Аватар пользователя
Boolya

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 35

06.07.2015 в 22:13:50

Делаем капитальный ремонт с заменой электропроводки. Общеквартирный автомат на 25A стоит в общем щитке в лифтовом холле все остальное будет во внутриквартирном щитке. В том числе электросчетчик (сталинка) Размеры внутриквартирного щитка ограничены, поэтому автоматы приходится распределять экономно. Мои электрики предлагают поставить один УЗО на все ... Есть ли подводные камни в таком решении ? С УЗО раньше не сталкивался . Терзают смутные сомнения - не будет ли он обесточивать все квартиру из-за каких-нибудь ложных и незначительных в обычной жизни причин ? Насколько это штука чувствительна (по опыту) ? Скажем у родителей на стиралке есть несколько небольших сколов эмали и в этих местах она легонько покусывает если сыро и потрогать эти места .. вреда от этого не замечно :) УЗО бы наверное в такой ситуации уже вырубилось ? Не совсем конечно нормальная ситуация - но такой сверхчуствительности не хотелось бы ...

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

06.07.2015 в 22:16:49

Наверно имели ввиду УЗО 300мА в обще щите? А если дома одно на 30мА, то нет не стоит.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

06.07.2015 в 22:21:20

Добрый вечер!

Boolya написал : один УЗО на все

 и так делают... 

Boolya написал : Есть ли подводные камни в таком решении ?

 ага 

Boolya написал : не будет ли он обесточивать все квартиру

 будет. но не 

Boolya написал : из-за каких-нибудь ложных и незначительных в обычной жизни причин

 раз срабатывает значит есть на что (если УЗО исправно)

 

Boolya написал : Насколько это штука чувствительна (по опыту) ?

 на 10-30 и т.д. мА. По опыту квартира 64 квадрата с кучей техники с нормально сделанной проводкой великолепно себя чувствует уже 4 года на УЗО 40\30.

 учтите только одно при срабатывании УЗО Вы будете оставаться в темноте. устраивает? тогда вперед. только я бы "мокрое" УЗО на С\У таки поставил бы (ток утечки 10мА) если с местом совсем туго в щите рассмотрите возможность установки дифавтоматов.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.07.2015 в 22:43:09

5 лет в квартире одно УЗО на 30 ма. Срабатывало 2 раза

 Один раз мои шаловливые ручки подвели, второй сгорел клемнник Ваго. Вполне достаточно. Из техники только бойлера нет

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

06.07.2015 в 22:51:01

Заземление то есть в розетке? Корпус стиралки куда подключен?

0
Аватар пользователя
Boolya

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 35

06.07.2015 в 23:09:28

Становится понятно что допустим такой вариант. Спасибо большое за все ответы. Но я смотрю все ставят узо на достаточно небольшие токи утечки ? Смотрю бывают АС-25А 300mA или  АС-40А 300mA (наверное лучше чтобы запас был по току по отношению к общему автомату)

Может быть такое поставать чтобы точно только по серьезным поводам срабатывал ? 

 

Alex2507 написал : учтите только одно при срабатывании УЗО Вы будете оставаться в темноте. устраивает?

 Это будет неприятно согласен ... Но как тут быть ? Свет пустить мимо УЗО ? Вообще получается такая начинка щитка : счетчик, УЗО и 15-16 обычных автоматов . Из них 3 на свет. В ванной  - стиралка с выделенным автоматом и бытовая розетка в группе с коридорными розетками .. Куда тут можно воткнуть мокрое узо или дифф с пользой для дела не очень понятно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.07.2015 в 23:14:37

Не более 30 мА все что больше пропустит смертельный ток. Объединить пару групп на один автомат и появится место для второго УЗО.

0
Аватар пользователя
Boolya

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 35

06.07.2015 в 23:15:18

 

x-men написал : Заземление то есть в розетке? Корпус стиралки куда подключен?

 Ну это другая тема .. я просто для примера привел ... Скорее всего заземления на розетке там вообще нет ... и корпус отдельно не заземлен. насколько я понимаю в советских домах вообще не было предусмотрено заземление .. можно наверное на батарею как нибудь заземлять .. но по моему очень мало кто это делает 

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.07.2015 в 23:16:48

Хотя если Ваши электрики этого не понимают, лучше одно поставить. А то нули напутают. А они ещё случайно стены не штукатурят?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.07.2015 в 23:18:04

Нельзя на батарею заземлять! И на трубы в ванной то же нельзя!

0
Аватар пользователя
Boolya

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 35

06.07.2015 в 23:20:11

 

Rumato написал : Не более 30 мА все что больше пропустит смертельный ток. Объединить пару групп на один автомат и появится место для второго УЗО.

 А для чего тогда выпускаются на большие токи ? Теоретически можно объединить что то .. хотя и жалко .. Допусти выкроим место на еще один узо .. что им тогда будет рационально защитить ?  Свет ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.07.2015 в 23:25:02

Больше 100 мА - противопожарные

 От искры. Разделить квартиру пополам и свет и розетки и все

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

06.07.2015 в 23:28:10

как вариант поменяйте общеквартирный автомат на  диф 25/30  и поставьте  в квартире на ванну отдельное узо 16/10 или диф

если у вас была реконструкция стояка, может у вас и так стоит дифавтомат общеквартирный

0
Аватар пользователя
Boolya

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 35

06.07.2015 в 23:33:23

 

Rumato написал : Нельзя на батарею заземлять! И на трубы в ванной то же нельзя!

 Тем более.. Значит счастливых обладателей правильного заземления очень и очень немного ... 

Rumato написал : Хотя если Ваши электрики этого не понимают, лучше одно поставить. А то нули напутают. А они ещё случайно стены не штукатурят?

 Что именно они не понимают ? по параметрам узо я у них пока не спрашивал. Пока решил сам немного подразобраться в этом. Может и штукатурят, когда проводов под руками нет "и еще я немножечко шью" (с)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

06.07.2015 в 23:35:11

 

Boolya написал : счетчик, УЗО и 15-16 обычных автоматов .

 Вполне реально сократить количество автоматов и поставить два УЗО на всё в попаламе  + УЗО на 10 мА на ванную,так как  

Boolya написал : Скорее всего заземления на розетке там вообще нет ...

 и УЗО будет единственной защитой. 

Boolya написал : можно наверное на батарею как нибудь заземлять .. но по моему очень мало кто это делает

 а тому кто делает - руки бы по-оторвать не мешало. 

Boolya написал : А для чего тогда выпускаются на большие токи ?

 Вы про ток утечки?Для защиты протяжённых линий и в качестве противопожарного,в квартире не актуально. 

Boolya написал : Может быть такое поставить чтобы точно только по серьезным поводам срабатывал ?

 А оно не поможет,ага ...

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу