30.06.2015 в 13:29:09
Привет.
Подумываю об организации во влажном помещении 24-х вольтового света. Т.е. трансформатор 24v + светильники G5.3 + светодиодные лампы MR16 (пример:
Спасибо.
30.06.2015 в 13:42:23
xizedewe написал : Привет.
Подумываю об организации во влажном помещении 24-х вольтового света. Т.е. трансформатор 24v + светильники G5.3 + светодиодные лампы MR16 (пример:
Спасибо.
Тогда уж организуйте 12В, чтобы было правильно. Если это действительно вам надо.
1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.
;---------------------- 1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). ;----------------------- 6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IР54.
В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В. ;----------------------- 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
¨ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
¨ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
¨ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
¨ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
¨ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления. ;----------------------
30.06.2015 в 13:55:42
"трансформатор на 24В" - не годится для светодиодных ламп.
Чудо-лампа по ссылке - "тёплый белый" "цветовая температура 6000 К" - чушь в описании.
Также давно известный факт, что все ноунэйм лампочки с ebay, aliexpress и т. п. - полный шлак, не соответствующий заявленным характеристикам. Купите Gauss, JazzWay или Navigator в России.
01.07.2015 в 08:05:03
Лучше Osram или Philips купите в России.
01.07.2015 в 08:42:12
Для светодиодных ламп используются специальные Led драйверы причём они стабилизируют ток а напряжение меняется. На лампе указаны начальное и предельное напряжение. Вызвано это тем что светодиодных матрица меняет сопротивление под действием температуры чем больше температура тем меньше сопротивление. При стабильном напряжении это вызывает приличное увеличении тока и перегрев матрицы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.