kaaw
kaaw
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Анапа

Сообщений: 2

16.06.2015 в 15:47:46

сеть 380В слипание всех трех фаз после точки слипания какое напряжение будет между фазой и нулем

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

16.06.2015 в 15:56:25

в идеальной сети - ноль, в неидеальной - около нуля

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.06.2015 в 15:58:03

kaaw,Вы под "слипанием" межфазное КЗ подразумеваете? Так никакого напряжения не будет, большой бабах будет и усе

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.06.2015 в 16:00:19

Нынешние студенты походу совсем обленились ((

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

16.06.2015 в 16:02:46

устроите кз- узнаете....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

16.06.2015 в 16:11:49

А чем вы их слеплять собираетесь? Могут разлипнуться... ИМХО лучше под болт все фазы и затянуть как следует.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

16.06.2015 в 16:33:01

Radio написал : ИМХО лучше под болт все фазы и затянуть как следует.

нет! самое правильное - это сварка или пайка... после скруток, конечно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

16.06.2015 в 16:37:10

Викторыч написал : kaaw,Вы под "слипанием" межфазное КЗ подразумеваете? Так никакого напряжения не будет, большой бабах будет и усе

380 - воздушка, слипание - значит старая и не изолированная, и если длинная - то большого бабаха не будет, и не факт, что защита отработает.... Был прецедент на дачах - перехлест и пару месяцев провода грели зимний воздух .... потом пришел недетский счет от сетей ...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.06.2015 в 16:37:38

Грэй написал : после скруток, конечно.

Главный секрет хорошей скрутки - щедро обмазать ее соплями. Иначе со временем медь окислится и контакт станет плохим, будет греться и т.д.

Недаром же целый раздел в электрике есть - соплекрутство называется.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.06.2015 в 18:45:19

kaaw, какое нафик напряжение?? всё же слиплось...:D:D

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2015 в 21:57:36

Как ни странно, если защита не сработает, напряжение будет (пока транс не задымиться), но частота и форма этого напряжения будет мало напоминать сетевое. Что-то типа 150Гц 120В формы хрензнаетчто

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу