗО?
Если у вас места в щитке совсем нет, то, разумеется, одно, тип А. Если место есть, то ставьте на каждую группу (а не "линию". как у вас) нагрузок ( я так понимаю, что 1гр - это плита, 2-я гр - розетки двух комнат, 3-я гр - розетки/свет с/у+туалет, 4-я гр - свет в квартире).