Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 11:42:15

Мерцают лампочки... причем очень быстро... и коротковременно. Очень боюсь за электроприборы и бытовую технику. Напряжение скачет в меньшую сторону. В большую не наблюдалось. По моем ощущениям это происходит когда кто-нибудь из соседей врубает какие-либо сварочные аппараты и.т.п. Трансформатор в СНТ адски старый... столетней давности и на ладан дышит. Постоянно его ремонтируют... но всегда абы как. Лишь бы денег не платить ((
Я боюсь что один ремонт или модернизацию этого дела не потяну. Больше никому это не нужно ((

Извините за слабые познания в электротехнике... и может я ошибаюсь, но наверное мощности нашего трансформатора не хватает на всех.. или что то типа того.

Я так понимаю вариант у меня один - ставить стабилизатор напряжения у себя на "входе". Один на весь дом, но насколько я понял из "гугления"... они страбатывают не так быстро... и я так понял больше помогают от длительных понижений или повышений напряжения в сети. У меня же в целом более менее (200-220) но иногда начинаются скачки с миганием лампочек... как будто "коротит" что-то...

В общем вопрос как бы это дело победить... и стоит ли бояться за сохранность холодильника, стиралкки, кухонной техники? Снабжены ли современные бытовые приборы какой-то защитой от этого сами по себе?

Если вопрос решать глобально, и модернезировать общий трансформатор СНТ (примерно 30 участков) ... какие могут быть вложения? (порядок)

Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.06.2015 в 11:46:01

chef_alex написал : но иногда начинаются скачки с миганием лампочек... как будто "коротит" что-то...

найти того, кто просаживает линию и дать люлей... Возможно старый трансформаторный сварочник

0
Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 11:48:39

Да думаю давать особо не за что... Запретить людям пользоваться на даче сварочным аппаратом думаю нельзя. Там по-моему даже от инверторного скачет, а не от трансформаторных... А цехов электро-химического производства с промышленным потреблением думаю в подвале ни у кого не спрятано.
Живут пенсионеры всякие в основном...
Поэтому думаю решения только 2... либо что-то сделать у себя (стабилизатор? Или что мне нужно для защиты от этого) либо модернизировать общую сеть...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.06.2015 в 12:05:42

  1. Как устроена уличная линия? Какое сечение проводов, идущих по улице?

  2. Сколько метров от Вашего дома до трансформатора?

0
Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 12:29:11

  1. К сожалению не знаю как правильно сказать ( Не силен в этом. Визуально столбы бетонные... с проводами ( Понимаю что звучит глупо, но не знаю как грамотно описать. От одного из столбов собственно отвод в дом. Сечение к сожалению не знаю (
  2. Примерно 150
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.06.2015 в 12:47:07

chef_alex написал : Да думаю давать особо не за что... Запретить людям пользоваться на даче сварочным аппаратом думаю нельзя.

на дачный дом выделена по проекту определенная мощность, и должен стоять автомат ее ограничивающий. Наверняка владелец сварочника заменил автомат на больший и нагружает сеть сверх меры.

chef_alex написал : либо модернизировать общую сеть...

для начала посмотреть не отваливается-ли где-то нуль, просмотреть контакты на фазах по линии от транса до вас. Посмотреть есть ли аналогичные провалы на трансе. Измерить потребление на трансе по фазам. Это дело специалиста.... И только после этого принимать решение.... А не на основании "мне кажется".

0
Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 13:09:06

А на счет поставить у себя стабилизатор?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

15.06.2015 в 14:58:38

chef_alex написал : А на счет поставить у себя стабилизатор?

ну дак поставьте, какие проблемы? Потом отпишитесь - помогло или нет...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.06.2015 в 15:17:41

chef_alex написал : А на счет поставить у себя стабилизатор?

chef_alex написал : насколько я понял из "гугления"... они страбатывают не так быстро... и я так понял больше помогают от длительных понижений или повышений напряжения в сети. У меня же в целом более менее (200-220) но иногда начинаются скачки с миганием лампочек... как будто "коротит" что-то...

Быстрота у разных - разная. А величину и скорость провалов Вы обьяснили только "на пальцах"

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.06.2015 в 15:29:00

chef_alex написал : А на счет поставить у себя стабилизатор?

Вы же сами знаете: стабилизаторы плохо отрабатывают короткие просадки.

Кроме того:

  • современным светильникам не нужны стабилизаторы. Простейшие дешёвые люминесцентные трубки с ЭПРА нормально работают от 180 вольт, а светодиодные светильники от 100 вольт. Заодно будет экономия на расходе электроэнергии.

  • современной электронике не нужны стабилизаторы. Типичная надпись на шильдике современного телевизора: "100-240 вольт, 50-60 Гц".

  • ТЭНам любого назначения не нужны стабилизаторы. Ну будет вода греться чуть дольше...

Реально стабильное напряжение нужно электромоторам в момент пуска. При пониженном напряжении мотор может не стартовать, не провернуться. Но в Вашей ситуации, при коротких колебаниях, польза стабилизатора тоже сомнительна.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

15.06.2015 в 15:41:43

Я бы стабилизатор только на холодильник и поставил (ну и может на насос еще).

0
Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 15:48:58

Спасибо AlexeyL! Так понял что можно особо и не париться... )

0
Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 15:51:44

Ixtim написал : ну дак поставьте, какие проблемы? Потом отпишитесь - помогло или нет...

ну так вообще-то он не бесплатный... потратить 20+ тыс чтобы посмотреть что будет и отписаться на форуме - это очень круто для меня... )) Поэтому хотелось бы проверенное решение, чтобы потратить не на ветер, а на дело...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

15.06.2015 в 16:01:34

chef_alex, ставьте стаб только на ту технику, которой он может реально пригодиться. Как уже писали здесь, это: а) моторы (насос, компрессор, холодильник, кондиционер...) б) "железный" трансформатор (например, в блоке питания акустической системы). Для всего этого лучше приоблетать мелкие стабы (0.5-2.0 кВА). Мощный стабилизатор на весь дом просадит плохую линию еще больше. Электромеханические стабы медлительные, а от релейных при переключении обмоток будет мерцать освещение, действуя на нервы. Переходите на КЛЛ или LED. Не забудьте добавить реле напряжения на ввод в дом.

0
Аватар пользователя
chef_alex

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 13

15.06.2015 в 16:07:31

Спасибо! Пожалуй так и поступлю. Куплю на холодильник. А лампы постепенно сменю