Уважаемые мастера,

Имеется нагреватель на 4.5 кВт. 400в подлючается на 2 фазы. Подскажите как подключить УЗО? Какой тип УЗО - 2P, 4P или 2P+N? Напряжение на УЗО 400в? Если фазные провода по 1.5 мм2, то какой должен быть нейтральный - тоже 1.5 или в 2 раза толще?

Спасибо за совет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

22.06.2015 в 20:46:41

Anrik написал : 4P или 2P+N?

так

Anrik написал : Если фазные провода по 1.5 мм2, то какой должен быть нейтральный - тоже 1.5

да

0
Anrik
Anrik
Новичок

Регистрация: 22.06.2015

Москва

Сообщений: 5

22.06.2015 в 20:57:51

Спасибо за ответ. Т.е. к 4P УЗО (400V) подключить 2 фазы и нейтраль, а третий контакт УЗО останется незадействованым? А что означает обозначие 2N~ на картинке?

Спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.06.2015 в 21:00:55

Anrik написал : А что означает обозначие 2N~ на картинке?

Это для подключения в Европе, у нас такого нет. Не заморачивайтесь.

0
Anrik
Anrik
Новичок

Регистрация: 22.06.2015

Москва

Сообщений: 5

22.06.2015 в 21:41:58

спасибо еще раз. Похоже что УЗО 400В на 10А нет так просто найти. Что если перед УЗО поставить автоматы на каждую фазу по 10А а само УЗО на 16А (УЗО на 16А имеется)? будет ли это серьезным нарушением? нагреватель стоит в ванной, важно чтобы никого не убило

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.06.2015 в 21:46:52

А зачем Вам УЗО на 10А? 16 в самый раз.

0
spectre
spectre
Новичок

Регистрация: 04.01.2015

Минск

Сообщений: 17

22.06.2015 в 21:49:26

Anrik написал : будет ли это серьезным нарушением?

Не будет, нормальное решение. Как вариант можно заменить всю конструкцию на один трехфазный дифавтомат на 10А, один полюс автомата останеться в воздухе.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.06.2015 в 21:57:08

Anrik написал : Т.е. к 4P УЗО (400V) подключить 2 фазы и нейтраль, а третий контакт УЗО останется незадействованым?

Четвертый останется незадействованным. Там их четыре. И еще обращайте внимание на полюс маркированный "N" и на схемку, нарисованную на самом УЗО. Это важно, чтобы кнопка "Тест" работала. Короче, как выберете модель - озвучьте здесь, подскажем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

22.06.2015 в 22:00:10

Anrik написал : Что если перед УЗО поставить автоматы на каждую фазу по 10А а само УЗО на 16А (УЗО на 16А имеется)?

так и надо. Только не автоматы, а один автомат 2П

0
Anrik
Anrik
Новичок

Регистрация: 22.06.2015

Москва

Сообщений: 5

22.06.2015 в 22:26:58

спасибо большое за ответы. картина вырисовалась в следуюших вариантах:

  1. 2П автомат на 10А + 4П УЗО 16А (или 10А)
  2. 4П дифавтомат на 10А
  3. 2П+Н дифавтомат на 10А какой найду в магазине, так соберу конструкцию. Есть еще официальный вариант этот нагреватель на 1 фазу 220В 20А подключить проводом 4мм2, но лучше наверно по 2м фазам распределить
0