Приветствую! Я планирую арендовать помещение, собственник помещения предоставил мне однолинейную схему щита арендаторов, чтобы я сделал вывод имеет ли электроустановка необходимую мощность. Таблица нагрузок моего магазина предполагает нагрузку в 7кВт. Помогите пожалуйста разобраться в максимальной допустимой нагрузки в кВт на электроустановку имея проект щита на руках.

Проект щита:

https://drive.google.com/file/d/0By1-ec866nsQdmNlVTMtWnAyRWs/view?usp=sharing

Заранее спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2015 в 21:25:19

Схема под 2,2 кВт. 7 кВт предполагает на вводе иметь вводной автомат на 32 А. У Вас только 20 А по мах. в вводном щите. Да и сечение в 4 мм2 для 7 кВт на пределе. Мин. 6 мм2 по меди.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.06.2015 в 22:17:08

aleksandr69 написал : Таблица нагрузок моего магазина предполагает нагрузку в 7кВт.

Нужен новый кабель от ГРЩ под такую мощность. Тот кабель что сейчас есть на вводе не потянет

0
aleksandr69
aleksandr69
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

01.07.2015 в 01:12:30

megrad написал : Схема под 2,2 кВт. 7 кВт предполагает на вводе иметь вводной автомат на 32 А. У Вас только 20 А по мах. в вводном щите. Да и сечение в 4 мм2 для 7 кВт на пределе. Мин. 6 мм2 по меди.

Я правильно понимаю что ВА47-20 C20 в ГРЩ ограничивает меня на 20*220/1000 = 4.4 кВт? И правильно ли я понимаю что в помещение приходит только одна фаза?

0
aleksandr69
aleksandr69
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

01.07.2015 в 01:13:06

Solovey написал : Нужен новый кабель от ГРЩ под такую мощность. Тот кабель что сейчас есть на вводе не потянет

Какое сечение подойдет под 7кВт?

0
aleksandr69
aleksandr69
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

01.07.2015 в 01:15:00

megrad написал : Схема под 2,2 кВт.

Схема типовая, но оборудование будет в реальности именно такое как на схеме. Вопрос какую максимальную мощность я могу использовать с этим оборудованием, при условие что оборудование, идущее после узла учета, я могу заменить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

01.07.2015 в 02:10:39

megrad написал : У Вас только 20 А по мах. в вводном щите.

16

aleksandr69 написал : Вопрос какую максимальную мощность я могу использовать с этим оборудованием, при условие что оборудование, идущее после узла учета, я могу заменить.

3,9квт

0
aleksandr69
aleksandr69
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

01.07.2015 в 02:36:51

BV написал : 16

3,9квт

16 это из-за ВА47-29 C16, который стоит перед узлом учета? если в вводном щите вероятно не разрешат поменять автомат, то согласовать замену C16 на C20 наверное можно будет? Почему 3.9 кВт, откуда такая цифра?

Спасибо всем за ответы!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.07.2015 в 07:46:06

aleksandr69 написал : то согласовать замену C16 на C20 наверное можно будет

Не согласовать, селективности не будет. При 16 А мах. мощность 3520 Вт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2015 в 09:20:16

aleksandr69 написал : Какое сечение подойдет под 7кВт?

6 квадрат под защитой автомата 32А

0