День добрый, имеется дом в коттеджном поселке. В дом заведены 3 фазы, система защиты TN-S. Необходимо предусмотреть возможность подключения на кухне варочной поверхности и плиты. Марка плиты и поверхности заранее неизвестна. Вопрос теоретический так как мастера предлагают взять провод с "запасом" так как не могут провести расчеты, у них рассуждения из серии возьмем 5x6 - уж он то точно выдержит, "главное чтобы работало".
Мои расчеты следующие: Если взять мощность даже 15 кВт, то линейный ток будет I = P / (корень (3) * 400 V * cos (fi)). 400 V - линейное напряжение, фазное было недавно измерено и составляет ровно 230 V. Если взять cos (fi) = 0.9, то I = 25 А т.е. для этого подойдет медный провод ВВГ 5x2,5.
Скорее всего необходимо будет сделать 2 розетки, одну для духовки (5 кВт, 3x2,5, ток 25 А, 230 V). Варочную панель предполагается подключать по схеме - каждая фаза панели к отдельной фазе провода, N панели к N проводу, PE панели к PE проводу. Но вопрос в том какой коэффициент мощности имеет индукционная плита, видел рассуждения из серии, что "плита индукционная, значит cos (fi) нужно брать 0.6"
Например для - это небольшая настольная плита, в документе указано, что cos (fi) > 0.95. Скорее всего и для других больших индукционных плит он примерно такой же. Единственно как я понимаю он может падать до 0.2 на некоторое время при включении. Если cos (fi) взять 0.6, то ток будет 36 A и провод уже нужен 5x6.
По ПЭУ для однофазного подключения плиты необходим провод сечением не менее 6, как я помню. Итого мною предлагается следующее: одна розетка для подключения духовки до 5 кВт, на 27 А, 230 V, подходит провод 3x2.5, но лучше все таки взять запас и сделать 3x6?. Вторая розетка рядом для подключения варочной плиты до 15 кВт, 25 A, 400 V, 5x2.5 или взять с запасом и сделать 5x4? Вопрос не в деньгах, а в том что придет мастер для подключения плиты и скажет нафига вы пустили провод, который держит 26 000 ватт
Надеюсь на ваш совет, и подтверждение правильности моих расчетов =)