Аватар пользователя
25R

Местный

Регистрация: 16.09.2013

Владивосток

Сообщений: 13

25.06.2015 в 04:34:01

Есть задача протянуть 5 линий к:

    • ПК(max 500Вт)+ТВ(ок. 200-300Вт)+Кондиционер(max 1200Вт)+мелочь(на Вт 100). =2100Вт
    • Стиральная машина ок. 1800Вт. =1800Вт
    • ПММ(1900Вт)+Мультиварка(800Вт). =2700Вт
    • Водонагреватель 1500Вт и 2500Вт в режиме ускоренного нагрева. =2500Вт
    • Холодильник(150Вт)+Микроволновка(1250Вт)+Чайник( 2200Вт). =3600Вт

Автоматы планирую на 16А.


Решил тянуть ВВГнг-ls 3x2.5 (плоский). Прошелся по магазинам (вместе с цифровым штангенциркулем)). Лучшее что нашел - 1.52мм в диаметре (+дома измерил сопротивление =0.57 (60 метров)), посчитал по таблице http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734. - решил что должно хватить (с небольшим запасом), купил.

Позже почитал: время срабатывания автомата и сечение кабеля

http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Теперь сижу и думаю, тянуть ли этот кабель (с реальным сечением 1,80-1,85мм2), тянуть собираюсь в кабель канале (две линии в одном, заполнение кабель канала менее 40%). Либо полностью заменить (купить новый) на 3x4 (с реальным сечением 2.8-3.3* в зависимости от магазина). За 3х4 придется заплатить еще где-то 4,5к + тяжелее тянуть. Либо заменить частично - линии на которых в теории возможна перегрузка (кухня).

В общем, прошу совета, как лучше поступить?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2015 в 07:05:06

25R написал : Лучшее что нашел - 1.52мм в диаметре

Вероятно не в тех магазинах искали. Занижение сечения на 30% - это очень много. При нормальном монтаже, этот кабель конечно-же сразу не сгорит, но очевидно срок его службы будет снижен

0
Аватар пользователя
maximus7

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 179

25.06.2015 в 07:44:56

А не проще немного докупить того же кабеля и прокинуть дополнительные линии, необязательно вешать их на отдельные автоматы, можно и по 2 или даже по 3 линии на один автомат, но зато от каждого мощного потребителя будет идти своя линия до автомата. Отдельный провод к кондею, ПММ, микроволновка. Также можно сделать отдельную линию на холодильник и поставить на него отдельный автомат до общего, при таком варианте, уезжая куданибудь вы можете обесточить всю квартиру кроме холодильника, вырубив только один общий автомат.
Себе делал 6 силовых линий на кухню, 2 в сальню, 2 в зал, 1 в ванну, 1 прихожая и 5 разделных световых на каждое помещение.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20759

25.06.2015 в 08:04:24

25R написал : Лучшее что нашел - 1.52мм в диаметре (+дома измерил сопротивление =0.57 (60 метров)), посчитал по таблице http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1223542734. - решил что должно хватить (с небольшим запасом), купил.

Ставьте, кабеля даже с заниженным сечением соответствуют ГОСТу, если вы взяли не самый дешёвый, то нормально всё будет.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.06.2015 в 08:11:48

25R, времянку делаете?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.06.2015 в 08:15:40

maximus7 написал : Себе делал 6 силовых линий на кухню, 2 в спальню, 2 в зал, 1 в ванну, 1 прихожая и 5 разделных световых на каждое помещение.

Чего вы этим добились?

0
Аватар пользователя
maximus7

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 179

25.06.2015 в 08:30:43

Грэй написал : Ставьте, кабеля даже с заниженным сечением соответствуют ГОСТу, если вы взяли не самый дешёвый, то нормально всё будет.

Когда покупал кабель тоже столкнулся с похожей проблемой, в магазине предлагали или ГОСТовский подороже, либо же ТУшный, даже без штангеля разница заметна. Так что далеко не все кабели соответствуют ГОСТу, а ТехУсловия, каждый завод выдумывает свои и ТУшные кабеля не такие уж и дешевые если конечно это не вообще откровенная подделка.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

25.06.2015 в 09:43:38

maximus7 написал : Себе делал 6 силовых линий на кухню, 2 в сальню, 2 в зал, 1 в ванну, 1 прихожая и 5 разделных световых на каждое помещение.

Простите, но вместо этого полезнее было бы поставить в щиток УЗОшек и контактор для реле напряжения.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.06.2015 в 09:47:21

Грэй написал : Ставьте, кабеля даже с заниженным сечением соответствуют ГОСТу, если вы взяли не самый дешёвый, то нормально всё будет.

Не может такой кабель соответствовать ГОСТ! (если только как 1,5 мм²)

25R, в вашем случае автомат 16 А обеспечит защиту кабеля сечением 1,8 мм².

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.06.2015 в 10:08:15

25R написал : Есть задача протянуть 5 линий к:

    • ПК(max 500Вт)+ТВ(ок. 200-300Вт)+Кондиционер(max 1200Вт)+мелочь(на Вт 100). =2100Вт
    • Стиральная машина ок. 1800Вт. =1800Вт
    • ПММ(1900Вт)+Мультиварка(800Вт). =2700Вт
    • Водонагреватель 1500Вт и 2500Вт в режиме ускоренного нагрева. =2500Вт
    • Холодильник(150Вт)+Микроволновка(1250Вт)+Чайник( 2200Вт). =3600Вт

Автоматы планирую на 16А.

Прикол в том, что все перечисленные наборы нагрузок будут нормально работать под автоматами 10 ампер. Поскольку все перечисленные мощные нагрузки имеют ограниченное время непрерывной работы, вписывающееся в характеристики автомата по временной перегрузке. Проверено неоднократно.

Соответственно, проводку можно делать и проводом 1,5 мм2 нормального качества (если найдёте :-) ), и проводом 2,5 мм2 любого качества. Проблема надуманная.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

25.06.2015 в 10:09:58

AlexeyL, Кроме пятого, пожалуй. Я проверял :)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.06.2015 в 10:15:07

По поводу соответствия ГОСТ

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.06.2015 в 10:30:34

Несколько лет назад купил себе книжку французскую

http://www.proektant.org/index.php?topic=14294.0

Французы считают, что для комнаты 5 розеток на проводе 1,5 под защитой 10А предохранитель или 16А автомат и 8 розеток на проводе 2,5 под защитой 16А предохранитель или 20А автомат - это вполне нормально. Для ПММ, СМ и т.п. они предлагают отдельные линии 2,5 с защитой автоматом 20А. На комп и морозильник на французских схемах помехоустойчивые дифф. автоматы. Короче, занимательная книжка, почитайте на досуге. И куча иллюстраций впридачу.

P.S. Вы про изоляцию ничего не сказали. Лучше 1,5 с хорошей изоляцией, чем 2,5 с изоляцией из вторсырья. А есть же ещё автоматы 13А.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.06.2015 в 11:29:47

Abrikos, Я бы выразился по другому,это не французы так считают,а это их нормы в соответствии с МЭК.Книга очень полезная и нужная

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.06.2015 в 11:31:42

Несколько лет стиральная машинка (с ТЭНом) работала от розетки, подключенной проводом ввг 3х1,5. Когда в этом году менял его на 2,5 (решил сделать как надо), то никаких повреждений типа разрушения изоляции, обугливания и т.п. не заметил. ИМХО, наращивать проводку ещё одним проводом впараллель - лишнее.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу