Можно ли на три бойлера подать три отдельные фазы, каждая из которых полностью загружена, а один ноль такого же сечения как каждая из фаз сделать общим для всех бойлеров?

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

05.07.2015 в 21:13:13

да. Например три кабеля 3х2,5 к каждому накопителю. Так планируется?

0
electric.nn
electric.nn
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 19

05.07.2015 в 21:19:47

Нет, от щита до первого бойлера идет 5*2,5( 3 отдельные фазы, ноль общий на 3 бойлера, земля), от него до второго бойлера 4*2,5(2 отдельные фазы, ноль общий для двух бойлеров, земля), от него до 3-го бойлера 3*2,5. У каждого бойлера в щиточке провода коммутируются.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.07.2015 в 21:22:46

electric.nn, лучше приведите в коробку (щиток) 5х2,5, а от нее - три кабеля 3х2,5 к бойлерам.

0
electric.nn
electric.nn
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 19

05.07.2015 в 21:24:15

весь вопрос в том не будет ли ноль перегреваться, ведь в 5-ти жильном кабеле на трех фазную нагрузку - 3 фазы, один ноль, одна земля, ток приходит по трем фазам к нагрузке а уходит по одному нулю.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.07.2015 в 21:37:32

electric.nn написал : ток приходит по трем фазам к нагрузке а уходит по одному нулю

Гм... Да-а... Это ведь не постоянный ток.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

05.07.2015 в 21:43:01

всё будет нормально, ничего не перегрееься, если всё грамотно сделано, когда включатся все три нагревателя ток на нуле примерно будет равен нулю. в любом случае ток на нуле не может быть больше чем ток на самой нагруженной фазе. ну это если на пальцах.

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

05.07.2015 в 21:57:59

Вот ссылка, расчёт трёхфазных цепей http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/780-raschjot-trjokhfaznykh-cepejj.html

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.07.2015 в 01:48:48

НЕМЕЦ написал : Это ведь не постоянный ток.

Странное замечание. Вот, если будет постоянный ток, то ноль придется брать тройного сечения. При одной фазе - аналогично. А при 3-х - все нормально, при любом включении:

sava_174 написал : в любом случае ток на нуле не может быть больше чем ток на самой нагруженной фазе

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

06.07.2015 в 08:47:02

sava_174 написал : всё будет нормально, ничего не перегрееься, если всё грамотно сделано, когда включатся все три нагревателя ток на нуле примерно будет равен нулю.

Абсурдное умозаключение, нагреватели ведь работают от сети 220 вольт. Вот если у ТС есть возможность подключить их звездой,(все три водогрея) тогда да, ток в N отсутствует, сечение увеличивать нет необходимости. ps. какая мощность нагревателей?