ayudin
ayudin
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

01.07.2015 в 16:09:14

Всем привет. Довольно долго я читал этот форум и вот пришла пора применить усвоенное на практике. Ситуация типичная: имеется 3 комнатная квартира в новостройке и собственный проект электрики / щитка. Это мой первый щиток, собирать его планирую сам.
Вводные: 1) Все автоматы и УЗО - от ABB (кроме УЗО на 25А/10мА) 2) Нужно вписаться в щит Mistral41 на 48 модулей (на схеме 47...) 3) Вводный кабель еще не замерил, но на вид 3*10. Этажный щит трогать не планирую. 4) Купленный кабель 3*6 для варки оказался сечением 4.2, но я думаю пойдет. Остальные кабеля ГОСТовские, с норм. сечением. 5) Проводка по потолку, частично в проволочных лотках. 6) Красные линии - неотключаемые, синие - "влажные".

Помогите найти косяки в приложенной схеме, плиз. Не маловато УЗО для небольшой трешки?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

01.07.2015 в 16:19:43

Каким ветром сюда занесло автомат С20? Что за кондиционер такой у Вас будет? Для обычного сплита, да ещё и инвертора и С10 вполне хватит.

0
ayudin
ayudin
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

01.07.2015 в 16:27:07

Кондиционер - инверторный сплит, подключается без розетки. Да, ему и C10 хватит, но на этой же линии в будущем может добавится еще один аналогичный кондей, или два...
Ну я и решил поставить автомат с запасом, с учетом кабеля. Или не стОит?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.07.2015 в 16:36:24

Питание на ОПС вывести до УЗМ. Свет объединить и вынести от розеточных линий. Тёплые полы не планируете? Вместо рубильника поставить ВН. Один дин точно сэкономите. Если интересно по счётчикам СОЭ-55/60Ш-Т-312, 5-60А чуть меньше 5 дин http://mzep.ru/images/production/soe-55_v3.jpg МИРТЕК-101 чуть больше 5 дин http://www.mir-tek.ru/upload/iblock/0a1/0a1a5dd399534e411047b6ee64be40c1.jpg

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

01.07.2015 в 16:37:48

Если Вы планируете ещё кондеи ставить, и подключать их напрямую без розетки, то лучше тогда их на разные автоматы посадить, чтоб была возможность их по отдельности отключать, если что...

0
ayudin
ayudin
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Уфа

Сообщений: 29

01.07.2015 в 16:48:33

megrad написал : Питание на ОПС вывести до УЗМ.

Ok. Понял.

megrad написал : Свет объединить и вынести от розеточных линий.

Свет я объединил с розетками только на лоджиях.
Не хочу плодить сущности(линии) без реальной надобности.

megrad написал : Тёплые полы не планируете?

Да, есть два небольших - 300 и 400Вт. Они есть на схеме.

megrad написал : Вместо рубильника поставить ВН. Один дин точно сэкономите.

Кроме экономии динов еще есть плюсы у этого решения? CS-CS рекомендует рубильники :)

megrad написал : Если интересно по счётчикам СОЭ-55/60Ш-Т-312, 5-60А чуть меньше 5 дин http://mzep.ru/images/production/soe-55_v3.jpg МИРТЕК-101 чуть больше 5 дин http://www.mir-tek.ru/upload/iblock/0a1/0a1a5dd399534e411047b6ee64be40c1.jpg

Счетчик наметил от Энергомеры - однофазный, многотарифный, 5дин.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.07.2015 в 18:28:45

ayudin написал : Помогите найти косяки в приложенной схеме, плиз.

Вот вы реально подумайте зачем вам в новостройке : УЗМ 51, у вас что сети ветхие. выключатель нагрузки "а ля отключаемое - неотключаемое"и что. Предположим вы уезжаете на дачу - в отпуск тогда зачем оставлять гидролок включенным. Надо вообще краны руками закрыть от греха. А слаботочка под напряжением вам зачем, в отпуске, на даче.... Другой вариант вы все на работе возвращаетесь вечером. Бойлер остыл, кондей выключен и хата нагрелась по самое нехочу, или зимой пол в ванной остыл, а вам промерзшему надо бы ванную принять..... ИМХО откл. неоткл. линии в квартире - ерунда полная.

По узо 10мА и 30мА в ванных. Вам зачем вентиляторы и свет под защитой 10мА, вентили все пластиковые скрытые, захочешь не достанешь. Все на 1 узо мокрой зоны. А свет отдельно к освещению коридора. Светильники под 10мА тоже не имеют смысла.Они имеют неразъемное соединение с защитным проводником РЕ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21112

01.07.2015 в 19:00:42

Насяльника написал : ИМХО откл. неоткл. линии в квартире - ерунда полная.

Есть всего одна чувствительная к отключению штуковина - холодильник.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

01.07.2015 в 19:52:29

УЗМ всегда нужен,независимо от нового или старого фонда.:yu Может найдётся электрик который может выдать Вам за 300 вольт отсоединив 0 :swoon

0

Продам УЗМ50М,СР722

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.07.2015 в 20:11:34

Aoz написал : УЗМ всегда нужен,независимо от нового или старого фонда.

УЗМ обязан своим существованием исключительно хреновому качеству электроснабжения. В новом фонде это невозможно. А электрик тут ни при чем. Никто не запрещает позаниматься электролюбительством, да еще и за свой счет. Велкам как говориться. Но это не имеет никакого отношения к обоснованности и необходимости.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.07.2015 в 20:26:37

ayudin написал : Свет я объединил с розетками только на лоджиях.

Свет у Вас объединён с розетками под одним УЗО. То есть при срабатывании УЗО отключится не только освещение, но и розетки. И про УЗМ: так как у данного РН отключение идёт строго по двум временным параметрам, то у мэтра CS-CS есть тема про два УЗМ. Один для холодильника, кондея и
всего остального. Под не отключаемой линии ввести освещение коридора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.