Warlock1892
Warlock1892
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 5

28.06.2015 в 18:02:55

Братцы, помогите, пожалуйста, советом. Имеем трёшку в панельке проекта П-30. Проводка дрянь, люминь, последовательное подключение розеток и прочие прелести. Поскольку в этой квартире живём, сделать разом всю проводку нет возможности, приходится по частям. Начать планирую с кухни, там основные потребители. Планирую привести из щитка на лестнице новый ввод в квартиру, поставить внутриквартирный щиток и от него развести по правильному проводку для кухни. Параллельно оставить старый ввод для всей остальной квартиры. Буду крайне признателен за любые мысли по сему поводу. Схему щита набросал вот такую, поругайте, пожалуйста, по делу (рисовал в hagerовской программе). Спасибо!

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.06.2015 в 18:38:24

По причине того, что Q2 у вас на 63 А, УЗО Q6 придется поставить на те же 63А. А в остальном все нормально на первый взгляд. Вообще, спасибо, что поставили номера элементов в схеме. А то начинается "правый сверху во втором ряду снизу автомат".

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2015 в 19:25:52

Добавил бы ещё линию розеток на кухню. Освещение вынести под отдельную линию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Warlock1892
Warlock1892
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 5

28.06.2015 в 20:16:55

Тут моей заслуги мало, это программа) Q6 именно или Q8?

0
Warlock1892
Warlock1892
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 5

28.06.2015 в 20:17:37

megrad написал : Добавил бы ещё линию розеток на кухню. Освещение вынести под отдельную линию.

Так вроде q10 - розетки, q7 - освещение. Или ещё?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.06.2015 в 20:24:39

Warlock1892 написал : Q6 именно или Q8

Даже с увеличением не разберу. Короче, тот, который питает Q5,6,7,9,10 И зачем Q1-3 с характеристикой В? ИМХО лишнее это.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

28.06.2015 в 20:29:28

Вводной рубильник поставить,чтобы в квартире всё можно отключать для ремонта/замены.Этажный щит могут закрыть на замок и ищи ключ для отключения...Редко,но бывает такое.

0

Продам УЗМ50М,СР722

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2015 в 20:35:40

Warlock1892 написал : Так вроде q10 - розетки,

Вот их удвоить.

Warlock1892 написал : q7 - освещение

Вынести из под УЗО. Или Вы планируете в каждую комнату свой автомат на освещение?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Warlock1892
Warlock1892
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 5

28.06.2015 в 20:35:55

Костян челяб написал : Даже с увеличением не разберу. Короче, тот, который питает Q5,6,7,9,10 И зачем Q1-3 с характеристикой В? ИМХО лишнее это.

Понял, поправлю. Ну это из любопытства, скорей. Если не будут в бюджет пролезать - порежу) Спасибо!

0
Warlock1892
Warlock1892
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 5

28.06.2015 в 20:36:31

megrad написал : Вот их удвоить.

Вынести из под УЗО. Или Вы планируете в каждую комнату свой автомат на освещение?

Понял, согласен. Спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2015 в 20:48:56

Понятно, что сейчас трудно представить каким он будет щиток Вашей мечты. Но попытайтесь его (щиток) нарисовать на всю квартиру.
Потом трудно все схемы будет соединять. Подумайте какого размера
будет щиток. Какие приблуды типа РН, вольтметр, амперметр, индикацию
захотите поставить. Начните ремонт с установки щитка. И по мере продвижения просто будете подключать новые линии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу