28.06.2015 в 10:36:04
Приветствую. Имеем
пысы. Тестю на даче делал из двух спаренных автоматов. Переворачивал один "кверху ногами" Таким образом, что бы клювики автоматов совмещались. Протыкал клювики (сбоку) стальной иглой, и получался полноценный переключатель. Причём напруга со столба или с гены никогда не встретятся. Одна трабла была с таким набором - у этих двуполюсных автомата динрейка не могла быть общей. Колхозил.
Не знаю, на сколько понятен мой вопрос.
Как оно называется, то что мне нужно?:mad:
28.06.2015 в 10:51:13
Вот есть у TDM такой переключатель (1P, 2P, 3P)
28.06.2015 в 11:03:05
roma48 написал : Чтонибудь аккуратное и не дорогое есть в природе на динрейку?
человек-электрик
28.06.2015 в 11:08:10
На вводе в дом автомат на 40ампер. Следовательно и переключатель на 32...40 нужен? Написано, что этот
Модульный трехпозиционный переключатель TDM МП-63 2P 25А SQ0224-0014
Модульных рубильников-переключателей не бывает? Что то опять далеко за тыщу ру выйдет...
28.06.2015 в 11:09:17
удалил
28.06.2015 в 11:09:57
jaja, что это? 9 модулей сожрёт?! Мне одну фазу коммутировать.
28.06.2015 в 11:12:05
И TDM, с ним стоит связываться? Им не так часто, пару раз в году клацать придётся.
28.06.2015 в 11:17:01
roma48, это безопасный переключатель вводов двумя автоматами. вообще же, в вашем случае сгодится любой (на 40 Ампер и больше) переключатель с нулевым положением I-0-II.
человек-электрик
28.06.2015 в 11:36:36
А вот скажите мне, нужно ли развязывать ноль генератора(на заземлен) с нулем сети? Или тут важно модель гены, трехфазный/однофазный.?
28.06.2015 в 13:46:22
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке.
28.06.2015 в 13:53:26
Подключили генератор перкинс 36 кВт, дизелек. С гены на перекидной рубильник АBB три полюса медью 10мм2, а ноль сразу на нулевую шинку общую с сетью во ВРУ. Надо обосновать, так или не так сделано.
28.06.2015 в 13:55:39
jaja А как он N переключает?
28.06.2015 в 14:35:35
Songo,также как и фазу. на тушке этого переключателя все понятно нарисовано
человек-электрик
28.06.2015 в 16:40:37
jaja написал : также как и фазу. на тушке этого переключателя все понятно нарисовано
Так у Леграна 3 полюса а не 4.
28.06.2015 в 19:30:54
camper написал : Подключили генератор перкинс 36 кВт, дизелек. С гены на перекидной рубильник АBB три полюса медью 10мм2, а ноль сразу на нулевую шинку общую с сетью во ВРУ. Надо обосновать, так или не так сделано.
Не правильно. Ноль генератора нельзя соединять с рабочим нулём сети.
camper написал : перекидной рубильник АBB
Какой?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу