Аватар пользователя
roma48

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

28.06.2015 в 10:36:04

Приветствую. Имеем

  1. Бензогенератор 5,5 кв с ручным стартом. Хранится в холодном гараже.
  2. Прокину провод 3х2,5 до щитка.
  3. В щитке на динрейке спаренный вводной автомат шнайдер 40ампер с пломбой на верхних винтах (со столба). С нижних, доступных винтов провода на опломбированный счётчик. С счётчика на остальные автоматы. Вот... Какой мне поставить переключатель после счётчика? Чтонибудь аккуратное и не дорогое есть в природе на динрейку?

пысы. Тестю на даче делал из двух спаренных автоматов. Переворачивал один "кверху ногами" Таким образом, что бы клювики автоматов совмещались. Протыкал клювики (сбоку) стальной иглой, и получался полноценный переключатель. Причём напруга со столба или с гены никогда не встретятся. Одна трабла была с таким набором - у этих двуполюсных автомата динрейка не могла быть общей. Колхозил.

Не знаю, на сколько понятен мой вопрос.
Как оно называется, то что мне нужно?:mad:

0
Аватар пользователя
CaveMan

Местный

Регистрация: 03.09.2013

Челябинск

Сообщений: 43

28.06.2015 в 10:51:13

Вот есть у TDM такой переключатель (1P, 2P, 3P)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

28.06.2015 в 11:03:05

roma48 написал : Чтонибудь аккуратное и не дорогое есть в природе на динрейку?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
roma48

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

28.06.2015 в 11:08:10

На вводе в дом автомат на 40ампер. Следовательно и переключатель на 32...40 нужен? Написано, что этот Модульный трехпозиционный переключатель TDM МП-63 2P 25А SQ0224-0014 http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avt_iuz/pereklyuchateli/tdm/mp-63_2p_25a_sq0224-0014/ на 25ампер. Нужно выбирать от 32х? Я и 40 не нагружу. Ну, сваркой инверторной посверкаю редко, а так, бойлеры, чайник и духовка редко вместе включатся.
Модульных рубильников-переключателей не бывает? Что то опять далеко за тыщу ру выйдет...

0
Аватар пользователя
roma48

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

28.06.2015 в 11:09:17

удалил

0
Аватар пользователя
roma48

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

28.06.2015 в 11:09:57

jaja, что это? 9 модулей сожрёт?! Мне одну фазу коммутировать.

0
Аватар пользователя
roma48

Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

28.06.2015 в 11:12:05

И TDM, с ним стоит связываться? Им не так часто, пару раз в году клацать придётся.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

28.06.2015 в 11:17:01

roma48, это безопасный переключатель вводов двумя автоматами. вообще же, в вашем случае сгодится любой (на 40 Ампер и больше) переключатель с нулевым положением I-0-II.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

28.06.2015 в 11:36:36

А вот скажите мне, нужно ли развязывать ноль генератора(на заземлен) с нулем сети? Или тут важно модель гены, трехфазный/однофазный.?

0
Аватар пользователя
_Yuriy_

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Томск

Сообщений: 26

28.06.2015 в 13:46:22

ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

28.06.2015 в 13:53:26

Подключили генератор перкинс 36 кВт, дизелек. С гены на перекидной рубильник АBB три полюса медью 10мм2, а ноль сразу на нулевую шинку общую с сетью во ВРУ. Надо обосновать, так или не так сделано.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.06.2015 в 13:55:39

jaja А как он N переключает?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

28.06.2015 в 14:35:35

Songo,также как и фазу. на тушке этого переключателя все понятно нарисовано

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.06.2015 в 16:40:37

jaja написал : также как и фазу. на тушке этого переключателя все понятно нарисовано

Так у Леграна 3 полюса а не 4.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2015 в 19:30:54

camper написал : Подключили генератор перкинс 36 кВт, дизелек. С гены на перекидной рубильник АBB три полюса медью 10мм2, а ноль сразу на нулевую шинку общую с сетью во ВРУ. Надо обосновать, так или не так сделано.

Не правильно. Ноль генератора нельзя соединять с рабочим нулём сети.

camper написал : перекидной рубильник АBB

Какой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу