Решил тянуть ВВГнг-ls 3x2.5 (плоский).
Прошелся по магазинам (вместе с цифровым штангенциркулем)). Лучшее что нашел - 1.52мм в диаметре (+дома измерил сопротивление =0.57 (60 метров)), посчитал по таблице http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734. - решил что должно хватить (с небольшим запасом), купил.
Теперь сижу и думаю, тянуть ли этот кабель (с реальным сечением 1,80-1,85мм2), тянуть собираюсь в кабель канале (две линии в одном, заполнение кабель канала менее 40%).
Либо полностью заменить (купить новый) на 3x4 (с реальным сечением 2.8-3.3* в зависимости от магазина). За 3х4 придется заплатить еще где-то 4,5к + тяжелее тянуть.
Либо заменить частично - линии на которых в теории возможна перегрузка (кухня).
25R написал :
Лучшее что нашел - 1.52мм в диаметре
Вероятно не в тех магазинах искали. Занижение сечения на 30% - это очень много. При нормальном монтаже, этот кабель конечно-же сразу не сгорит, но очевидно срок его службы будет снижен
А не проще немного докупить того же кабеля и прокинуть дополнительные линии, необязательно вешать их на отдельные автоматы, можно и по 2 или даже по 3 линии на один автомат, но зато от каждого мощного потребителя будет идти своя линия до автомата.
Отдельный провод к кондею, ПММ, микроволновка. Также можно сделать отдельную линию на холодильник и поставить на него отдельный автомат до общего, при таком варианте, уезжая куданибудь вы можете обесточить всю квартиру кроме холодильника, вырубив только один общий автомат.
Себе делал 6 силовых линий на кухню, 2 в сальню, 2 в зал, 1 в ванну, 1 прихожая и 5 разделных световых на каждое помещение.
Грэй написал :
Ставьте, кабеля даже с заниженным сечением соответствуют ГОСТу, если вы взяли не самый дешёвый, то нормально всё будет.
Когда покупал кабель тоже столкнулся с похожей проблемой, в магазине предлагали или ГОСТовский подороже, либо же ТУшный, даже без штангеля разница заметна. Так что далеко не все кабели соответствуют ГОСТу, а ТехУсловия, каждый завод выдумывает свои и ТУшные кабеля не такие уж и дешевые если конечно это не вообще откровенная подделка.
Прикол в том, что все перечисленные наборы нагрузок будут нормально работать под автоматами 10 ампер. Поскольку все перечисленные мощные нагрузки имеют ограниченное время непрерывной работы, вписывающееся в характеристики автомата по временной перегрузке. Проверено неоднократно.
Соответственно, проводку можно делать и проводом 1,5 мм2 нормального качества (если найдёте :-) ), и проводом 2,5 мм2 любого качества. Проблема надуманная.
Французы считают, что для комнаты 5 розеток на проводе 1,5 под защитой 10А предохранитель или 16А автомат и 8 розеток на проводе 2,5 под защитой 16А предохранитель или 20А автомат - это вполне нормально.
Для ПММ, СМ и т.п. они предлагают отдельные линии 2,5 с защитой автоматом 20А. На комп и морозильник на французских схемах помехоустойчивые дифф. автоматы.
Короче, занимательная книжка, почитайте на досуге. И куча иллюстраций впридачу.
P.S. Вы про изоляцию ничего не сказали. Лучше 1,5 с хорошей изоляцией, чем 2,5 с изоляцией из вторсырья.
А есть же ещё автоматы 13А.
Несколько лет стиральная машинка (с ТЭНом) работала от розетки, подключенной проводом ввг 3х1,5. Когда в этом году менял его на 2,5 (решил сделать как надо), то никаких повреждений типа разрушения изоляции, обугливания и т.п. не заметил.
ИМХО, наращивать проводку ещё одним проводом впараллель - лишнее.