28.06.2015 в 15:21:45
Парни, на даче делаю разводку Изначально решил делить по комнатам свет (АВ 10А) и розетки (АВ 16А). Т.е. делить Но в процессе монтажа возникли сложности с пространством и прокладкой кабелей, чтобы разделить свет и розетки ((
Вопрос: можно пустить ВЕЗДЕ (и на розетки, и на свет в том числе) провод 2,5 и поставить АВ на 16А на комнату в целом? В итоге на три комнаты от щитка идут 3 кабеля 2х2,5 (заземления нет), в щитке три АВ на 16А и внутри комнаты разводка через распред. коробку на розетки и на свет тоже всё 2,5 проводом.
Интересует ТОЛЬКО вопрос БЕЗОПАСНОСТИ
Спасибо!
PS Я понимаю, что так не делают и в подавляющем большинстве случаев розетки надо 2,5 + АВ на 16А, свет 1,5 + АВ не более 10А. Но так уж складываются обстоятельства....
28.06.2015 в 15:44:16
Можно. Кроме неудобства никаких проблем нет.
28.06.2015 в 15:45:04
А вот заземлением лучше озаботиться.
29.06.2015 в 08:13:29
Спасибо! Про заземление задумаюсь
Больше мнений не будет?
PS Всё-таки не покидает странное чувство, что так делать нельзя почему-то.....хотя провод везде 2,5 и защита 16А соответствует Вчера весь вечер пытался развести (на бумаге) розетки и свет в каждой комнате, но пока безрезультатно ((
29.06.2015 в 08:29:42
Деточкин написал : Всё-таки не покидает странное чувство, что так делать нельзя почему-то..
Можно, делайте.
Деточкин написал : PS Я понимаю, что так не делают и в подавляющем большинстве случаев розетки надо 2,5 + АВ на 16А, свет 1,5 + АВ не более 10А.
А мне кажется, что наоборот, чаще делают именно так, как вы хотите - свет и розетки на один автомат:)
29.06.2015 в 08:40:40
А если выбьет автомат включите чтонибуть коротящее и усе в потемках до шитка
29.06.2015 в 09:05:38
Не столько беспокоит дойти в потёмках до щитка (фонарик, свет в коридоре и других комнатах от других АВ - поэтому кромешной темноты не будет)......сколько беспокоит в такой схеме два узких момента:
29.06.2015 в 09:55:53
Деточкин написал : беспокоит в такой схеме два узких момента:
- Выключатель. который рассчитан на 10А
- Начинка светильника (люстры), которая, думается мне, тоже на 16А не расчитана
не стоит беспокоиться, ток в осветительной цепи зависит от количества лампочек, и только. Например, если в люстре будет три обычных 60 Ваттных лампочки, то ток в люстре и в выключателе(это один и тот же ток) будет равен 60х3/220 = 0,8 А. А вот в цепи розетки будет свой независимый ток, а общий ток (ток на вашем АВтомате) будет равен сумме этих токов... вот картинка
29.06.2015 в 10:02:35
Деточкин написал : беспокоит в такой схеме два узких момента:
- Выключатель. который рассчитан на 10А
- Начинка светильника (люстры), которая, думается мне, тоже на 16А не расчитана
не стоит беспокоиться, ток в осветительной цепи зависит от количества лампочек, и только. Например, если в люстре будет три обычных 60 Ваттных лампочки, то ток в люстре и в выключателе(это один и тот же ток) будет равен 60х3/220 = 0,8 А. А вот в цепи розетки будет свой независимый ток, а общий ток (ток на вашем АВтомате) будет равен сумме этих токов... вот картинка
29.06.2015 в 10:10:31
"Токи складываются как вода в трубах" ;-))) Убедили. Тогда так и сделаю - в каждую из 3-х комнат кабель 2.5, в щитке на каждую комнату АВ на 16А, в комнате разведу и розетки и свет тоже всё кабелем 2.5 На кухне сделаю один кабель - свет+часть розеток (16А). Второй кабель - розетку на плитку (2,5кВт) и микроволновку (не думаю, что больше 1,5кВт) (тут тоже 16А или можно 20А поставить?)
29.06.2015 в 10:19:27
а какой расчетный суммарный ток (длительно допустимый) будет в вашем АВтомате? ))))) .... учитывая, что режим работы микроволновки повторно - кратковременный, я бы и 20А автомат разрешил поставить.
29.06.2015 в 10:25:02
Грэй написал : а какой расчетный суммарный ток (длительно допустимый) будет в вашем АВтомате? )))))
Я так понял Вы говорите о том, что любой АВ не выключается моментально при достижении силы тока, которая циферками напИсана на АВ? Т.е. АВ на 16А не отключится при 16А моментально, я правильно уловил Ваш вопрос? Или......
Автоматы купил с характеристикой С, АВВ, маде ин Джёрмани ))
29.06.2015 в 10:35:23
Деточкин написал : беспокоит в такой схеме два узких момента:
- Выключатель. который рассчитан на 10А
- Начинка светильника (люстры), которая, думается мне, тоже на 16А не расчитана
Теоретически - беспокойство правильное. Поэтому и рекомендуется не более 10А на свет. Практически - риски очень маленькие. Чтобы перегрузить выключатель, надо набрать нереальную для небольшой квартиры мощность лампочек. Поэтому допускается.
А вот ставить на розетки автоматы более 16 ампер нельзя категорически. При 20А на розетках гарантируется пожар при включении пары мощных нагрузок в один удлинитель. Запретить удлинители и тройники в быту - нереально.
29.06.2015 в 10:36:29
Нормально, бюджетный вариант разводки, лучше бы все-таки трехжильным проводом и автоматы с хар. В.
29.06.2015 в 10:47:21
Автоматы могу эти сдать и поменять на характеристику "B" Будьте добры, ликбез в 2-х словах - почему с характеристикой "В" нужно, а не с "С"
Или это напрямую связано с заземлением или без? Заземление, к сожалению, пока точно не планируется (
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу