sparrow_1
sparrow_1
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Пенза

Сообщений: 2

30.06.2015 в 13:59:43

Частный дом. Сейчас схема щитка выглядит стандартно: двухполюсник 50А, потом счетчик и 4 однополюсника (3 по 16, один на 20, 3 группы и стир. машина).
Хочу установить УЗО, до этого с ними не сталкивался. Мысли следующие: 1.) После счетчика УЗО номиналом 63А (ну или 50+, если найдутся такие). Вопрос с чувствительностью, 100 или 300мА? Желательно с пояснением.

После противопожарного УЗО есть два варианта:

1 вариант.
Заменить все четыре автомата на дифавтоматы с чувствительностью 30мА. Из плюсов: меньшее место в щитке, но я так понимаю выйдет дороже чем 2 вариант.

2 вариант. Поставить после каждого однополюсника по УЗО 30 мА.

3 вариант.
Любой из первых двух но просто отказаться от противопожарного УЗО, потому что лично я не очень понимаю в чем его смысл в данной схеме.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

30.06.2015 в 14:20:39

В вашей схеме противопожарное УЗО не нужно. Либо ставьте одно УЗО 63А/30ма после счётчика, либо ставьте несколько УЗО на разные группы. Если деньги есть, то можете по в.1 или в.2 поступить. Разница только в удобстве - если вырубит одну линию по утечке, то отключится весь дом или конкретная линия. Тут каждый выбирает исходя из удобства и финансов, на безопасность никак не влияет.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

30.06.2015 в 14:21:47

А зачем вам автомат на 20? У вас там провод сечением 4кв.мм? Сомневаюсь. Какими проводами вообще проводка выполнена?

0
sparrow_1
sparrow_1
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Пенза

Сообщений: 2

30.06.2015 в 19:46:30

Roz написал : В вашей схеме противопожарное УЗО не нужно. Либо ставьте одно УЗО 63А/30ма после счётчика, либо ставьте несколько УЗО на разные группы. Если деньги есть, то можете по в.1 или в.2 поступить. Разница только в удобстве - если вырубит одну линию по утечке, то отключится весь дом или конкретная линия. Тут каждый выбирает исходя из удобства и финансов, на безопасность никак не влияет.

Такой вопрос. Если стоит одно УЗО на 30мА после счетчика не получится ли данная схема слишком чувствительной?

Roz написал : А зачем вам автомат на 20? У вас там провод сечением 4кв.мм? Сомневаюсь. Какими проводами вообще проводка выполнена?

Автомат на 20 был куплен еще когда был подключен водонагреватель, плюс из-за удобства расположения туда же иногда подключались электроинструменты, если приходилось работать на улице. Провод был 4ка. Сейчас все было переделано, нагревателя уже нет и провод 2,5 ушел отдельно на другую комнату, а автомат остался.
По поводу проводки. На входе 10, от автоматов все 2,5, освещение 1,5. ВВГнг и нгЛС все.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.06.2015 в 20:39:55

sparrow_1 написал : Если стоит одно УЗО на 30мА после счетчика не получится ли данная схема слишком чувствительной?

не получится

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

30.06.2015 в 22:35:05

Ну автомат заодно поменяйте на 10-16А

0