28.06.2015 в 10:36:04
#5274262
Приветствую. Имеем
пысы. Тестю на даче делал из двух спаренных автоматов. Переворачивал один "кверху ногами" Таким образом, что бы клювики автоматов совмещались. Протыкал клювики (сбоку) стальной иглой, и получался полноценный переключатель. Причём напруга со столба или с гены никогда не встретятся. Одна трабла была с таким набором - у этих двуполюсных автомата динрейка не могла быть общей. Колхозил.
Не знаю, на сколько понятен мой вопрос.
Как оно называется, то что мне нужно?:mad:
28.06.2015 в 10:51:13
#5274278
Вот есть у TDM такой переключатель (1P, 2P, 3P)
28.06.2015 в 11:03:05
#5274285
roma48 написал : Чтонибудь аккуратное и не дорогое есть в природе на динрейку?
человек-электрик
28.06.2015 в 11:08:10
#5274289
На вводе в дом автомат на 40ампер. Следовательно и переключатель на 32...40 нужен? Написано, что этот
Модульный трехпозиционный переключатель TDM МП-63 2P 25А SQ0224-0014
Модульных рубильников-переключателей не бывает? Что то опять далеко за тыщу ру выйдет...
28.06.2015 в 11:09:17
#5274291
удалил
28.06.2015 в 11:09:57
#5274292
jaja, что это? 9 модулей сожрёт?! Мне одну фазу коммутировать.
28.06.2015 в 11:12:05
#5274293
И TDM, с ним стоит связываться? Им не так часто, пару раз в году клацать придётся.
28.06.2015 в 11:17:01
#5274295
roma48, это безопасный переключатель вводов двумя автоматами. вообще же, в вашем случае сгодится любой (на 40 Ампер и больше) переключатель с нулевым положением I-0-II.
человек-электрик
28.06.2015 в 11:36:36
#5274319
А вот скажите мне, нужно ли развязывать ноль генератора(на заземлен) с нулем сети? Или тут важно модель гены, трехфазный/однофазный.?
28.06.2015 в 13:46:22
#5274460
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке.
28.06.2015 в 13:53:26
#5274467
Подключили генератор перкинс 36 кВт, дизелек. С гены на перекидной рубильник АBB три полюса медью 10мм2, а ноль сразу на нулевую шинку общую с сетью во ВРУ. Надо обосновать, так или не так сделано.
28.06.2015 в 13:55:39
#5274470
jaja А как он N переключает?
28.06.2015 в 14:35:35
#5274514
Songo,также как и фазу. на тушке этого переключателя все понятно нарисовано
человек-электрик
28.06.2015 в 16:40:37
#5274644
jaja написал : также как и фазу. на тушке этого переключателя все понятно нарисовано
Так у Леграна 3 полюса а не 4.
28.06.2015 в 19:30:54
#5274791
camper написал : Подключили генератор перкинс 36 кВт, дизелек. С гены на перекидной рубильник АBB три полюса медью 10мм2, а ноль сразу на нулевую шинку общую с сетью во ВРУ. Надо обосновать, так или не так сделано.
Не правильно. Ноль генератора нельзя соединять с рабочим нулём сети.
camper написал : перекидной рубильник АBB
Какой?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2015 в 19:48:58
#5274810
megrad написал : Не правильно. Ноль генератора нельзя соединять с рабочим нулём сети.
Какой?
Обычный ABB OT63. На три полюса, я просто отказался монтировать, да и продавцы гены подключали бонусом. Гена, перкинс без автоматики. Я предпологаю, что так не правильно, но хренего знает, может как то внутри, на самом есть отсечка от сети. Надо подробней смотреть. Как бы они мои клиенты, я им все делал года 4 назад...сейчас нет нет добавляем.
28.06.2015 в 20:19:53
#5274853
megrad написал : .... Ноль генератора нельзя соединять с рабочим нулём сети. ....
Сто человек и сто мнений.
Пока что ни разу не видел и не слышал реально обоснованного объяснению этому запрету.
Но в то же время, видел не единожды проекты ВРУ где рабочий ноль генератора подсоединяется общей шине. И, при этом, такие проекты пропущены через "сети" ...
Всегда было генератор работает в той же системе что и сама сеть и рабочий "ноль" не рвется.
Никак не могу понять, почему все стараются оборвать и "ноль" генератора ??? Ведь, на 3-х фазном генераторе при плохом контакте в этом разрыве будет тот же эффект что и обрыв нуля на трансе. Считается, что при таком обрыве на трансе вся бытовая техника погорит а при работе генератора - нет ??? Это нонсенс ....
Примерно где-то так ... Объясните не сведущему ....
Это мое мнение и его не навязываю
28.06.2015 в 21:06:40
#5274910
camper написал : Обычный ABB OT63.
К нему есть доп контакты
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007)
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ.
444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2015 в 21:21:51
#5274930
megrad написал : К нему есть доп контакты
В курсе. Мне тоже как и Киму интересно сам факт., ясно что надо следовать ГОСТу. И да, действительно встречал схемы без разделения нуля, а тут увидел в натуре. Однофазный генератор, тот который ставил недавно имел на выходах обмоток по 110в, его подключил как раз через доп контакты, а трехфазный?
28.06.2015 в 21:24:00
#5274933
Это как со старинной и новейшей пожарной сигнализацией. ИП214-41 теперь запрещены, а тогда- самое передовое было. Не вижу необходимости рвать ноль. Хотя... А как мы узнаем, что гена выдаст по проводам?
28.06.2015 в 21:27:00
#5274939
megrad написал : .... 444.4.7 Переключение источников питания ......
Вы Рисунок 44.R9A повнимательнее посмотрите. Интересненько .... ;) Особо обратите внимание на шину N, на заземление, на "нулевые" точки источников 1 и 2. А особенно, их подключение по шине. И только потом, обратите внимание в "каком месте" стоит коммутационный аппарат, который отключает шину N.
Да и ГОСТ выбрали не по теме. Это уже в его названии хорошо понятно.
Это мое мнение и его не навязываю
28.06.2015 в 21:39:37
#5274955
28.06.2015 в 21:42:24
#5274963
То есть нужно смотреть конкретный генератор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2015 в 21:44:52
#5274968
camper написал : .... А если однофазный? И не заземлять один вывод. ....
В этом случае возникает только одна проблема с "нулем" - это когда автоматика котла зависима от этого "нуля". Ну и есть ряд ИБП которые то же не хотят работать когда "его не видят". Все остальное оборудование - не критично к такому "безобразию".
А если, все таки, подходить к этой проблеме по закону, то, считаю, что требование:
Ким написал : .... генератор работает в той же системе что и сама сеть и рабочий "ноль" не рвется. ....
остается законным и для однофазной сети ... По крайней мере, у себя делал еще исходя из "старого" ПУЭ. А там все сделано так как написал выше. И генератор у меня работает по такой схеме уже почти 10 лет. Не часто но работает. Максимальная наработка - неделя с перерывами на ночь/на заливку топливом/"передых" гены ...
Мне так кажется ...
Это мое мнение и его не навязываю
28.06.2015 в 21:45:46
#5274970
camper написал : И не заземлять один вывод.
А что мешает заземлить? То бишь, просто назначить его заземленной нейтралью?
28.06.2015 в 22:10:10
#5275014
НЕМЕЦ написал : А что мешает заземлить? То бишь, просто назначить его заземленной нейтралью?
Инструкция, где акцентировано именно запрет на заземления одной обмотки. при замерах выводов относительно местного заземления показывает по 110В на каждом выводе...честно стало как то стремно оставлять общий ноль, хотя изначально схему строил так. пришлось докупить доп.контакты.
28.06.2015 в 22:19:23
#5275033
camper написал : Инструкция, где акцентировано именно запрет на заземления одной обмотки
Генератор изначально заточен на IT, потому и инструкция запрещает землить обмотку.
camper написал : при замерах выводов относительно местного заземления показывает по 110В на каждом выводе
Фильтр?
28.06.2015 в 22:39:38
#5275064
НЕМЕЦ написал : Фильтр?
Нет, да и принял решение, раз гена хочет IT, он ее получит. Может я не прав, но так спокойней когда домашний генератор и наши сети полностью развязаны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу