Делаем капитальный ремонт с заменой электропроводки. Общеквартирный автомат на 25A стоит в общем щитке в лифтовом холле все остальное будет во внутриквартирном щитке. В том числе электросчетчик (сталинка) Размеры внутриквартирного щитка ограничены, поэтому автоматы приходится распределять экономно. Мои электрики предлагают поставить один УЗО на все ... Есть ли подводные камни в таком решении ? С УЗО раньше не сталкивался . Терзают смутные сомнения - не будет ли он обесточивать все квартиру из-за каких-нибудь ложных и незначительных в обычной жизни причин ? Насколько это штука чувствительна (по опыту) ? Скажем у родителей на стиралке есть несколько небольших сколов эмали и в этих местах она легонько покусывает если сыро и потрогать эти места .. вреда от этого не замечно :) УЗО бы наверное в такой ситуации уже вырубилось ? Не совсем конечно нормальная ситуация - но такой сверхчуствительности не хотелось бы ...
06.07.2015 в 22:16:49
Наверно имели ввиду УЗО 300мА в обще щите? А если дома одно на 30мА, то нет не стоит.
06.07.2015 в 22:21:20
Добрый вечер!
Boolya написал : один УЗО на все
и так делают...
Boolya написал : Есть ли подводные камни в таком решении ?
ага
Boolya написал : не будет ли он обесточивать все квартиру
будет. но не
Boolya написал : из-за каких-нибудь ложных и незначительных в обычной жизни причин
раз срабатывает значит есть на что (если УЗО исправно)
Boolya написал : Насколько это штука чувствительна (по опыту) ?
на 10-30 и т.д. мА. По опыту квартира 64 квадрата с кучей техники с нормально сделанной проводкой великолепно себя чувствует уже 4 года на УЗО 40\30.
учтите только одно при срабатывании УЗО Вы будете оставаться в темноте. устраивает? тогда вперед. только я бы "мокрое" УЗО на С\У таки поставил бы (ток утечки 10мА) если с местом совсем туго в щите рассмотрите возможность установки дифавтоматов.
06.07.2015 в 22:43:09
5 лет в квартире одно УЗО на 30 ма. Срабатывало 2 раза
Один раз мои шаловливые ручки подвели, второй сгорел клемнник Ваго. Вполне достаточно. Из техники только бойлера нет
06.07.2015 в 22:51:01
Заземление то есть в розетке? Корпус стиралки куда подключен?
06.07.2015 в 23:09:28
Становится понятно что допустим такой вариант. Спасибо большое за все ответы. Но я смотрю все ставят узо на достаточно небольшие токи утечки ? Смотрю бывают АС-25А 300mA или АС-40А 300mA (наверное лучше чтобы запас был по току по отношению к общему автомату)
Может быть такое поставать чтобы точно только по серьезным поводам срабатывал ?
Alex2507 написал : учтите только одно при срабатывании УЗО Вы будете оставаться в темноте. устраивает?
Это будет неприятно согласен ... Но как тут быть ? Свет пустить мимо УЗО ? Вообще получается такая начинка щитка : счетчик, УЗО и 15-16 обычных автоматов . Из них 3 на свет. В ванной - стиралка с выделенным автоматом и бытовая розетка в группе с коридорными розетками .. Куда тут можно воткнуть мокрое узо или дифф с пользой для дела не очень понятно.
06.07.2015 в 23:14:37
Не более 30 мА все что больше пропустит смертельный ток. Объединить пару групп на один автомат и появится место для второго УЗО.
06.07.2015 в 23:15:18
x-men написал : Заземление то есть в розетке? Корпус стиралки куда подключен?
Ну это другая тема .. я просто для примера привел ... Скорее всего заземления на розетке там вообще нет ... и корпус отдельно не заземлен. насколько я понимаю в советских домах вообще не было предусмотрено заземление .. можно наверное на батарею как нибудь заземлять .. но по моему очень мало кто это делает
06.07.2015 в 23:16:48
Хотя если Ваши электрики этого не понимают, лучше одно поставить. А то нули напутают. А они ещё случайно стены не штукатурят?
06.07.2015 в 23:18:04
Нельзя на батарею заземлять! И на трубы в ванной то же нельзя!
06.07.2015 в 23:20:11
Rumato написал : Не более 30 мА все что больше пропустит смертельный ток. Объединить пару групп на один автомат и появится место для второго УЗО.
А для чего тогда выпускаются на большие токи ? Теоретически можно объединить что то .. хотя и жалко .. Допусти выкроим место на еще один узо .. что им тогда будет рационально защитить ? Свет ?
06.07.2015 в 23:25:02
Больше 100 мА - противопожарные
От искры. Разделить квартиру пополам и свет и розетки и все
06.07.2015 в 23:28:10
как вариант поменяйте общеквартирный автомат на диф 25/30 и поставьте в квартире на ванну отдельное узо 16/10 или диф
если у вас была реконструкция стояка, может у вас и так стоит дифавтомат общеквартирный
06.07.2015 в 23:33:23
Rumato написал : Нельзя на батарею заземлять! И на трубы в ванной то же нельзя!
Тем более.. Значит счастливых обладателей правильного заземления очень и очень немного ...
Rumato написал : Хотя если Ваши электрики этого не понимают, лучше одно поставить. А то нули напутают. А они ещё случайно стены не штукатурят?
Что именно они не понимают ? по параметрам узо я у них пока не спрашивал. Пока решил сам немного подразобраться в этом. Может и штукатурят, когда проводов под руками нет "и еще я немножечко шью" (с)
06.07.2015 в 23:35:11
Boolya написал : счетчик, УЗО и 15-16 обычных автоматов .
Вполне реально сократить количество автоматов и поставить два УЗО на всё в попаламе + УЗО на 10 мА на ванную,так как
Boolya написал : Скорее всего заземления на розетке там вообще нет ...
и УЗО будет единственной защитой.
Boolya написал : можно наверное на батарею как нибудь заземлять .. но по моему очень мало кто это делает
а тому кто делает - руки бы по-оторвать не мешало.
Boolya написал : А для чего тогда выпускаются на большие токи ?
Вы про ток утечки?Для защиты протяжённых линий и в качестве противопожарного,в квартире не актуально.
Boolya написал : Может быть такое поставить чтобы точно только по серьезным поводам срабатывал ?
А оно не поможет,ага ...
И это пройдёт ...